UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Other -> UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.
Author
Message
Darkdarkman
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 06 May 2005
Posts: 66
Location: Łódź

Post#1 Post from the author of the topic 22 Mar 2006 19:36   

UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


Witam wszystkich.
Mam mały problem z dość dużym UPSem.
Jest to 4 akumulatorowa bestia o mocy 2200VA. Akumulatory 12V 7Ah połączone szeregowo.
OD jakiegoś czasu UPS przestał ładować akumulatory.
Konkretniej podaje na nie napięcie około 45-46V (moim zdaniem powinno być więcej niż 50V), ale prąd ładowania wynosi w granicach do 200mA.
Zauważyłem pewną korelację między tym czy wiatrak jest podłączony wewnątrz czy nie. W przypadku dolączenia go, prąd ładowania nie przekracza 100mA, przy podłączeniu go dochodzi do 200mA, a przy włączeniu drugiego równolegle udaje się osiągnąć do 0,5A, co pomijając już nawet że jest to kuriozum i tak nie jest wartością prawidłową - przy 7Ah prąd początkowy powinien być w granicach 0,8A.

W materi przetwornic napięcia i zasilaczy bezprzerwowych nie czuję się najlepiej. Nie posiadam również schematu ani instrukcji serwisowej do tego sprzętu, tak więc poruszam się jak pijane dziecko we mgle.
W związku z powyższym proszę o jakieś sugestie i wskazówki.
Back to top
   
mk20
Poziom 20
Poziom 20


Joined: 07 Oct 2002
Posts: 1034
Location: Pruszków

Post#2 22 Mar 2006 20:51   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


Najpierw podłącz sprawne aku lub spr. stare bo nic o nich nie piszesz.
Back to top
   
Darkdarkman
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 06 May 2005
Posts: 66
Location: Łódź

Post#3 Post from the author of the topic 22 Mar 2006 23:48   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


Moje niedopatrzenie. Na akumulatorach wyjętych z dwóch Fideltroników 700VA zasilacz działa - tzn. podtrzymuje zasilanie do rozładowania tych aku, po ponownym podaniu napięcia sieciowego teoretycznie przechodzi w tryb ładowanie, ale tak jak pisałem wyżej 46V 0,1 0,2A.

Zresztą akumulatory, które z tego Evera wyjąłem są praktycznie nowe, a włożone do Fideltronika są poprawnie ładowane prądem 0,85A...
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 22 Mar 2006 23:48   





Back to top
   
KW
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 21 Oct 2002
Posts: 606
Location: " Milanówek "

Post#4 23 Mar 2006 00:26helpful post - solution   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


Schematu z całą pewnością nie zdobędziesz. Zobacz jak jest zrobiony regulator prądu ładowania. W mniejszych UPSach EWERA był bodaj że na LM317 lub 314. Ponadto prąd ładowania zależy od napięcia na akumulatorach. Może jest uszkodzony dzielnik lub potencjometr w takim dzielniku z którego jest brana informacja o tym napiciu.
Ciekawe w rozwiązaniach EWERA było to, że taki scalaczek był na bardzo małym radiatorze i jak twierdzili ich konstruktorzy nie szkodziło to w niczym, bo on miał własne zabezpieczenie termiczne. Znaczy to, że jak się zagotował, a zagotować się musiał po wyładowaniu akumulatorów przy dłuższej pracy bateryjnej, to sam się wyłączał na skutek wysokiej temperatury. Cienkie plastikowe podkładki na mocujących go śrubach miękły pod wpływem temperatury i po pewnym czasie scalaczek sobie tylko był obok radiatora, ale nie dociśnięty.
Back to top
   
Darkdarkman
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 06 May 2005
Posts: 66
Location: Łódź

Post#5 Post from the author of the topic 23 Mar 2006 00:34   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


Do pewnego stopnia dałem ciała, bo niedokładnie obejrzałem płytkę.
Ano rozleciał się jakiś scalak w obudowie TO-220. Nomen omen przymocowany do małego radiatora poprzez plastikową przekładkę.
5 nóżek, napis się zdezintegrował na druku obok układu napisane jest Viper 100A.

