Forum elektroda.pl

Regulamin | Punkty | Dodaj... | Ostatnie | Szukaj | Rejestracja | Zaloguj

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

jak wykonac pomiar petli zwarcia


Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda.pl -> Kosz -> Kosz Archiwum -> jak wykonac pomiar petli zwarcia
Autor
Wiadomość
mrus
Poziom 12
Poziom 12


Dołączył: 05 Lip 2005
Posty: 96
Miasto: wrocław

Post#1 Post autora tematu 07 Kwi 2006 18:05   

pomiary elektryczne


witam. Mam pytanie odnośnie powykonawczych pomiarów elektrycznych.
Elektryk montował mi ostatnio nową instalację elektryczną. Gniazda odbiorcze zabezpieczone są wyłącznikami różnicowoprądowymi. Po wykonaniu instalacji poprosiłem o wykonanie pomiarów elektrycznych, elektryk wykonał pomiary lecz tylko rezystancji izolacji oraz samoczynnego wyłączenia różnicówek nie zrobił pętli zwarcia motywując to tym iż podstawową ochroną jest wyłącznik róznicowoprądowy i w tym wypadku pomiaru petli zwarcia się nie wykonuje, gdyż stanowi to tylko ochronę dodatkową. Natomiast z tego co ja wiem to jest dokładnie odwrotnie - różnicówka stanowi ochronę dodatkową, a pomiar pętli zwarcia jest pomiarem niezbędnym. Więc stąd moje pytanie kto ma racje?
Będą bardzo wdzięczny jeśli ktoś mi to sensownie wytłumaczy
Powrót do góry
   
electronictubes
Poziom 17
Poziom 17


Dołączył: 14 Mar 2006
Posty: 377
Miasto: Lublin

Post#2 07 Kwi 2006 18:14   

Re: pomiary elektryczne


mrus napisał:
witam. Mam pytanie odnośnie powykonawczych pomiarów elektrycznych.
Elektryk montował mi ostatnio nową instalację elektryczną. Gniazda odbiorcze zabezpieczone są wyłącznikami różnicowoprądowymi. Po wykonaniu instalacji poprosiłem o wykonanie pomiarów elektrycznych, elektryk wykonał pomiary lecz tylko rezystancji izolacji oraz samoczynnego wyłączenia różnicówek nie zrobił pętli zwarcia motywując to tym iż podstawową ochroną jest wyłącznik róznicowoprądowy i w tym wypadku pomiaru petli zwarcia się nie wykonuje, gdyż stanowi to tylko ochronę dodatkową. Natomiast z tego co ja wiem to jest dokładnie odwrotnie - różnicówka stanowi ochronę dodatkową, a pomiar pętli zwarcia jest pomiarem niezbędnym. Więc stąd moje pytanie kto ma racje?
Będą bardzo wdzięczny jeśli ktoś mi to sensownie wytłumaczy

Witam
Może to jest właśnie tak jak piszesz. Wiem, że jak koleżanka mierzyła pętlę zwarcia w budynku administracji miernikiem, czyli sprzętem fachowym, to zabezpieczenia 40A natychmiast poleciały. Nie dziwię się zatem już niczemu.
Pozdrowienia
Powrót do góry
   
Ad


Ad


Post# 07 Kwi 2006 18:14   



Powrót do góry
   
Telex
Poziom 19
Poziom 19


Dołączył: 24 Mar 2003
Posty: 666
Miasto: Suwałki

Post#3 07 Kwi 2006 18:16   

Re: pomiary elektryczne


Kolega ma rację, a elektrykowi zabrać papiery.
Powrót do góry
   
Gość
Poziom 26
Poziom 26





Post#4 07 Kwi 2006 20:23   

Re: pomiary elektryczne


Witam :)
mrus napisał:
elektryk wykonał pomiary lecz tylko rezystancji izolacji oraz samoczynnego wyłączenia różnicówek nie zrobił pętli zwarcia motywując to tym iż podstawową ochroną jest wyłącznik

W jaki sposób przeprowadził te pomiary?
Czy mierzył w każdym gnieździe i każdy wypust oświetlenia?
Jaki system ochrony od porażeń jest zastosowany?
Powrót do góry
   
mrus
Poziom 12
Poziom 12


Dołączył: 05 Lip 2005
Posty: 96
Miasto: wrocław

Post#5 Post autora tematu 07 Kwi 2006 20:57   

Re: pomiary elektryczne


mierzył w każdym gniazdku. A zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe dobezpieczone wyłacznikami nadprądowymi (S)
Powrót do góry
   
