Post#1 Post from the author of the topic 07 Apr 2006 18:05   

pomiary elektryczne


witam. Mam pytanie odnośnie powykonawczych pomiarów elektrycznych.
Elektryk montował mi ostatnio nową instalację elektryczną. Gniazda odbiorcze zabezpieczone są wyłącznikami różnicowoprądowymi. Po wykonaniu instalacji poprosiłem o wykonanie pomiarów elektrycznych, elektryk wykonał pomiary lecz tylko rezystancji izolacji oraz samoczynnego wyłączenia różnicówek nie zrobił pętli zwarcia motywując to tym iż podstawową ochroną jest wyłącznik róznicowoprądowy i w tym wypadku pomiaru petli zwarcia się nie wykonuje, gdyż stanowi to tylko ochronę dodatkową. Natomiast z tego co ja wiem to jest dokładnie odwrotnie - różnicówka stanowi ochronę dodatkową, a pomiar pętli zwarcia jest pomiarem niezbędnym. Więc stąd moje pytanie kto ma racje?
Będą bardzo wdzięczny jeśli ktoś mi to sensownie wytłumaczy

Helpful message? + -

Back to top
   
Ad


Ad


Post# 07 Apr 2006 18:05   



Back to top
   
electronictubes
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 14 Mar 2006
Posts: 377
Location: Lublin

Post#2 07 Apr 2006 18:14   

Re: pomiary elektryczne


mrus wrote:
witam. Mam pytanie odnośnie powykonawczych pomiarów elektrycznych.
Elektryk montował mi ostatnio nową instalację elektryczną. Gniazda odbiorcze zabezpieczone są wyłącznikami różnicowoprądowymi. Po wykonaniu instalacji poprosiłem o wykonanie pomiarów elektrycznych, elektryk wykonał pomiary lecz tylko rezystancji izolacji oraz samoczynnego wyłączenia różnicówek nie zrobił pętli zwarcia motywując to tym iż podstawową ochroną jest wyłącznik róznicowoprądowy i w tym wypadku pomiaru petli zwarcia się nie wykonuje, gdyż stanowi to tylko ochronę dodatkową. Natomiast z tego co ja wiem to jest dokładnie odwrotnie - różnicówka stanowi ochronę dodatkową, a pomiar pętli zwarcia jest pomiarem niezbędnym. Więc stąd moje pytanie kto ma racje?
Będą bardzo wdzięczny jeśli ktoś mi to sensownie wytłumaczy

Witam
Może to jest właśnie tak jak piszesz. Wiem, że jak koleżanka mierzyła pętlę zwarcia w budynku administracji miernikiem, czyli sprzętem fachowym, to zabezpieczenia 40A natychmiast poleciały. Nie dziwię się zatem już niczemu.
Pozdrowienia

Helpful message? + -

Back to top
   
Telex
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 24 Mar 2003
Posts: 664
Location: Suwałki

Post#3 07 Apr 2006 18:16   

Re: pomiary elektryczne


Kolega ma rację, a elektrykowi zabrać papiery.

Helpful message? + -

Back to top
   
Removed






Post#4 07 Apr 2006 20:23   

Re: pomiary elektryczne


Witam Smile
mrus wrote:
elektryk wykonał pomiary lecz tylko rezystancji izolacji oraz samoczynnego wyłączenia różnicówek nie zrobił pętli zwarcia motywując to tym iż podstawową ochroną jest wyłącznik

W jaki sposób przeprowadził te pomiary?
Czy mierzył w każdym gnieździe i każdy wypust oświetlenia?
Jaki system ochrony od porażeń jest zastosowany?

Helpful message? + -

Back to top
   
mrus
Poziom 12
Poziom 12


Joined: 05 Jul 2005
Posts: 96
Location: wrocław

Post#5 Post from the author of the topic 07 Apr 2006 20:57   

Re: pomiary elektryczne


mierzył w każdym gniazdku. A zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe dobezpieczone wyłacznikami nadprądowymi (S)

Helpful message? + -

Back to top
   
lechm56
Moderator
Moderator


Joined: 22 Apr 2003
Posts: 2749
Location: Katowice

Post#6 07 Apr 2006 22:32   

Re: pomiary elektryczne


Moim skromnym zdaniem elektryk wykonał pomiary prawidłowo!

