Post#1 07 Kwi 2006 18:05  Autor tematu   

pomiary elektryczne


witam. Mam pytanie odnośnie powykonawczych pomiarów elektrycznych.
Elektryk montował mi ostatnio nową instalację elektryczną. Gniazda odbiorcze zabezpieczone są wyłącznikami różnicowoprądowymi. Po wykonaniu instalacji poprosiłem o wykonanie pomiarów elektrycznych, elektryk wykonał pomiary lecz tylko rezystancji izolacji oraz samoczynnego wyłączenia różnicówek nie zrobił pętli zwarcia motywując to tym iż podstawową ochroną jest wyłącznik róznicowoprądowy i w tym wypadku pomiaru petli zwarcia się nie wykonuje, gdyż stanowi to tylko ochronę dodatkową. Natomiast z tego co ja wiem to jest dokładnie odwrotnie - różnicówka stanowi ochronę dodatkową, a pomiar pętli zwarcia jest pomiarem niezbędnym. Więc stąd moje pytanie kto ma racje?
Będą bardzo wdzięczny jeśli ktoś mi to sensownie wytłumaczy

Oceń post: + 0 -
Powrót do góry
Ad

Ad
Ad


Powrót do góry
electronictubes
Poziom 17
Poziom 17
Miasto: Lublin
Dołączył: 14 Mar 2006
Posty: 377
Pomógł: 38
Ocena postów: 1
electronictubes
Poziom 17
Post#2 07 Kwi 2006 18:14    

Re: pomiary elektryczne


mrus napisał:
witam. Mam pytanie odnośnie powykonawczych pomiarów elektrycznych.
Elektryk montował mi ostatnio nową instalację elektryczną. Gniazda odbiorcze zabezpieczone są wyłącznikami różnicowoprądowymi. Po wykonaniu instalacji poprosiłem o wykonanie pomiarów elektrycznych, elektryk wykonał pomiary lecz tylko rezystancji izolacji oraz samoczynnego wyłączenia różnicówek nie zrobił pętli zwarcia motywując to tym iż podstawową ochroną jest wyłącznik róznicowoprądowy i w tym wypadku pomiaru petli zwarcia się nie wykonuje, gdyż stanowi to tylko ochronę dodatkową. Natomiast z tego co ja wiem to jest dokładnie odwrotnie - różnicówka stanowi ochronę dodatkową, a pomiar pętli zwarcia jest pomiarem niezbędnym. Więc stąd moje pytanie kto ma racje?
Będą bardzo wdzięczny jeśli ktoś mi to sensownie wytłumaczy

Witam
Może to jest właśnie tak jak piszesz. Wiem, że jak koleżanka mierzyła pętlę zwarcia w budynku administracji miernikiem, czyli sprzętem fachowym, to zabezpieczenia 40A natychmiast poleciały. Nie dziwię się zatem już niczemu.
Pozdrowienia

Oceń post: + 0 -
Powrót do góry
Ad

Ad
Ad


Powrót do góry
Telex
Poziom 19
Poziom 19
Miasto: Suwałki
Dołączył: 24 Mar 2003
Posty: 665
Pomógł: 66
Ocena postów: 1
Telex
Poziom 19
Post#3 07 Kwi 2006 18:16    

Re: pomiary elektryczne


Kolega ma rację, a elektrykowi zabrać papiery.

Oceń post: + 0 -
Powrót do góry
Ad

Ad
Ad


Powrót do góry
Usunięty

Usunięty
Post#4 07 Kwi 2006 20:23    

Re: pomiary elektryczne


Witam :)
mrus napisał:
elektryk wykonał pomiary lecz tylko rezystancji izolacji oraz samoczynnego wyłączenia różnicówek nie zrobił pętli zwarcia motywując to tym iż podstawową ochroną jest wyłącznik

W jaki sposób przeprowadził te pomiary?
Czy mierzył w każdym gnieździe i każdy wypust oświetlenia?
Jaki system ochrony od porażeń jest zastosowany?

Oceń post: + 0 -
Powrót do góry
mrus
Poziom 12
Poziom 12
Miasto: wrocław
Dołączył: 05 Lip 2005
Posty: 96
mrus
Poziom 12
Post#5 07 Kwi 2006 20:57  Autor tematu   

Re: pomiary elektryczne


mierzył w każdym gniazdku. A zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe dobezpieczone wyłacznikami nadprądowymi (S)

Oceń post: + 0 -
Powrót do góry
Ad

Ad
Ad


Powrót do góry
lechm56
Moderator
Moderator
Miasto: Katowice
Dołączył: 22 Kwi 2003
Posty: 2713
Pomógł: 82
Ocena postów: 9
lechm56
Moderator
Post#6 07 Kwi 2006 22:32    

Re: pomiary elektryczne


Moim skromnym zdaniem elektryk wykonał pomiary prawidłowo!

Oceń post: + 0 -
Powrót do góry
siwa
Poziom 10
Poziom 10
Dołączył: 02 Paź 2005
Posty: 46
Pomógł: 2
Ocena postów: 2
siwa
Poziom 10
Post#7 08 Kwi 2006 06:49    

Re: pomiary elektryczne


Elektryk wykonał pomiary prawidłowo
mógł oczywiście pomierzyc impedancję pętli zwarcia
ale wcale nie musiał
przy zastosowaniu wyłączników różnicowoprądowych
to właśnie one są podstawową ochroną przeciwporażeniową


wnioskuję by koledze Telex dac papiery
pozdrawiam
siwa

Oceń post: + 0 -
Powrót do góry
Ad

Ad
Ad


Powrót do góry
waldekel
Poziom 21
Poziom 21
Miasto: "-"
Dołączył: 19 Gru 2003
Posty: 1135
Pomógł: 59
Ocena postów: 29
waldekel
Poziom 21
Post#8 08 Kwi 2006 21:12    

pomiary elektryczne


Pomiar impedancji pętli zwarcia należy wykonac obowiązkowo niezależnie czy jest różnicówka, czy jej nie ma.

Oceń post: + 0 -
Powrót do góry
electronictubes
Poziom 17
Poziom 17
Miasto: Lublin
Dołączył: 14 Mar 2006
Posty: 377
Pomógł: 38
Ocena postów: 1
electronictubes
Poziom 17
Post#9 08 Kwi 2006 21:29    

Re: pomiary elektryczne


waldekel napisał:
Pomiar impedancji pętli zwarcia należy wykonac obowiązkowo niezależnie czy jest różnicówka, czy jej nie ma.

Witam
Nareszcie ktoś dobrze napisał. Wiadomo przecież, że rezystancja pętli świadczy o jakości wykonania instalacji. Tak więc odbiór bez rezystancji pętli nie zawiera wszystkich koniecznych informacji, które powinien znać klient. Ciekawe co na to "Obsługa Klienta" w firmie?
Pozdrowienia

Oceń post: + 0 -
Powrót do góry
mrus
Poziom 12
Poziom 12
Miasto: wrocław
Dołączył: 05 Lip 2005
Posty: 96
mrus
Poziom 12
Post#10 10 Kwi 2006 15:12  Autor tematu   

Re: pomiary elektryczne


a jak wygląda to w kwestii formalnej. PIP wymaga pomiary pętli zwarcia przy instalacji z różnicówkami czy też nie?

Oceń post: + 0 -
Powrót do góry
waldekel
Poziom 21
Poziom 21
Miasto: "-"
Dołączył: 19 Gru 2003
Posty: 1135
Pomógł: 59
Ocena postów: 29
waldekel
Poziom 21
Post#11 10 Kwi 2006 20:06    

pomiary elektryczne


W kwestii formalnej, to wymagane są pomiary pętli zwarcia i nakazuje to ustawa prawo budowlane i warunki teczniczne oraz przywołane tymi ustawami normy.

Oceń post: + 0 -
Powrót do góry
camel_dz
Poziom 2
Poziom 2
Miasto: Katowice
Dołączył: 21 Gru 2006
Posty: 3
camel_dz
Poziom 2
Post#12 02 Mar 2010 18:02    

Re: pomiary elektryczne


lechm56 napisał:
Moim skromnym zdaniem elektryk wykonał pomiary prawidłowo!

Moim zdaniem należy wykonać pomiar rezystancji pętli zwarcia (wynika z ustawy).
Różnicówka jest zawsze tylko zabezpieczeniem dodatkowym.
....
Pytanie zagadka: Co zrobi wyłącznik różnicowoprądowy jeżeli delikwent złapie za dwa przewody (L i N) jednocześnie?

Oceń post: + 0 -
Powrót do góry
romoo
Użytkownik obserwowany
Użytkownik obserwowany
Miasto: Małopolska
Dołączył: 28 Cze 2003
Posty: 6717
Pomógł: 241
Ocena postów: 27
romoo
Użytkownik obserwowany
Post#13 02 Mar 2010 18:14    

Re: jak wykonac pomiar petli zwarcia


Przecież różnicówka nie jest podstawową ochroną - bajki piszecie.
POdstawowa ochrona jest poprzez szybkie wyłaczenie- czyli pomiar pętli zwarcia.

Oceń post: + +1 -
Powrót do góry
Ad

Ad
Ad


Powrót do góry
majo63
Poziom 8
Poziom 8
Dołączył: 22 Maj 2005
Posty: 31
majo63
Poziom 8
Post#14 02 Mar 2010 18:43    

Re: jak wykonac pomiar petli zwarcia


Podstawową ochroną jest zamontowanie osłon i umieszczenie urządzeń w miejscach uniemożliwiających bezpośredni dotyk.Ochrona dodatkowa to samoczynne wyłączenie zasilania,wyłączniki różnicowoprądowe,separacja itd... A pomijając wszystko to pętlę zwarcia należy wykonać bez względu na to czy jest różnicówka, czy jej nie ma.

Oceń post: + 0 -
Powrót do góry
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu     Strona Główna -> Forum elektroda.pl-> Kosz -> Kosz Archiwum -> jak wykonac pomiar petli zwarcia
Strona 1 z 1
Podobne tematy
Jak wykonac estetyczne przyciski w obudowie???? (3)
tjuning auta, czyli jak wykonac angel eyes niczym z BMW. (6)



Administrator || Moderatorzy || Regulamin forum || Regulamin ogólny || Informacja o cookies || Kontakt

Page generation time: 0.052 seconds

elektroda.pl temat RSS