X

Immergas Nike Mini - niepokojące objawy

blackmaniek 26 Dec 2006 14:25
  • #1 26 Dec 2006 14:25
    blackmaniek
    Level 9  
    Helpful post? (0)
    Witam. Mam problem z w/w piecem, od jakiegos czasu zauwazylem ze zaczal sie dziwnie zachowywac. Cos w nim klika i pstryka, pompa wlacza sie kiedy chce a kontrolka od plomienia czasem miga gdy gaz sie nie pali, slowem "wariuje". Centralne grzeje niby ok, natomiast woda w kranie raz jest goraca a raz zimna. Przy odkreconym kranie woda nagrzewa sie po czym plomien gasnie, woda robi sie zimna i gaz znow sie zapala i tak w kółko. Co moze byc tego przyczyna? Prosze o pomoc.
  • #2 26 Dec 2006 19:53
    DonRomano
    Level 33  
    Helpful post? (0)
    Zacząłbym od bardzo dokładnego czyszczenia urządzenia.
    Szczególną uwagę zwróć na wszystkie styki elektryczne, głównie na czujnikach.
    Należy wyczyścić również palnik oraz wymiennik pierwotny ten nad palnikiem.
    Napisz jakie stuki i puki słychać oraz kiedy one występują.
    Może wymiennik się przegrzewa?
  • #3 26 Dec 2006 20:25
    blackmaniek
    Level 9  
    Topic author Helpful post? (0)
    Piec byl czyszczony przez serwisanta jakies dwa miesiace temu po czym dzialal bez zarzutu. Z tego co zaobserwowalem czyszczenie nie obejmowalo stykow elektrycznych, pan wymiotl z niego tony kurzu i patyny powstalej na miedzianych lamelach. Mam zamiar wezwac go znowu lecz wczesniej chcialem zasiegnac opini innych fachowcow. Co do pstrykania i klikania wydobywajacego sie z pieca to, jak na moja glowe, jest to odglos "klapiacego" przekaznika lub jakiegos mikrostyku itp. Ciekawe jest, jak juz pisalem, zapalanie sie lampki sygnalizujacej plomien mimo iz plomienia nie ma, jak rowniez to, ze po odkreceniu cieplej wody plomien gasnie przed zakreceniem kranu i woda leci zimna.
  • #4 26 Dec 2006 20:29
    DonRomano
    Level 33  
    Helpful post? (0)
    Na mój gust coś nie kontaktuje.
    Poszukałbym w okolicach czujnika przepływu wody CWU oraz czujników temperatury.
    Usterka dość trudna do zdiagnozowania zdalnie.
    Mogę tylko zgadywać co może być przyczyną.
    Posprawdzaj styki i ew. zimne luty na przewodach.
  • #5 26 Dec 2006 20:47
    aadamuss
    Specjalista - systemy grzewcze
    Helpful post? (0)
    Stawiam na przegrzew kotła. Pozdr Adam
  • #6 29 Dec 2006 18:27
    blackmaniek
    Level 9  
    Topic author Helpful post? (0)
    Przegrzewanie... hmmmm, moze byc w tym troche racji zwazywszy na to ze piec miewa tzw. gorsze i lepsze dni. Chyba jednak bede musial wezwac jakiegos "zawodowca" :| Uprzejmie dziekuje za pomoc.