Scalony sterownik?
Back to top
   
KW
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 21 Oct 2002
Posts: 606
Location: " Milanówek "

Post#6 23 Mar 2006 01:18   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


No to jesteś w domu. Poszukaj jego danych w internecie. Możesz mieć jednak trudności z kupieniem. Ja poszukiwałem kiedyś innych wiperów ale były dostępne w innych obudowach niż ja potrzebowałem. To stosunkowo nowy wynalazek i w konkretnej wersji może być produkowany dla konkretnego użytkownika.
Back to top
   
Darkdarkman
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 06 May 2005
Posts: 66
Location: Łódź

Post#7 Post from the author of the topic 23 Mar 2006 11:24   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


Zauważyłem, po ilościw yników w googlach.
Są jakieś zamienniki?
Back to top
   
KW
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 21 Oct 2002
Posts: 606
Location: " Milanówek "

Post#8 23 Mar 2006 12:44   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


Tego nie wiem, musisz szukać.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 23 Mar 2006 12:44   





Back to top
   
Darkdarkman
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 06 May 2005
Posts: 66
Location: Łódź

Post#9 Post from the author of the topic 23 Mar 2006 19:03   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


Kończąc temat - szajbka pt. Viper100A jest dostępna w detalu - koszt około 20zł.


[edycja 19:00]
Moja radosć była przedwczesna.
Postęp można zauważyć o tyle, że świeci się dioda od ładowania aku.
Prąd ładowania póki co w granicach 0,5A ale napięcie nadal 45V.
(przy 4 aku po 12V)

[edycja2 19:40]
Prąd dość szybko spada. W tym moemencie jest już 0,38A

[edycja3 20:14]
No to mam 0,1A. Coś czuję, że nic z tego nie będzie
Back to top
   
aqqman
Poziom 9
Poziom 9


Joined: 20 Jul 2003
Posts: 40
Location: -

Post#10 23 Aug 2006 19:31   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


Witam
mam taki sam model upsa na warsztacie wlasnie
rowniez nie laduje (wcale), po zaniku napiecia sieci przelacza na aku , falownik dziala na nowych akumulatorach chociaz dosc mocno brzeczy trafo - ale moze tak ma byc.
Spalone rezystory r328 r 329 (3,3 om 5 W - chyba) po ich wymianie przy wetknieciu zasilania z sieci (przy pracy na akumulatorach) nastepuje ich wybuch, polprzewodniki posprawdzalem - ok (sterujace przekaznikami), przekazniki - ok, kondensatory - ok
Czy ktos zajmowal sie serwisowaniem tego sprzetu, moze ktos ma jakies sugestie?

Pozdrawiam
Back to top
   
Darkdarkman
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 06 May 2005
Posts: 66
Location: Łódź

Post#11 Post from the author of the topic 23 Aug 2006 21:04   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


Gwoli wyjaśnienia a propos mojego sprzętu.
Problem chyba zlokalizowałem - zasilacz uzależnia prąd ładowania od obecności i obrotów wentylatora.

Niestety nie wiem na jakiej zasadzie on te obroty ustala, a znalezienie identycznego sprawnego wentylatora jest bardzo trudne.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 23 Aug 2006 21:04   





Back to top
   
KW
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 21 Oct 2002
Posts: 606
Location: " Milanówek "

Post#12 24 Aug 2006 02:31   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


Moim zdaniem jest odwrotnie. To obroty wentylatora są zależne od prądu ładowania. Tak jest w wielu sprzętach na przykład wzmacniaczach audio. W zależności od poziomu wysterowania zmieniają się obroty wentylatora.
Nie czytałem teraz tego postu od początku, ale prąd ładowania w UPSie zależy od napięcia akumulatora. Więc jak akumulator się naładuje to prąd spada, bo przecież musi płynąć przez cały czas pracy sieciowej i gdyby nie zmniejszał swojej wartości to rozwalił by akumulator.
Back to top
   
Darkdarkman
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 06 May 2005
Posts: 66
Location: Łódź

Post#13 Post from the author of the topic 24 Aug 2006 11:17   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


Z poziomem naładowania akumulatora zgadza się.
Ale poprzedni wniosek opieram na tym, że kombinując z różnymi wentylatorami i łącząc je zeregowo lub rónolegle prąd ładowania zmienia się i to w dość szerokim zakresie.
Obecnie poluję na oryginalny wentylator.
Back to top
   
aqqman
Poziom 9
Poziom 9


Joined: 20 Jul 2003
Posts: 40
Location: -

Post#14 29 Aug 2006 17:05   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


przepraszam... moze ktos potwierdzic wartosci tych rezystorow r328 r 329?
3,3 om ?? bo slabo widoczne sa na tych zniszczonych...
Back to top
   
aqqman
Poziom 9
Poziom 9


Joined: 20 Jul 2003
Posts: 40
Location: -

Post#15 01 Sep 2006 11:02   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


heh no tak widze ze ozywilem dyskusje sprzed 5 miesiecy ale nikt nie jest w stanie mi pomoc :D
thx w kazdym razie
Back to top
   
Darkdarkman
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 06 May 2005
Posts: 66
Location: Łódź

Post#16 Post from the author of the topic 18 Sep 2006 22:15   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


Jutro sprawdzę i podam.
Prosiłbym o podanie typu i paramtrów wentylatora ze swojego UPSa :)
Back to top
   
aqqman
Poziom 9
Poziom 9


Joined: 20 Jul 2003
Posts: 40
Location: -

Post#17 20 Sep 2006 10:53   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


napisy na wentylatorze:
KD2412 PTS3-6A
DC 24V 3,1W

swoją drogą to tak jakoś wydaje się dziwne i wierzyć mi sie nie chce w tą teorię z wentylatorem ...jakoś do mnie nie przemawia :S
Back to top
   
Darkdarkman
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 06 May 2005
Posts: 66
Location: Łódź

Post#18 Post from the author of the topic 20 Sep 2006 11:09   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


Niestety na płytce mojego zasilacza rezystory są wybitnie inaczej numerowane.
Jedyne rezystory 5W 3,3 Ohma są usytuowane pomiędzy dwoma przekaźnikami i oznaczone jako R93 i R94.
Back to top
   
aqqman
Poziom 9
Poziom 9


Joined: 20 Jul 2003
Posts: 40
Location: -

Post#19 20 Sep 2006 22:34   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


tak, pomiędzy przekaźnikami, zapewne chodzi właśnie o te :|
więc jednak 3,3 oma, w takim razie postawiłbym na trafo albo sterowanie
trafo bardzo głośno pracuje przy zasilaniu z akumulatorów , jak pisałem
może jeszcze sprawdze pobór prądu jak przystosuje miernik bo 10 amperowy w szereg wariuje...hm
czy to aby normalny objaw gdyby bez obciążenia na wyjściu ciągnął ponad 10A z akumulatorów?

Inna rzecz która mnie nieco zastanawia po wymianie rezystorów, to po wetknięciu wtyczki do sieci (gdy ups pracuje na akumulatorach) następuje bum! (rezystory) i wypada bezpiecznik w rozdzielni (B 16) natomiast topik w upsie pozostaje cały. Nie pamiętam jaką ten topik ma wartość , z pewnością dużo mniej niż 10A, ale nie ma śladów żadnego 'licowania' itp.
Back to top
   
Darkdarkman
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 06 May 2005
Posts: 66
Location: Łódź

Post#20 Post from the author of the topic 20 Sep 2006 22:37   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


Bez obciazenia?
Gdzieś musi być jakieś zwarcie.
Back to top
   
aqqman
Poziom 9
Poziom 9


Joined: 20 Jul 2003
Posts: 40
Location: -

Post#21 20 Sep 2006 22:49   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


w sumie miejsc ewentualnego zwarcia nie jest wiele jeśli dodać do tego fakt że ze spalonymi rezystorami (wylutowanymi) on niby zachowuje się normalnie pozatym że nie ładuje akumulatorów .
- układ ładowania po ogólnych oględzinach i pomiarach wygląda ok
chyba że coś przeoczyłem ale to jeszcze raz sprawdzę...
Back to top
   
Darkdarkman
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 06 May 2005
Posts: 66
Location: Łódź

Post#22 Post from the author of the topic 20 Sep 2006 22:53   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


Ja niestety w temacie falowników i przetwornic napięcia za dobrze się nie czuję. Niemniej jednak sprawdziłbym, czy pomiędzy radiatorami, a wszystkimi elemtami w obudowach To-220 nie uległy zniszczeniu plastikowe przekładki izolacyjne, i czy wszędzie tkwią izolacyjne tuleje na śruby.
Back to top
   
aqqman
Poziom 9
Poziom 9


Joined: 20 Jul 2003
Posts: 40
Location: -

Post#23 20 Sep 2006 23:01   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


ok, te przekładki powymieniam tak chyba będzie najlepiej
chociaż omomierzem nic nie pokazało. Tak czy inaczej byłbym zadowolony gdyby się okazało że trafo jest ok, nie mam nic do wykrywania zwarć w uzwojeniach ale wydaje mi się że przy zwartym zwoju powinien się raczej conajwyżej potwornie grzać a nie strzelać rezystorami.
Dzięki za sugestie
Back to top
   
KW
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 21 Oct 2002
Posts: 606
Location: " Milanówek "

Post#24 21 Sep 2006 02:41   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


Panowie trzeba trochę pomyśleć. Jeżeli bezpiecznik w UPSie się nie przepala a w rozdzielni tak, to najprawdopodobniej jest zwarcie pomiędzy przewodem ochronnym a przewodem fazowym w UPSie. W tym samym czasie bezpiecznik w UPSie jest w przewodzie zerowym i nie ulega przepaleniu. Ponieważ wtyczka i gniazdo mają najprawdopodobniej bolec uziemiający to nie można jej odwrócić i nie spali się w tym konkretnym gniazdku bezpiecznik wewnętrzny w UPSie. Jeżeli chodzi o głośną pracę transformatora przy pracy bateryjnej, to możliwe są następujące przypadki: Żle skręcony rdzeń transformatora - mało prawdopodobne. Wibruje metalowa obudowa na skutek oddziaływania pola magnetycznego rdzenia - bardziej prawdopodobne. Za najbardziej prawdopodobny uznał bym przypadek niesymetrycznego przebiegu prądu i napięcia w transformatorze co łączy się z podmagnesowaniem rdzenia składową stałą prądu. Powoduje ona przepływ dużego prądu z akumulatora i wariowanie amperomierza.
Back to top
   
Darkdarkman
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 06 May 2005
Posts: 66
Location: Łódź

Post#25 Post from the author of the topic 21 Sep 2006 15:42   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


Względnie między jakąś ścieżką, a obudową UPSa.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 21 Sep 2006 15:42   





Back to top
   
aqqman
Poziom 9
Poziom 9


Joined: 20 Jul 2003
Posts: 40
Location: -

Post#26 25 Sep 2006 21:27   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


khm.. o jednej rzeczy nie napisałem a powinienem
nadmiarowy poleciał - OK, ale różnicówka nie - a chyba powinna w przypadku zwarcia fazy z uziomem , tak? nie?
Back to top
   
Darkdarkman
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 06 May 2005
Posts: 66
Location: Łódź

Post#27 Post from the author of the topic 25 Sep 2006 21:32   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


Jeśli różnicówka założona jest zgodnie z normami, to jak najbardziej powinna wybić przy zwarciu L-PE.
Jeśli jednak ktoś założył różnicówkę w TN-C, to zwarcie L-PEN jej nie wyzwoli bo na przekładniku Ferentiego prądy będą się zgadzać.
Back to top
   
aqqman
Poziom 9
Poziom 9


Joined: 20 Jul 2003
Posts: 40
Location: -

Post#28 26 Sep 2006 02:11   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


no właśnie najdziwniejsze jest to że instalacja jest TNS
różnicówka jest ok ('test' działa)
btw przekładek jeszcze nie ruszałem będę w warsztacie może dopiero jutro, mam to ciągle na uwadze bo tu rzeczywiście może być problem

a wracając do kwestii wywalania e-Sa to może jeszcze być tak że jest on poprostu szybszy od różnicówki przy takim zwarciu
Back to top
   
Darkdarkman
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 06 May 2005
Posts: 66
Location: Łódź

Post#29 Post from the author of the topic 26 Sep 2006 09:47   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


Ale to jest sama różnicówka, czy różnicówka z członem nadprądowym?
Tak czy siak gdyby to było zwarcie L-PE to w UPSie powinny występować efekty hmm pirotechniczne ;d

No ale rozpatrujemy UPSa a nie szczegóły domowej instalacji elektrycznej ;)

Zawsze zostaje zwarcie L-N
Back to top
   
aqqman
Poziom 9
Poziom 9


Joined: 20 Jul 2003
Posts: 40
Location: -

Post#30 26 Sep 2006 13:57   

Re: UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.


to jest roznicowka P302 + osobny S B16 (kazdy obwod jest zabezpieczony takim kompletem)
zwarcie L-N no niby tak ale tam w upsiku jest bezpiecznik 10A bodajze ;)
efekt piro oczywiscie byl -> rezystory ;)
ale po ich wybuchu upsik jakby nigdy nic poprostu przeszedl na akumulatory :D
wlasnie sie za niego zabieram znowu
Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Other -> UPS Ever Net 2200 DPC - nie ładuje.
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
UPS Ever niepotrzebnie wchodzi w tryb podtrzymania napiecia. (2)
UPS EVER MP300 wykorzystanie ogniw z baterii (1)
Spalony UPS ever 800 - jakie tranzystory? (1)
UPS ETA 600 nie ładuje! (2)
Wyciszenie UPS-a EVER 700 (5)
Przeróbka ups EVER MP300 DPC (16)
UPS EVER NET 1000 DPC RACK pobór prądu (2)
UPS EVER DUO PRO 350 - przeróbka na AKU samochodowy? (12)
Szukam instrukcji zasilacza UPS GE Match 2200 (1)
UPS firmy EVER 350 przełącza się na zasilanie z baterii i wyłącza się. (11)

Page generation time: 8.168 seconds


FAQ || Administrator || Moderators || Widgets and banners || Contact
elektroda.pl topic RSS feed