lechm56
Poziom 23
Poziom 23


Dołączył: 22 Kwi 2003
Posty: 2813
Miasto: Katowice

Post#6 07 Kwi 2006 22:32   

Re: pomiary elektryczne


Moim skromnym zdaniem elektryk wykonał pomiary prawidłowo!
Powrót do góry
   
Ad


Ad


Post# 07 Kwi 2006 22:32   



Powrót do góry
   
siwa
Poziom 10
Poziom 10


Dołączył: 02 Paź 2005
Posty: 46

Post#7 08 Kwi 2006 06:49   

Re: pomiary elektryczne


Elektryk wykonał pomiary prawidłowo
mógł oczywiście pomierzyc impedancję pętli zwarcia
ale wcale nie musiał
przy zastosowaniu wyłączników różnicowoprądowych
to właśnie one są podstawową ochroną przeciwporażeniową


wnioskuję by koledze Telex dac papiery
pozdrawiam
siwa
Powrót do góry
   
waldekel
Poziom 21
Poziom 21


Dołączył: 19 Gru 2003
Posty: 1134
Miasto: "-"

Post#8 08 Kwi 2006 21:12   

pomiary elektryczne


Pomiar impedancji pętli zwarcia należy wykonac obowiązkowo niezależnie czy jest różnicówka, czy jej nie ma.
Powrót do góry
   
electronictubes
Poziom 17
Poziom 17


Dołączył: 14 Mar 2006
Posty: 377
Miasto: Lublin

Post#9 08 Kwi 2006 21:29   

Re: pomiary elektryczne


waldekel napisał:
Pomiar impedancji pętli zwarcia należy wykonac obowiązkowo niezależnie czy jest różnicówka, czy jej nie ma.

Witam
Nareszcie ktoś dobrze napisał. Wiadomo przecież, że rezystancja pętli świadczy o jakości wykonania instalacji. Tak więc odbiór bez rezystancji pętli nie zawiera wszystkich koniecznych informacji, które powinien znać klient. Ciekawe co na to "Obsługa Klienta" w firmie?
Pozdrowienia
Powrót do góry
   
mrus
Poziom 12
Poziom 12


Dołączył: 05 Lip 2005
Posty: 96
Miasto: wrocław

Post#10 Post autora tematu 10 Kwi 2006 15:12   

Re: pomiary elektryczne


a jak wygląda to w kwestii formalnej. PIP wymaga pomiary pętli zwarcia przy instalacji z różnicówkami czy też nie?
Powrót do góry
   
waldekel
Poziom 21
Poziom 21


Dołączył: 19 Gru 2003
Posty: 1134
Miasto: "-"

Post#11 10 Kwi 2006 20:06   

pomiary elektryczne


W kwestii formalnej, to wymagane są pomiary pętli zwarcia i nakazuje to ustawa prawo budowlane i warunki teczniczne oraz przywołane tymi ustawami normy.
Powrót do góry
   
camel_dz
Poziom 2
Poziom 2


Dołączył: 21 Gru 2006
Posty: 3
Miasto: Katowice

Post#12 02 Mar 2010 19:02   

Re: pomiary elektryczne


lechm56 napisał:
Moim skromnym zdaniem elektryk wykonał pomiary prawidłowo!

Moim zdaniem należy wykonać pomiar rezystancji pętli zwarcia (wynika z ustawy).
Różnicówka jest zawsze tylko zabezpieczeniem dodatkowym.
....
Pytanie zagadka: Co zrobi wyłącznik różnicowoprądowy jeżeli delikwent złapie za dwa przewody (L i N) jednocześnie?
Powrót do góry
   
Ad


Ad


Post# 02 Mar 2010 19:02   



Powrót do góry
   
romoo
Poziom 25
Poziom 25


Dołączył: 28 Cze 2003
Posty: 6779
Miasto: Małopolska

Post#13 02 Mar 2010 19:14   

Re: jak wykonac pomiar petli zwarcia


Przecież różnicówka nie jest podstawową ochroną - bajki piszecie.
POdstawowa ochrona jest poprzez szybkie wyłaczenie- czyli pomiar pętli zwarcia.
Powrót do góry
   
majo63
Poziom 8
Poziom 8


Dołączył: 22 Maj 2005
Posty: 31

Post#14 02 Mar 2010 19:43   

Re: jak wykonac pomiar petli zwarcia


Podstawową ochroną jest zamontowanie osłon i umieszczenie urządzeń w miejscach uniemożliwiających bezpośredni dotyk.Ochrona dodatkowa to samoczynne wyłączenie zasilania,wyłączniki różnicowoprądowe,separacja itd... A pomijając wszystko to pętlę zwarcia należy wykonać bez względu na to czy jest różnicówka, czy jej nie ma.
Powrót do góry
   
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda.pl -> Kosz -> Kosz Archiwum -> jak wykonac pomiar petli zwarcia
Strona 1 z 1
Podobne tematy
tjuning auta, czyli jak wykonac angel eyes niczym z BMW. (6)
Jak wykonac estetyczne przyciski w obudowie???? (3)


Administrator || Moderatorzy || Regulamin forum || Regulamin ogólny || Informacja o cookies || Reklama || Kontakt

Page generation time: 0.064 seconds

elektroda.pl temat RSS