sterownik pieca opałowego co

kdudka1988 04 Dec 2005 21:56
  • #1 04 Dec 2005 21:56
    kdudka1988
    Level 18  
    Helpful post? (0)
    poszukuje schematu układu sterującego wentylatorem i pompą piecową. chodzi o to żeby pompa włączała się po przekroczeniu ustawionej temperatury a wentylatur wtedy gdy temperatura spadnie do ustawionej z wyświetlaczem obojętnie jakim . i dobrze by było gdyby była taka opcja zeby wentylator też się załączał bez konieczności spadku temperatyry co jakieś 15-25 minun na ok 5-10 minut. z góry thx :D
  • Helpful post
    #2 05 Dec 2005 10:37
    MKKJ
    Level 14  
    Helpful post? (0)
    Temat taki już był poruszany kilka razy. Sam go wystawiałem:)
    Mam coś co może ci się przyda:

    Mierzę temp. wody na wylocie z pieca. Zwykły czujnik LM35 przyczepiony opaską do rury. Działa to na takiej zasadzie, że jeśli temp. wody wzrośnie do 60°C to załącza pompę i wyłącza ją dopiero gdy temp. wody spadnie poniżej 30°C. Próg załączania i wyłączania mogę regulować.
  • #3 05 Dec 2005 12:17
    kdudka1988
    Level 18  
    Topic author Helpful post? (0)
    takie urządzonko o którym piszesz juz mam :) chodziło mi o coś bardziej zaawansowanego żeby dodatkowo po spadku temp. włączalo mi wentylator (np. gdy jak przygaśnie to jak właczam wentylator to sie zaraz rozpali , tylko chodzi mi o to żeby to się działo samoistnie a nie musiałem co jakiś czas schodzic do piwnicy:( ) ale dzięki za chęci:D
  • #4 06 Dec 2005 16:13
    kdudka1988
    Level 18  
    Topic author Helpful post? (0)
    łełełe ??? pomocy!!!!!! :cry:
  • #5 10 Dec 2005 19:55
    Haris128
    Level 9  
    Helpful post? (0)
    Ja coś podobnego zbudowałem na procesorze AT90S2313 są duże możliwości bo można samemu napisać program np. w baskomie.
  • Helpful post
    #6 10 Dec 2005 20:44
    sacha
    Level 11  
    Helpful post? (0)
    [quote="kdudka1988"]poszukuje schematu układu sterującego wentylatorem i pompą piecową. chodzi o to żeby pompa włączała się po przekroczeniu ustawionej temperatury a wentylatur wtedy gdy temperatura spadnie do ustawionej z wyświetlaczem obojętnie jakim . i dobrze by było gdyby była taka opcja zeby wentylator też się załączał bez konieczności spadku temperatyry co jakieś 15-25 minun na ok 5-10 minut. z góry thx :D[/quote


    Witam. Chcę podsunąc nieco inne rozwiązanie z którym się nie spotkałem u producentów sterowników do pieców.a które sam wymyśliłem i które wykonał mi znajomy. Zmiana dotyczy sterowaniem pompy cyrkulacyjnej-pompa załancza sie od różnicy temperatur pomiedzy temp. wody w piecu a temp. wody powrotnej do pieca. Ma to znaczenie w instalacjach w których obiegi wody wykonane są z rur grubych i po rozpaleniu pieca przemieszczanie ciepła może być częściowo grawitacyjne, a pompa nie pracuje przez cały czas palenia w piecu. U mnie to rozwiązanie sprawuje się kilka lat wzorowo.

    [/tex][/url][/b]
  • #7 12 Dec 2005 15:09
    MKKJ
    Level 14  
    Helpful post? (0)
    To może jakieś projekty z EP.

    Moge ci wrzucić 2 pomysły tego magazynu jeżeli chodzi o bardziej zaawansowane sterowanie.
    Attachments:
  • #8 04 Feb 2006 21:01
    kdudka1988
    Level 18  
    Topic author Helpful post? (+1)
    dzięki za pomoc myślę że temat można zamknąć