Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki

UZIEMIENIE - jak wykonac ??

brief99 16 Wrz 2006 00:54
  • #1 16 Wrz 2006 00:54
    brief99
    Poziom 22  

    witam... sprawa jest nastepujaca... jest w budynku instalacja 3-fazowa + ZERO (bez PE)... zamontowalem roznicowke, i dokonalem rozdzialu ZERA przed roznicowka, ale chcialbym wykonac UZIEMIENIE... slyszalem ze mozna zakopac BĘBEN z pralki automatycznej (ocynkowany) na glebokosc okolo 75 cm i pociagnac drut i dolaczyc go do zacisku PE i w ten sposob wykonac mozna UZIEMIENIE... teraz pytanie do szanownych kolegow: czy to jest dobry sposob?? i w jaki sposob polaczyc ten druz ztym bebnem?? jaki powinien miec przekrój?? czy wystarczy 2,5 mm2.... prosze o porady...

  • #2 16 Wrz 2006 01:39
    lukiiiii
    Poziom 24  

    75cm troche za malo. Radzil bym glebiej i wiecej tego zelastwa, pociagnij od tego bednarke a potem juz na powierzchni kabel min 10mm^2, po wykonaniu wszyskiego zaprosc elektryka aby zmierzyl i pomierzyl wszysko. A naj wazniejsze to jak imasz typ sieci TN czy TT?

  • #3 16 Wrz 2006 01:42
    brief99
    Poziom 22  

    nie wiem... linia jest napowietrzna i wchodza do budynku 4 przewody... a jak mozna samemu TO pomierzyc ???

  • #5 16 Wrz 2006 06:41
    kleki
    Poziom 28  

    2,5mm2 to za mało... Uziom możesz zrobić też z bednarki. Pomiar powinieneś mieć zdaje się poniżej 10ohm.
    pzdr

  • #6 16 Wrz 2006 13:04
    lukiiiii
    Poziom 24  

    Benarka wokol domu na glebokosci przynajmniej 1,5m tzw uziom otokowy.

  • #7 16 Wrz 2006 13:11
    brief99
    Poziom 22  

    hahahaha wokol domu.... dom ma wymiary 7 m X 9m

  • #8 16 Wrz 2006 13:25
    lukiiiii
    Poziom 24  

    No i?
    Jak nie to wykonaj szpilkowy uziom, tak ja kpisales na poczatku, tylko jejen beben od pralki to za malo, przejdz sie na skup zlomu i odkup troche zelastwa, np jakas kratownice przyspawaj bednarke i zakop ale glebie niz 75cm, na jakies 2 m czy cos
    .

  • #9 16 Wrz 2006 13:49
    brief99
    Poziom 22  

    no OK... z ta kratownica to juz cos lepiej wyniklo :-) a powidz mi jeszcze mniej wiecej jakich wymiarow ma byc ta kratownica?? i ewentualnie z jakiego drutu, jakiej srednicy?? czy tez moga to byc jakies stare katowniki ????

  • #10 16 Wrz 2006 19:49
    lukiiiii
    Poziom 24  

    byle wszysko bylo dobrze polczaone, nie powin ci przez internet, czasem wystarczy wbita szpilka w ziemie a czasem trzeba sie dokopywac do chin, musisz pomierzyc rezystacje.

  • #11 16 Wrz 2006 20:06
    maestro11
    Poziom 14  

    Wszystko zależy od gruntu w którym się wykonuje uziom.
    Wg mnie minimum 5 m bednarki ( stary złom bedzie korodował a malowanie nie wchodzi w gre ), im więcej tym będzie większa pewność że skuteczność ochrony bedzie właściwa. Aby mieć pewność trzeba zmierzyć rezystancje uziemienia po wykonaniu uziomu.

  • #12 16 Wrz 2006 22:21
    brief99
    Poziom 22  

    a jakbym sie podlaczyl pod RURE od wody ??

  • #13 16 Wrz 2006 22:36
    grab1
    Poziom 11  

    Jeżeli jest stalowa to i owszem, najlepiej na zewnątrz budynku tj. pod ziemią, a jak wewnątrz to musisz zrobić obejście wodomierza (tj. połączyć rurę przed i za wodomierzem), najlepiej z ocynkowanej bednarki, albo dwie porządne obejmy i przewód 16mm².
    A nawet jak na zewnątrz, to obejście wodomierza nie zaszkodzi.
    Aha, przewód ochronny powinien być połączony szyną wyrównawczą z rurami stalowymi w domu .

  • #14 16 Wrz 2006 22:40
    brief99
    Poziom 22  

    rura jest stalowa, jakie mam wykonac OBEJSCIE i w jakim celu (prosze o wyjasnienie) co do przewodu to mam DRUT 10mm2, zasilanie od slupa do bezpiecznikow glownych jest wlasnie 10mm2.... jak wygladaja takie obejmy ?? i co to znaczy szyna wyrownawcza ?? jak to sie montuje ??

  • #15 16 Wrz 2006 22:47
    grab1
    Poziom 11  

    Obejście wodomierza: tuż przed i tuż za wodomierzem mocujesz na rurach obejmy ( w hurtowni elektrycznej powinni mieć, w ostateczności uchwyty do rur odpowiedniej średnicy, tylko bez gumek) a następnie łączysz to przewodem najlepiej 16mm² no 10mm². Przed założeniem objemek oczyść rur (farba, rdza, nalot).
    http://www.elektroinstalator.c.../2003/2003-03/4_polaczenia.htm

  • #16 16 Wrz 2006 23:39
    brief99
    Poziom 22  

    a czy to prwda ze juz sama RURA od wody jest sama w sobie UZIEMIENIEM ??

  • #17 16 Wrz 2006 23:54
    hur
    Poziom 14  

    brief99 napisał:
    .......... ale chcialbym wykonac UZIEMIENIE....


    Nie wiem po co i w jakim celu uważasz że ono tobie tam potrzebne .
    Ale skoro chcesz to nie ma problemu .Te twoje *Zero* wychodzące ż licznika jest już uziemione przy transformatorze ,oraz co kilka słupów na linni zasilającej ,więc mógłbyś sprawdzić na pobliskich słupach ich stan ,bo one są często w oplakanym stanie (poprzerywane ) .
    Pomysł z bębnem od pralki wydaje się super ,połaczenie 2, 5 mm 2 trochę male że względu na śniedz pokrywające po czasie przy kwaśnych deszczach ,ale wcześniej powinieneś połączyć ten przewód z konstrukcjami stalowymi budynku ( rurami wodnymi ,gazowymi ,dużymi konstukcjami stalowymi itp ) krótko mówiąc wszystko co stalowe .
    :D
    Powodzenia

    ps ,Doprawdy te uziemienia otokowe ,kratowe i tp uważam za zbędne .
    Jeżeli różnicówka jest sprawna to i bez tego będzie dziąlć poprawnie .

  • #18 16 Wrz 2006 23:58
    brief99
    Poziom 22  

    a jakbym do tego bebna z pralki podlaczyl drut 10mm2 ??? i na jakiej glebokosci zakopac ten beben ??

  • #19 17 Wrz 2006 00:00
    hur
    Poziom 14  

    brief99 napisał:
    a czy to prwda ze juz sama RURA od wody jest sama w sobie UZIEMIENIEM ??


    Oczywiście ,tym lepszym im bardziej rozgałęziona jest ona .Obwód uziemiający rury wodociągowej może obejmować całe miasto ,lub też indywidualne gospodarstwo ( w przypadku własnego ujęcia wody)

  • #20 17 Wrz 2006 00:20
    janhen
    Poziom 21  

    Witam
    Zamiast dywagować i kombinować nad sposobem wykonania uziemienia
    najpierw trzeba ustalić w ZE jaki jest układ sieciowy w linii zasilającej niskiego napięcia.Miernik WG-307 firmy podanej przez lukiii absolutnie nie nadaje się do wykonania pomiaru rezystancji uziemienia ochronnego i roboczego.
    Zalecany jest do badań rezystancji uziemień odgromowych w obiektach zagrożonych wybuchem np.stacjach paliw.Pozdrawiam

  • #21 17 Wrz 2006 00:26
    lukiiiii
    Poziom 24  

    Kolego Hur, roznicowka to dodatek, ochrona podstawoa to dobre uzienienie.

  • #22 17 Wrz 2006 23:40
    brief99
    Poziom 22  

    ok, roznicowka jest zalozona a teraz zaczynamy kopac dolek pod beben z pralki, mysle ze 1,5 m powinno wystarczyc... polacze ten beben z drutem 4mm2, czy wystarczy ?? i powiedzcie gdzie podlaczyc to uziemienie?? za roznicowka czy przed roznicopwka?? moze jakis schemacik koledzy wrzuca...

  • #23 17 Wrz 2006 23:41
    lukiiiii
    Poziom 24  

    dokladnie w miejscu podzialu PEN na PE i N

  • #26 17 Wrz 2006 23:49
    brief99
    Poziom 22  

    ok... narzaie dziekuje WAM WSZYSTKIM za porady, zrobimy i damy znac na forum...

  • #27 18 Wrz 2006 18:37
    hur
    Poziom 14  

    lukiiiii napisał:
    Kolego Hur, roznicowka to dodatek, ochrona podstawoa to dobre uzienienie.

    Nigdy w to nie wątpiłem , ale skoro w to *wdepneliśmy * to chyba chodzi ci o zerowanie . Bo cóż mi z super uziemienia zza oknem , skoro obudowa pralki obok zaworu wodnego nie jest uzerowana .:D

  • #28 28 Wrz 2006 00:04
    brief99
    Poziom 22  

    dowiedzialem sie w ZE, ze jest to system sieci TT.... i co dalej z tym uziemieniem?? czy mozna z przed roznicowki w takim przypadku rozdzielac zero na N i PE (przed roznicowka??) ??

  • #29 28 Wrz 2006 10:47
    grab1
    Poziom 11  

    Nie można. W systemie TT przewód ochronny łączysz z uziemieniem.

  • #30 28 Wrz 2006 10:52
    brief99
    Poziom 22  

    no a teraz mam rozdzielony przed roznicowka na N i PE (oczywiscie za licznikiem)... czyli co? teraz trzeba wykopac uziemienie i wszsytko porozdzielac i zostawic 3 fazy i zero w spokoju a PE podciagnac z bebna z pralki zakopanego na 1,5m ???

  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty