X

UZIEMIENIE - jak wykonac ??

brief99 16 Sep 2006 00:54
  • #1 16 Sep 2006 00:54
    brief99
    Level 22  
    Helpful post? (0)
    witam... sprawa jest nastepujaca... jest w budynku instalacja 3-fazowa + ZERO (bez PE)... zamontowalem roznicowke, i dokonalem rozdzialu ZERA przed roznicowka, ale chcialbym wykonac UZIEMIENIE... slyszalem ze mozna zakopac BĘBEN z pralki automatycznej (ocynkowany) na glebokosc okolo 75 cm i pociagnac drut i dolaczyc go do zacisku PE i w ten sposob wykonac mozna UZIEMIENIE... teraz pytanie do szanownych kolegow: czy to jest dobry sposob?? i w jaki sposob polaczyc ten druz ztym bebnem?? jaki powinien miec przekrój?? czy wystarczy 2,5 mm2.... prosze o porady...
  • #2 16 Sep 2006 01:39
    lukiiiii
    Level 24  
    Helpful post? (0)
    75cm troche za malo. Radzil bym glebiej i wiecej tego zelastwa, pociagnij od tego bednarke a potem juz na powierzchni kabel min 10mm^2, po wykonaniu wszyskiego zaprosc elektryka aby zmierzyl i pomierzyl wszysko. A naj wazniejsze to jak imasz typ sieci TN czy TT?
  • #3 16 Sep 2006 01:42
    brief99
    Level 22  
    Topic author Helpful post? (0)
    nie wiem... linia jest napowietrzna i wchodza do budynku 4 przewody... a jak mozna samemu TO pomierzyc ???
  • #4 16 Sep 2006 01:50
    lukiiiii
    Level 24  
    Helpful post? (0)
    Tego sie dowiesz jak jest linia w zakladzie energetycznym.

    pomiar rezystacji uzienienia np. http://www.atmor.pl/referat.htm
  • #5 16 Sep 2006 06:41
    kleki
    Level 28  
    Helpful post? (0)
    2,5mm2 to za mało... Uziom możesz zrobić też z bednarki. Pomiar powinieneś mieć zdaje się poniżej 10ohm.
    pzdr
  • #6 16 Sep 2006 13:04
    lukiiiii
    Level 24  
    Helpful post? (0)
    Benarka wokol domu na glebokosci przynajmniej 1,5m tzw uziom otokowy.
  • #7 16 Sep 2006 13:11
    brief99
    Level 22  
    Topic author Helpful post? (0)
    hahahaha wokol domu.... dom ma wymiary 7 m X 9m
  • #8 16 Sep 2006 13:25
    lukiiiii
    Level 24  
    Helpful post? (0)
    No i?
    Jak nie to wykonaj szpilkowy uziom, tak ja kpisales na poczatku, tylko jejen beben od pralki to za malo, przejdz sie na skup zlomu i odkup troche zelastwa, np jakas kratownice przyspawaj bednarke i zakop ale glebie niz 75cm, na jakies 2 m czy cos
    .
  • #9 16 Sep 2006 13:49
    brief99
    Level 22  
    Topic author Helpful post? (0)
    no OK... z ta kratownica to juz cos lepiej wyniklo :-) a powidz mi jeszcze mniej wiecej jakich wymiarow ma byc ta kratownica?? i ewentualnie z jakiego drutu, jakiej srednicy?? czy tez moga to byc jakies stare katowniki ????
  • #10 16 Sep 2006 19:49
    lukiiiii
    Level 24  
    Helpful post? (0)
    byle wszysko bylo dobrze polczaone, nie powin ci przez internet, czasem wystarczy wbita szpilka w ziemie a czasem trzeba sie dokopywac do chin, musisz pomierzyc rezystacje.
  • #11 16 Sep 2006 20:06
    maestro11
    Level 14  
    Helpful post? (0)
    Wszystko zależy od gruntu w którym się wykonuje uziom.
    Wg mnie minimum 5 m bednarki ( stary złom bedzie korodował a malowanie nie wchodzi w gre ), im więcej tym będzie większa pewność że skuteczność ochrony bedzie właściwa. Aby mieć pewność trzeba zmierzyć rezystancje uziemienia po wykonaniu uziomu.
  • #12 16 Sep 2006 22:21
    brief99
    Level 22  
    Topic author Helpful post? (0)
    a jakbym sie podlaczyl pod RURE od wody ??
  • #13 16 Sep 2006 22:36
    grab1
    Level 11  
    Helpful post? (0)
    Jeżeli jest stalowa to i owszem, najlepiej na zewnątrz budynku tj. pod ziemią, a jak wewnątrz to musisz zrobić obejście wodomierza (tj. połączyć rurę przed i za wodomierzem), najlepiej z ocynkowanej bednarki, albo dwie porządne obejmy i przewód 16mm².
    A nawet jak na zewnątrz, to obejście wodomierza nie zaszkodzi.
    Aha, przewód ochronny powinien być połączony szyną wyrównawczą z rurami stalowymi w domu .
  • #14 16 Sep 2006 22:40
    brief99
    Level 22  
    Topic author Helpful post? (0)
    rura jest stalowa, jakie mam wykonac OBEJSCIE i w jakim celu (prosze o wyjasnienie) co do przewodu to mam DRUT 10mm2, zasilanie od slupa do bezpiecznikow glownych jest wlasnie 10mm2.... jak wygladaja takie obejmy ?? i co to znaczy szyna wyrownawcza ?? jak to sie montuje ??
  • #15 16 Sep 2006 22:47
    grab1
    Level 11  
    Helpful post? (0)
    Obejście wodomierza: tuż przed i tuż za wodomierzem mocujesz na rurach obejmy ( w hurtowni elektrycznej powinni mieć, w ostateczności uchwyty do rur odpowiedniej średnicy, tylko bez gumek) a następnie łączysz to przewodem najlepiej 16mm² no 10mm². Przed założeniem objemek oczyść rur (farba, rdza, nalot).
    http://www.elektroinstalator.com.pl/artyk/old/2003/2003-03/4_polaczenia.htm
  • #16 16 Sep 2006 23:39
    brief99
    Level 22  
    Topic author Helpful post? (0)
    a czy to prwda ze juz sama RURA od wody jest sama w sobie UZIEMIENIEM ??
  • #17 16 Sep 2006 23:54
    hur
    Level 14  
    Helpful post? (0)
    brief99 wrote:
    .......... ale chcialbym wykonac UZIEMIENIE....


    Nie wiem po co i w jakim celu uważasz że ono tobie tam potrzebne .
    Ale skoro chcesz to nie ma problemu .Te twoje *Zero* wychodzące ż licznika jest już uziemione przy transformatorze ,oraz co kilka słupów na linni zasilającej ,więc mógłbyś sprawdzić na pobliskich słupach ich stan ,bo one są często w oplakanym stanie (poprzerywane ) .
    Pomysł z bębnem od pralki wydaje się super ,połaczenie 2, 5 mm 2 trochę male że względu na śniedz pokrywające po czasie przy kwaśnych deszczach ,ale wcześniej powinieneś połączyć ten przewód z konstrukcjami stalowymi budynku ( rurami wodnymi ,gazowymi ,dużymi konstukcjami stalowymi itp ) krótko mówiąc wszystko co stalowe .
    :D
    Powodzenia

    ps ,Doprawdy te uziemienia otokowe ,kratowe i tp uważam za zbędne .
    Jeżeli różnicówka jest sprawna to i bez tego będzie dziąlć poprawnie .
  • #18 16 Sep 2006 23:58
    brief99
    Level 22  
    Topic author Helpful post? (0)
    a jakbym do tego bebna z pralki podlaczyl drut 10mm2 ??? i na jakiej glebokosci zakopac ten beben ??
  • #19 17 Sep 2006 00:00
    hur
    Level 14  
    Helpful post? (0)
    brief99 wrote:
    a czy to prwda ze juz sama RURA od wody jest sama w sobie UZIEMIENIEM ??


