Darkdarkman Poziom 11

Joined: 06 May 2005 Posts: 66 Location: Łódź
|
#1
22 Mar 2006 19:36 UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
Witam wszystkich.
Mam mały problem z dość dużym UPSem.
Jest to 4 akumulatorowa bestia o mocy 2200VA. Akumulatory 12V 7Ah połączone szeregowo.
OD jakiegoś czasu UPS przestał ładować akumulatory.
Konkretniej podaje na nie napięcie około 45-46V (moim zdaniem powinno być więcej niż 50V), ale prąd ładowania wynosi w granicach do 200mA.
Zauważyłem pewną korelację między tym czy wiatrak jest podłączony wewnątrz czy nie. W przypadku dolączenia go, prąd ładowania nie przekracza 100mA, przy podłączeniu go dochodzi do 200mA, a przy włączeniu drugiego równolegle udaje się osiągnąć do 0,5A, co pomijając już nawet że jest to kuriozum i tak nie jest wartością prawidłową - przy 7Ah prąd początkowy powinien być w granicach 0,8A.
W materi przetwornic napięcia i zasilaczy bezprzerwowych nie czuję się najlepiej. Nie posiadam również schematu ani instrukcji serwisowej do tego sprzętu, tak więc poruszam się jak pijane dziecko we mgle.
W związku z powyższym proszę o jakieś sugestie i wskazówki.
|
|
| Back to top |
|
 |
mk20 Poziom 20

Joined: 07 Oct 2002 Posts: 1034 Location: Pruszków
|
#2
22 Mar 2006 20:51 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
Najpierw podłącz sprawne aku lub spr. stare bo nic o nich nie piszesz.
|
|
| Back to top |
|
 |
Darkdarkman Poziom 11

Joined: 06 May 2005 Posts: 66 Location: Łódź
|
#3
22 Mar 2006 23:48 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
Moje niedopatrzenie. Na akumulatorach wyjętych z dwóch Fideltroników 700VA zasilacz działa - tzn. podtrzymuje zasilanie do rozładowania tych aku, po ponownym podaniu napięcia sieciowego teoretycznie przechodzi w tryb ładowanie, ale tak jak pisałem wyżej 46V 0,1 0,2A.
Zresztą akumulatory, które z tego Evera wyjąłem są praktycznie nowe, a włożone do Fideltronika są poprawnie ładowane prądem 0,85A...
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
22 Mar 2006 23:48 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
KW Poziom 19

Joined: 21 Oct 2002 Posts: 606 Location: " Milanówek "
|
#4
23 Mar 2006 00:26 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
Schematu z całą pewnością nie zdobędziesz. Zobacz jak jest zrobiony regulator prądu ładowania. W mniejszych UPSach EWERA był bodaj że na LM317 lub 314. Ponadto prąd ładowania zależy od napięcia na akumulatorach. Może jest uszkodzony dzielnik lub potencjometr w takim dzielniku z którego jest brana informacja o tym napiciu.
Ciekawe w rozwiązaniach EWERA było to, że taki scalaczek był na bardzo małym radiatorze i jak twierdzili ich konstruktorzy nie szkodziło to w niczym, bo on miał własne zabezpieczenie termiczne. Znaczy to, że jak się zagotował, a zagotować się musiał po wyładowaniu akumulatorów przy dłuższej pracy bateryjnej, to sam się wyłączał na skutek wysokiej temperatury. Cienkie plastikowe podkładki na mocujących go śrubach miękły pod wpływem temperatury i po pewnym czasie scalaczek sobie tylko był obok radiatora, ale nie dociśnięty.
|
|
| Back to top |
|
 |
Darkdarkman Poziom 11

Joined: 06 May 2005 Posts: 66 Location: Łódź
|
#5
23 Mar 2006 00:34 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
Do pewnego stopnia dałem ciała, bo niedokładnie obejrzałem płytkę.
Ano rozleciał się jakiś scalak w obudowie TO-220. Nomen omen przymocowany do małego radiatora poprzez plastikową przekładkę.
5 nóżek, napis się zdezintegrował na druku obok układu napisane jest Viper 100A.
Scalony sterownik?
|
|
| Back to top |
|
 |
KW Poziom 19

Joined: 21 Oct 2002 Posts: 606 Location: " Milanówek "
|
#6
23 Mar 2006 01:18 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
No to jesteś w domu. Poszukaj jego danych w internecie. Możesz mieć jednak trudności z kupieniem. Ja poszukiwałem kiedyś innych wiperów ale były dostępne w innych obudowach niż ja potrzebowałem. To stosunkowo nowy wynalazek i w konkretnej wersji może być produkowany dla konkretnego użytkownika.
|
|
| Back to top |
|
 |
Darkdarkman Poziom 11