Helpful message? + -

Back to top
   
Ad


Ad


Post# 07 Apr 2006 22:32   



Back to top
   
siwa
Poziom 10
Poziom 10


Joined: 02 Oct 2005
Posts: 46

Post#7 08 Apr 2006 06:49   

Re: pomiary elektryczne


Elektryk wykonał pomiary prawidłowo
mógł oczywiście pomierzyc impedancję pętli zwarcia
ale wcale nie musiał
przy zastosowaniu wyłączników różnicowoprądowych
to właśnie one są podstawową ochroną przeciwporażeniową


wnioskuję by koledze Telex dac papiery
pozdrawiam
siwa

Helpful message? + -

Back to top
   
waldekel
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 19 Dec 2003
Posts: 1133
Location: "-"

Post#8 08 Apr 2006 21:12   

pomiary elektryczne


Pomiar impedancji pętli zwarcia należy wykonac obowiązkowo niezależnie czy jest różnicówka, czy jej nie ma.

Helpful message? + -

Back to top
   
electronictubes
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 14 Mar 2006
Posts: 377
Location: Lublin

Post#9 08 Apr 2006 21:29   

Re: pomiary elektryczne


waldekel wrote:
Pomiar impedancji pętli zwarcia należy wykonac obowiązkowo niezależnie czy jest różnicówka, czy jej nie ma.

Witam
Nareszcie ktoś dobrze napisał. Wiadomo przecież, że rezystancja pętli świadczy o jakości wykonania instalacji. Tak więc odbiór bez rezystancji pętli nie zawiera wszystkich koniecznych informacji, które powinien znać klient. Ciekawe co na to "Obsługa Klienta" w firmie?
Pozdrowienia

Helpful message? + -

Back to top
   
mrus
Poziom 12
Poziom 12


Joined: 05 Jul 2005
Posts: 96
Location: wrocław

Post#10 Post from the author of the topic 10 Apr 2006 15:12   

Re: pomiary elektryczne


a jak wygląda to w kwestii formalnej. PIP wymaga pomiary pętli zwarcia przy instalacji z różnicówkami czy też nie?

Helpful message? + -

Back to top
   
waldekel
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 19 Dec 2003
Posts: 1133
Location: "-"

Post#11 10 Apr 2006 20:06   

pomiary elektryczne


W kwestii formalnej, to wymagane są pomiary pętli zwarcia i nakazuje to ustawa prawo budowlane i warunki teczniczne oraz przywołane tymi ustawami normy.

Helpful message? + -

Back to top
   
Ad


Ad


Post# 10 Apr 2006 20:06   



Back to top
   
camel_dz
Poziom 2
Poziom 2


Joined: 21 Dec 2006
Posts: 3
Location: Katowice

Post#12 02 Mar 2010 18:02   

Re: pomiary elektryczne


lechm56 wrote:
Moim skromnym zdaniem elektryk wykonał pomiary prawidłowo!

Moim zdaniem należy wykonać pomiar rezystancji pętli zwarcia (wynika z ustawy).
Różnicówka jest zawsze tylko zabezpieczeniem dodatkowym.
....
Pytanie zagadka: Co zrobi wyłącznik różnicowoprądowy jeżeli delikwent złapie za dwa przewody (L i N) jednocześnie?

Helpful message? + -

Back to top
   
romoo
Użytkownik obserwowany
Użytkownik obserwowany


Joined: 28 Jun 2003
Posts: 6727
Location: Małopolska

Post#13 02 Mar 2010 18:14   

Re: jak wykonac pomiar petli zwarcia


Przecież różnicówka nie jest podstawową ochroną - bajki piszecie.
POdstawowa ochrona jest poprzez szybkie wyłaczenie- czyli pomiar pętli zwarcia.

Helpful message? + -

Back to top
   
majo63
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 22 May 2005
Posts: 30

Post#14 02 Mar 2010 18:43   

Re: jak wykonac pomiar petli zwarcia


Podstawową ochroną jest zamontowanie osłon i umieszczenie urządzeń w miejscach uniemożliwiających bezpośredni dotyk.Ochrona dodatkowa to samoczynne wyłączenie zasilania,wyłączniki różnicowoprądowe,separacja itd... A pomijając wszystko to pętlę zwarcia należy wykonać bez względu na to czy jest różnicówka, czy jej nie ma.

Helpful message? + -

Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives -> jak wykonac pomiar petli zwarcia
Page 1 of 1
Similar topics
Jak wykonac estetyczne przyciski w obudowie???? (3)
tjuning auta, czyli jak wykonac angel eyes niczym z BMW. (6)


Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact

Page generation time: 0.068 seconds

elektroda.pl topic RSS feed