    Oczywiście ,tym lepszym im bardziej rozgałęziona jest ona .Obwód uziemiający rury wodociągowej może obejmować całe miasto ,lub też indywidualne gospodarstwo ( w przypadku własnego ujęcia wody)
  • #20 17 Sep 2006 00:20
    janhen
    Level 21  
    Helpful post? (0)
    Witam
    Zamiast dywagować i kombinować nad sposobem wykonania uziemienia
    najpierw trzeba ustalić w ZE jaki jest układ sieciowy w linii zasilającej niskiego napięcia.Miernik WG-307 firmy podanej przez lukiii absolutnie nie nadaje się do wykonania pomiaru rezystancji uziemienia ochronnego i roboczego.
    Zalecany jest do badań rezystancji uziemień odgromowych w obiektach zagrożonych wybuchem np.stacjach paliw.Pozdrawiam
  • #21 17 Sep 2006 00:26
    lukiiiii
    Level 24  
    Helpful post? (0)
    Kolego Hur, roznicowka to dodatek, ochrona podstawoa to dobre uzienienie.
  • #22 17 Sep 2006 23:40
    brief99
    Level 22  
    Topic author Helpful post? (0)
    ok, roznicowka jest zalozona a teraz zaczynamy kopac dolek pod beben z pralki, mysle ze 1,5 m powinno wystarczyc... polacze ten beben z drutem 4mm2, czy wystarczy ?? i powiedzcie gdzie podlaczyc to uziemienie?? za roznicowka czy przed roznicopwka?? moze jakis schemacik koledzy wrzuca...
  • #23 17 Sep 2006 23:41
    lukiiiii
    Level 24  
    Helpful post? (0)
    dokladnie w miejscu podzialu PEN na PE i N
  • #24 17 Sep 2006 23:45
    brief99
    Level 22  
    Topic author Helpful post? (+1)
    czyli tak jak na schemacie ??
  • #25 17 Sep 2006 23:47
    lukiiiii
    Level 24  
  • #26 17 Sep 2006 23:49
    brief99
    Level 22  
    Topic author Helpful post? (+1)
    ok... narzaie dziekuje WAM WSZYSTKIM za porady, zrobimy i damy znac na forum...
  • #27 18 Sep 2006 18:37
    hur
    Level 14  
    Helpful post? (0)
    lukiiiii wrote:
    Kolego Hur, roznicowka to dodatek, ochrona podstawoa to dobre uzienienie.

    Nigdy w to nie wątpiłem , ale skoro w to *wdepneliśmy * to chyba chodzi ci o zerowanie . Bo cóż mi z super uziemienia zza oknem , skoro obudowa pralki obok zaworu wodnego nie jest uzerowana .:D
  • #28 28 Sep 2006 00:04
    brief99
    Level 22  
    Topic author Helpful post? (0)
    dowiedzialem sie w ZE, ze jest to system sieci TT.... i co dalej z tym uziemieniem?? czy mozna z przed roznicowki w takim przypadku rozdzielac zero na N i PE (przed roznicowka??) ??
  • #29 28 Sep 2006 10:47
    grab1
    Level 11  
    Helpful post? (0)
    Nie można. W systemie TT przewód ochronny łączysz z uziemieniem.
  • #30 28 Sep 2006 10:52
    brief99
    Level 22  
    Topic author Helpful post? (0)
    no a teraz mam rozdzielony przed roznicowka na N i PE (oczywiscie za licznikiem)... czyli co? teraz trzeba wykopac uziemienie i wszsytko porozdzielac i zostawic 3 fazy i zero w spokoju a PE podciagnac z bebna z pralki zakopanego na 1,5m ???
  Search 4 million + Products
Browse Products