Joined: 06 May 2005 Posts: 66 Location: Łódź
|
#7
23 Mar 2006 11:24 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
Zauważyłem, po ilościw yników w googlach.
Są jakieś zamienniki?
|
|
| Back to top |
|
 |
KW Poziom 19

Joined: 21 Oct 2002 Posts: 606 Location: " Milanówek "
|
#8
23 Mar 2006 12:44 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
Tego nie wiem, musisz szukać.
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
23 Mar 2006 12:44 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
Darkdarkman Poziom 11

Joined: 06 May 2005 Posts: 66 Location: Łódź
|
#9
23 Mar 2006 19:03 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
Kończąc temat - szajbka pt. Viper100A jest dostępna w detalu - koszt około 20zł.
[edycja 19:00]
Moja radosć była przedwczesna.
Postęp można zauważyć o tyle, że świeci się dioda od ładowania aku.
Prąd ładowania póki co w granicach 0,5A ale napięcie nadal 45V.
(przy 4 aku po 12V)
[edycja2 19:40]
Prąd dość szybko spada. W tym moemencie jest już 0,38A
[edycja3 20:14]
No to mam 0,1A. Coś czuję, że nic z tego nie będzie
|
|
| Back to top |
|
 |
aqqman Poziom 9

Joined: 20 Jul 2003 Posts: 40 Location: -
|
#10
23 Aug 2006 19:31 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
Witam
mam taki sam model upsa na warsztacie wlasnie
rowniez nie laduje (wcale), po zaniku napiecia sieci przelacza na aku , falownik dziala na nowych akumulatorach chociaz dosc mocno brzeczy trafo - ale moze tak ma byc.
Spalone rezystory r328 r 329 (3,3 om 5 W - chyba) po ich wymianie przy wetknieciu zasilania z sieci (przy pracy na akumulatorach) nastepuje ich wybuch, polprzewodniki posprawdzalem - ok (sterujace przekaznikami), przekazniki - ok, kondensatory - ok
Czy ktos zajmowal sie serwisowaniem tego sprzetu, moze ktos ma jakies sugestie?
Pozdrawiam
|
|
| Back to top |
|
 |
Darkdarkman Poziom 11

Joined: 06 May 2005 Posts: 66 Location: Łódź
|
#11
23 Aug 2006 21:04 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
Gwoli wyjaśnienia a propos mojego sprzętu.
Problem chyba zlokalizowałem - zasilacz uzależnia prąd ładowania od obecności i obrotów wentylatora.
Niestety nie wiem na jakiej zasadzie on te obroty ustala, a znalezienie identycznego sprawnego wentylatora jest bardzo trudne.
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
23 Aug 2006 21:04 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
KW Poziom 19

Joined: 21 Oct 2002 Posts: 606 Location: " Milanówek "
|
#12
24 Aug 2006 02:31 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
Moim zdaniem jest odwrotnie. To obroty wentylatora są zależne od prądu ładowania. Tak jest w wielu sprzętach na przykład wzmacniaczach audio. W zależności od poziomu wysterowania zmieniają się obroty wentylatora.
Nie czytałem teraz tego postu od początku, ale prąd ładowania w UPSie zależy od napięcia akumulatora. Więc jak akumulator się naładuje to prąd spada, bo przecież musi płynąć przez cały czas pracy sieciowej i gdyby nie zmniejszał swojej wartości to rozwalił by akumulator.
|
|
| Back to top |
|
 |
Darkdarkman Poziom 11

Joined: 06 May 2005 Posts: 66 Location: Łódź
|
#13
24 Aug 2006 11:17 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
Z poziomem naładowania akumulatora zgadza się.
Ale poprzedni wniosek opieram na tym, że kombinując z różnymi wentylatorami i łącząc je zeregowo lub rónolegle prąd ładowania zmienia się i to w dość szerokim zakresie.
Obecnie poluję na oryginalny wentylator.
|
|
| Back to top |
|
 |
aqqman Poziom 9

Joined: 20 Jul 2003 Posts: 40 Location: -
|
#14
29 Aug 2006 17:05 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
przepraszam... moze ktos potwierdzic wartosci tych rezystorow r328 r 329?
3,3 om ?? bo slabo widoczne sa na tych zniszczonych...
|
|
| Back to top |
|
 |
aqqman Poziom 9

Joined: 20 Jul 2003 Posts: 40 Location: -
|
#15
01 Sep 2006 11:02 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
heh no tak widze ze ozywilem dyskusje sprzed 5 miesiecy ale nikt nie jest w stanie mi pomoc :D
thx w kazdym razie
|
|
| Back to top |
|
 |
Darkdarkman Poziom 11

Joined: 06 May 2005 Posts: 66 Location: Łódź
|
#16
18 Sep 2006 22:15 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
Jutro sprawdzę i podam.
Prosiłbym o podanie typu i paramtrów wentylatora ze swojego UPSa :)
|
|
| Back to top |
|
 |
aqqman Poziom 9

Joined: 20 Jul 2003 Posts: 40 Location: -
|
#17
20 Sep 2006 10:53 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
napisy na wentylatorze:
KD2412 PTS3-6A
DC 24V 3,1W
swoją drogą to tak jakoś wydaje się dziwne i wierzyć mi sie nie chce w tą teorię z wentylatorem ...jakoś do mnie nie przemawia :S
|
|
| Back to top |
|
 |
Darkdarkman Poziom 11

Joined: 06 May 2005 Posts: 66 Location: Łódź
|
#18
20 Sep 2006 11:09 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
Niestety na płytce mojego zasilacza rezystory są wybitnie inaczej numerowane.
Jedyne rezystory 5W 3,3 Ohma są usytuowane pomiędzy dwoma przekaźnikami i oznaczone jako R93 i R94.
|
|
| Back to top |
|
 |
aqqman Poziom 9

Joined: 20 Jul 2003 Posts: 40 Location: -
|
#19
20 Sep 2006 22:34 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
tak, pomiędzy przekaźnikami, zapewne chodzi właśnie o te :|
więc jednak 3,3 oma, w takim razie postawiłbym na trafo albo sterowanie
trafo bardzo głośno pracuje przy zasilaniu z akumulatorów , jak pisałem
może jeszcze sprawdze pobór prądu jak przystosuje miernik bo 10 amperowy w szereg wariuje...hm
czy to aby normalny objaw gdyby bez obciążenia na wyjściu ciągnął ponad 10A z akumulatorów?
Inna rzecz która mnie nieco zastanawia po wymianie rezystorów, to po wetknięciu wtyczki do sieci (gdy ups pracuje na akumulatorach) następuje bum! (rezystory) i wypada bezpiecznik w rozdzielni (B 16) natomiast topik w upsie pozostaje cały. Nie pamiętam jaką ten topik ma wartość , z pewnością dużo mniej niż 10A, ale nie ma śladów żadnego 'licowania' itp.
|
|
| Back to top |
|
 |
Darkdarkman Poziom 11

Joined: 06 May 2005 Posts: 66 Location: Łódź
|
#20
20 Sep 2006 22:37 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
Bez obciazenia?
Gdzieś musi być jakieś zwarcie.
|
|
| Back to top |
|
 |
aqqman Poziom 9

Joined: 20 Jul 2003 Posts: 40 Location: -
|
#21
20 Sep 2006 22:49 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
w sumie miejsc ewentualnego zwarcia nie jest wiele jeśli dodać do tego fakt że ze spalonymi rezystorami (wylutowanymi) on niby zachowuje się normalnie pozatym że nie ładuje akumulatorów .
- układ ładowania po ogólnych oględzinach i pomiarach wygląda ok
chyba że coś przeoczyłem ale to jeszcze raz sprawdzę...
|
|
| Back to top |
|
 |
Darkdarkman Poziom 11

Joined: 06 May 2005 Posts: 66 Location: Łódź
|
#22
20 Sep 2006 22:53 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
Ja niestety w temacie falowników i przetwornic napięcia za dobrze się nie czuję. Niemniej jednak sprawdziłbym, czy pomiędzy radiatorami, a wszystkimi elemtami w obudowach To-220 nie uległy zniszczeniu plastikowe przekładki izolacyjne, i czy wszędzie tkwią izolacyjne tuleje na śruby.
|
|
| Back to top |
|
 |
aqqman Poziom 9

Joined: 20 Jul 2003 Posts: 40 Location: -
|
#23
20 Sep 2006 23:01 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
ok, te przekładki powymieniam tak chyba będzie najlepiej
chociaż omomierzem nic nie pokazało. Tak czy inaczej byłbym zadowolony gdyby się okazało że trafo jest ok, nie mam nic do wykrywania zwarć w uzwojeniach ale wydaje mi się że przy zwartym zwoju powinien się raczej conajwyżej potwornie grzać a nie strzelać rezystorami.
Dzięki za sugestie
|
|
| Back to top |
|
 |
KW Poziom 19

Joined: 21 Oct 2002 Posts: 606 Location: " Milanówek "
|
#24
21 Sep 2006 02:41 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
Panowie trzeba trochę pomyśleć. Jeżeli bezpiecznik w UPSie się nie przepala a w rozdzielni tak, to najprawdopodobniej jest zwarcie pomiędzy przewodem ochronnym a przewodem fazowym w UPSie. W tym samym czasie bezpiecznik w UPSie jest w przewodzie zerowym i nie ulega przepaleniu. Ponieważ wtyczka i gniazdo mają najprawdopodobniej bolec uziemiający to nie można jej odwrócić i nie spali się w tym konkretnym gniazdku bezpiecznik wewnętrzny w UPSie. Jeżeli chodzi o głośną pracę transformatora przy pracy bateryjnej, to możliwe są następujące przypadki: Żle skręcony rdzeń transformatora - mało prawdopodobne. Wibruje metalowa obudowa na skutek oddziaływania pola magnetycznego rdzenia - bardziej prawdopodobne. Za najbardziej prawdopodobny uznał bym przypadek niesymetrycznego przebiegu prądu i napięcia w transformatorze co łączy się z podmagnesowaniem rdzenia składową stałą prądu. Powoduje ona przepływ dużego prądu z akumulatora i wariowanie amperomierza.
|
|
| Back to top |
|
 |
Darkdarkman Poziom 11

Joined: 06 May 2005 Posts: 66 Location: Łódź
|
#25
21 Sep 2006 15:42 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
Względnie między jakąś ścieżką, a obudową UPSa.
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
21 Sep 2006 15:42 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
aqqman Poziom 9

Joined: 20 Jul 2003 Posts: 40 Location: -
|
#26
25 Sep 2006 21:27 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
khm.. o jednej rzeczy nie napisałem a powinienem
nadmiarowy poleciał - OK, ale różnicówka nie - a chyba powinna w przypadku zwarcia fazy z uziomem , tak? nie?
|
|
| Back to top |
|
 |
Darkdarkman Poziom 11

Joined: 06 May 2005 Posts: 66 Location: Łódź
|
#27
25 Sep 2006 21:32 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
Jeśli różnicówka założona jest zgodnie z normami, to jak najbardziej powinna wybić przy zwarciu L-PE.
Jeśli jednak ktoś założył różnicówkę w TN-C, to zwarcie L-PEN jej nie wyzwoli bo na przekładniku Ferentiego prądy będą się zgadzać.
|
|
| Back to top |
|
 |
aqqman Poziom 9

Joined: 20 Jul 2003 Posts: 40 Location: -
|
#28
26 Sep 2006 02:11 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
no właśnie najdziwniejsze jest to że instalacja jest TNS
różnicówka jest ok ('test' działa)
btw przekładek jeszcze nie ruszałem będę w warsztacie może dopiero jutro, mam to ciągle na uwadze bo tu rzeczywiście może być problem
a wracając do kwestii wywalania e-Sa to może jeszcze być tak że jest on poprostu szybszy od różnicówki przy takim zwarciu
|
|
| Back to top |
|
 |
Darkdarkman Poziom 11

Joined: 06 May 2005 Posts: 66 Location: Łódź
|
#29
26 Sep 2006 09:47 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
Ale to jest sama różnicówka, czy różnicówka z członem nadprądowym?
Tak czy siak gdyby to było zwarcie L-PE to w UPSie powinny występować efekty hmm pirotechniczne ;d
No ale rozpatrujemy UPSa a nie szczegóły domowej instalacji elektrycznej ;)
Zawsze zostaje zwarcie L-N
|
|
| Back to top |
|
 |
aqqman Poziom 9

Joined: 20 Jul 2003 Posts: 40 Location: -
|
#30
26 Sep 2006 13:57 Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje. |
|
|
|
to jest roznicowka P302 + osobny S B16 (kazdy obwod jest zabezpieczony takim kompletem)
zwarcie L-N no niby tak ale tam w upsiku jest bezpiecznik 10A bodajze ;)
efekt piro oczywiscie byl -> rezystory ;)
ale po ich wybuchu upsik jakby nigdy nic poprostu przeszedl na akumulatory :D
wlasnie sie za niego zabieram znowu
|
|
| Back to top |
|
 |