Łączenie kabli elektrycznych instalacji domowej

revenium 06 Lip 2006 10:11
  • #1 06 Lip 2006 10:11
    revenium
    Poziom 9  

    Witam!
    Mam taki problem: na ścianie było zamontowane gniazdo którego dochodziło zasilanie i równolegle odchodziło do kolejnego, zostało zlikwidowane razem z puszką i nie wiem czym połączyć teraz te dwa kable aby nadawały się do zatynkowania. Chodzi o proste połączenie dwóch kabli pod tynk bez stosowania puszki. Stosowanie szybkozłączek nie bardzo nadaje się pod tynk.

    I jeszcze jedno pytanie: Czym zaciskać szybkozłączki, czy jest do tego specjalne narzędzie?

    Dziękuję za wszelką pomoc.

  • #2 06 Lip 2006 10:25
    jacekko63
    Poziom 30  

    To zależy jakie ,ale więszość jest bez narzędzia ,wkładasz odpowiednio odizolowany przewód i sprężynka sama dociska.Polecam skrętkę i lutowanie plus izolacja.Pewnie szybko solidnie.

  • #3 06 Lip 2006 11:23
    Raaf
    Poziom 21  

    ostatecznie możesz przewody zlutować ze sobą i włozyć je w rurki termokurczliwe na koniec taśmą zamowulkanizującą.

    Ps. zaraz odezwą się głosy o "zwiększonej rezystancji na styku zlutowanych przewodów" :D
    pozdrawiam

  • #4 06 Lip 2006 22:48
    MMarcin76
    Poziom 12  

    nie napisales czy to linka, czy drut, miedz, czy alu

  • #5 07 Lip 2006 08:43
    revenium
    Poziom 9  

    Są to zwykłe przewody zasilania 2,5mm2 miedź linka, jednak dam w miejsu ich łączenia puszke i złącze szybkozłączką, kosztuje to grosze i zajmie może 2 min, niż kombinować z lutowaniem. Dziekuje za pomoc.Pozdrawiam:D

  • #6 07 Lip 2006 15:40
    MMarcin76
    Poziom 12  

    wiesz co jesli jest to linka to powinienes napewno zalozyc koncowki i dopiero do szybkozlaczki to wsadzac

    pozdrawiam

  • #7 10 Lip 2006 17:44
    piter244
    Poziom 23  

    linki nie wepchasz do szybkozłączki poniewaz jest zbyt miekka. radze bys zlutował jednak. moze wiecej pracy ale efekt na najblizsze sto lat.

  • #8 10 Lip 2006 17:56
    waldekel
    Poziom 27  

    Są już w sprzedaży szybkozłączki do linek.
    Pamiętaj abyś nie zamienił przewodów L i N, częsty błąd przy naprawach tego typu. W przypadku zerowania !!!!

  • #9 11 Lip 2006 09:53
    marek234
    Poziom 14  

    Raaf napisał:
    ostatecznie możesz przewody zlutować ze sobą i włozyć je w rurki termokurczliwe na koniec taśmą samowulkanizującą.

    Ps. zaraz odezwą się głosy o "zwiększonej rezystancji na styku zlutowanych przewodów" :D
    pozdrawiam

    Popieram, zrób tak jak radzi Raaf.
    Jestem przeciwnikiem lutowania przewodów w puszkach, lecz zwolennikiem lutowania uszkodzonych przewodów w ścianach. Dobry lut i po sprawie na wieeeele lat.
    Rezystancja styku jest niewielka. Jestem przeciwnikiem lutowania w puszkach z innego powodu.

  • #10 11 Lip 2006 14:29
    DanRS
    Poziom 14  

    moim zdaniem lut jest polączeniem 100%