Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki

Jakie przewody do inst.elektrycznej w domu

Wojtekahq 16 Wrz 2006 13:09
  • #1 16 Wrz 2006 13:09
    Wojtekahq
    Poziom 9  

    Jakie przewody do inst.elektrycznej w domu jakiej grubości do gniazek i jak podłonczyć 3 gniazdka w pokoju najlepiej jakiś schemat. Czy ktoś mi może doradzić
    :D

  • #2 16 Wrz 2006 13:38
    mrrudzin
    Poziom 39  

    Cytat:

    akie przewody do inst.elektrycznej w domu jakiej grubości

    Do oświetlenia 3x1,5 mm^2
    Do obwodów gniazdek 3x2,5 mm^2

    trzy gniazdka (podłączone do jednej fazy) trzeba połączyć równolegle. Nie zapomnij o przewodzie ochronnym (PE). Jeśli masz problem z podłączeniem trzech gniazdek może warto poprosić elektryka?

  • #3 16 Wrz 2006 13:51
    brief99
    Poziom 22  

    a po co do OSWIETLENIA 3x 1,5mm2 ????

  • #4 16 Wrz 2006 14:03
    Wojtekahq
    Poziom 9  

    Z tym elektrykiem to wiadomo. Tylko chcę się przygotować w wiadomości i w materiał. A jaki bezpiecznik będzie potrzebny? Bo chce podpiąć pod skrzynkę z bezpiecznikami tylko same gniazdka, światła nie ruszam.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Taki mi wystarczy?http://allegro.pl/item126146561_bezpiecznik_nadmiarowy_b10_nadmiarowka_moeller.html

  • #5 16 Wrz 2006 14:09
    mrrudzin
    Poziom 39  

    Do obwodu gniazdek najczęściej stosuje się B16.

  • #6 16 Wrz 2006 14:11
    DJ.Wielebny
    Poziom 15  

    to może daj przewód telefoniczny dwuparowy może ci wytrzyma :D:D:D jak 3x1,5 mm² jest ci za gruby :D:D:D O czywiście niech nikt tego nie bierze na poważnie i w żadnym wypadku nie stosuje takiego przewodu w instalacji elektrycznej typu oświetlenie i gniazdka . A swoją drogo to pare lat temu widziałem jak do gniazdka było doprowadzone kablem antenowym starego typu - musiało to być bezpieczne niema co :D Pozdrawiam.

  • #7 16 Wrz 2006 14:12
    brief99
    Poziom 22  

    jejeejjee ale filozof... zadalem pytanie, po co do oswietlenia 3x 1,5mm a nie np. 2x 1,5mm ?? czy to jest zrozumiele ?? bedziemu UZIEMIALI plastikowe oprawki ????

  • #8 16 Wrz 2006 14:17
    DJ.Wielebny
    Poziom 15  

    A no po to ta trzecia żyła aby uziemić lampę lub żyrandol jak ma elementy metalowe i w razie przebicia na obudowę nie poraziło prądem lub nie zabiło

  • #9 16 Wrz 2006 14:27
    mrrudzin
    Poziom 39  

    Cytat:

    a po co do OSWIETLENIA 3x 1,5mm2 ????


    po co "aż" 1,5 mm2:

    PN-IEC 60364-5-52:2002
    Tytuł:
    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
    - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -
    Oprzewodowanie
    524 Przekroje przewodów
    Tablica 52J - Minimalne przekroje przewodów

    a 3x - tak jak napisał DJ.Wielebny. Niech za pół roku zachce Ci się pięknego mosiężnego żyrandola. Będziesz demolował pół pomieszczenia ?

    Podejrzewam że reguluje to również jakaś norma (jednak nie podam numeru - bo po prostu nie znam).

  • #10 16 Wrz 2006 15:24
    MIET00900
    Poziom 10  

    Cytat " Z tym elektrykiem to wianomo tylko chce sie przygotować w wiadomości i w materiał. " Przygotowany materiał nie musi odpowiadać elektrykowi .Oprócz właściwego podłączenia odpowiada on też za właściwy dobór materiału.

  • #11 16 Wrz 2006 17:03
    tkordus
    Poziom 19  

    a jakie kable powinny być do kuchenki elektrycznek 6,5kW ? to jest 3 fazowa kuchenka - z obliczenh wyszło mi że prąd - niecałe 10A wiec jakie grube kable? 2,5mm2 wystarcza czy dac 4mm2 ?

  • #12 16 Wrz 2006 17:27
    Lukasz
    Poziom 27  

    5x2,5mm^2 starczy o ile odległość nie będzie większa niż 55m dla tego przewodu.
    Przy projektowaniu instalacji powinno się założyć moce maksymalne ,które mogą pobierać urządzenia czyli dla kuchenki elektrycznej P=10kW . Przy takiej mocy dla tego przewodu największa długość jest 37m.

  • #13 16 Wrz 2006 22:22
    brief99
    Poziom 22  

    a sa na to jakies wzory ewentualnie jakies tabele ?? ile wytrzymuja np. przewody 2,5mm i np. 4 mm, i 1,5 mm ???

  • #14 16 Wrz 2006 23:29
    Lukasz
    Poziom 27  

    Przewody do instalacji elektrycznych dobiera się na podstawie kilku kryteriów :
    1)ze względu na wytrzymałość mechaniczną s ≥ 1mm^2
    2)ze względu na nagrzewanie prądem roboczym
    Ib=Pn/sqrt(3)*Un*cos(Φ) - dla obwodów 3-fazowych
    Ib=Pn/Un*cos(Φ) - dla obwodów 1-fazowych
    gdzie Ib -prąd szczytowy obciążenia
    cos(Φ)=0,95
    na tej podstawie można wstępnie dobrać przewód z zależności:
    Iz ≥ Ib
    gdzie Iz-obciążalność długotrwała przewodu
    Do tego służy specjalna tabela obciążalności długotrwałej przewodów w zależności średnicy ,ilości żył jednocześnie obciążonych i temperatury otoczenia
    3)ze względu na nagrzewanie prądem przeciążeniowym
    Teraz trzeba dobrać zabezpieczenie nadprądowe z takiej zależności
    Iz ≥ In ≥ Ib
    In-prąd znamionowy zabezpieczenia
    Ponieważ teraz stosuje się w instalacjach domowych wyłączniki nadprądowe to mają taką cechę że wyłączają prąd przeciążeniowy 1,45In przed upływem godziny.
    Dlatego trzeba dobrać średnicę przewodu jeszcze raz z zależności Iz≥In wykorzystując powyższą tabelę
    4)ze względu na dopuszczalny spadek napięcia przy uwzględnieniu konduktywności miedzi "na gorąco"
    γ70=γ20/(1+0,004(τdd-τo)
    τ70-konduktywność miedzi przy 70°C
    τ20-konduktywność miedzi przy 20°C(dla miedzi 56m/Ω*mm^2)
    τdd-temperatura dopuszczalna długotrwale(dla polwinitu(izolacja)70°C)
    τo-temperatura otoczenia
    s≥[100*sqrt(3)*Ib*l*cos(Φ)]/[τ70*ΔU*U] -dla obwodów 3-fazowych
    s≥[200*Ib*l*cos(Φ)]/[τ70*ΔU*Un] - dla obwodów 1-fazowych
    l-długość przewodu
    ΔU-dopuszczalny spadek napięcia 2-3% na przewodzie
    Un-napięcie zasilania

    To są takie 4 podstawowe warunki ,ale są też inne.
    Polecam książkę E.Musiała - Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne

  • #15 16 Wrz 2006 23:44
    mrrudzin
    Poziom 39  

    Cytat:

    Polecam książkę E.Musiała - Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne

    Również polecam. Warto przejrzeć :)

  • #16 19 Wrz 2006 00:14
    kleki
    Poziom 28  

    brief99 -
    Z praktyki :
    10A - 1,5mm^2
    16A - 2,5mm^2
    20A, 25A - 4mm^2

    Starzy elektrycy mówią, że do 10mm^2 w ścianie daje się max 7A na mm^2. Podręczniki podają wzory.
    pzdr

  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty