Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki

podłączenie silnika 3 fazowego

hainer 04 Kwi 2006 22:48
  • #1 04 Kwi 2006 22:48
    hainer
    Poziom 1  

    Witam
    Mam problem jak podłączyć silnik 3 fazowy do swojej instalacji 3 fazowej starego typu (kabel 4 żyłowy 3 fazy i przewód zerowy). Z silnika wychodzą 4 kable ale są one podłączone do jakiegoś wyłącznika z którego wychodzi już 5 kabli - 3 fazy przewód N i przewód zielonożułty. Jak mam to podłączyć jeżeli mam tylko 4 przewody w swojej instalacji?

  • #2 04 Kwi 2006 22:54
    bogdand
    Poziom 17  

    Przewody fazowe z twojej instalacji do przewodów fazowych wyłącznika, Przewód neutralny twojej instalacji do zielonozółtego przy silniku.

  • #3 05 Kwi 2006 11:49
    and61
    Poziom 26  

    a tak na marginesie zwróć uwage na kierunek obrotów silnika,gdyby silnik kręcił się odwrotnie wystarczy zamiecić miejscami dwa przewody

  • #4 05 Kwi 2006 21:22
    Kaz K
    Poziom 20  

    Proponuje polaczyc razem przewod zielonozolty i niebieski i do niebieskiego z kabla zasilajacego a fazy to tak jak Kolega pisal. Moze byc ze ten wylacznik jest z jakims stycznikiem w srodku i potrzebny bedzie przewod N.

  • #5 06 Kwi 2006 06:19
    andy1955
    Specjalista Automatyk

    przewód zielonożółty to PE (potencjał ziemi) - należy go przyłączyć do korpusu np.silnika. Przewód niebieski (najczęściej) jest przewodem neutralnym (N). W przypadku silnika ,którego uzwojenia połączone są w gwiazdę podłącza się przewód neutralny do środka gwiazdy.
    Ogólna zasada: przez przewód neutralny może płynąć prąd (suma wypadkowa trzech faz) a przez przewód uziemiający nie może w normalnym trybie pracy płynąć żaden prąd.

  • #6 06 Kwi 2006 06:46
    mechanix
    Poziom 11  

    andy1955 Przeczytaj temat postu i dopiero wysyłaj

  • #7 06 Kwi 2006 10:13
    bogdand
    Poziom 17  

    Zgadzam się z KazK, Można i tak to podłączyć tzn spiąć PE z N z wyłącznika z PEN z sieci. A z tym stycznikiem to różna sprawa bo przecież cewka może być na 230 albo 400V.

  • #8 06 Kwi 2006 21:28
    Kaz K
    Poziom 20  

    Nie chodzi juz o sam stycznik tylko ze jesli z silnika czy wylacznika wychodzi przewod "neutralny" - niebieski i PE czyli ochronny a instalacja zasilajaca tzw. siec 4-przewodowa czyli TN-C to nalezy spiac te przewody (tym bardziej jesli nie wiadomo jak to jest polaczone -nalezaloby wezwac jakiegos "elektrykarza" ;-) by sprawdzil ale mozna jak pisalem polaczyc razem i bedzie ok. )
    .

  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty