Jak przeliczyć kVA ?

depesz2 30 Sty 2007 17:28
  • #1 30 Sty 2007 17:28
    depesz2
    Poziom 9  

    Do mojej firmy zakupiono maszyny. Na tabliczkach znamionowych pisze pobór mocy 150kVA, 70kVA i 10kVA. Jakie mam dobrać przekroje kabli zasilających i jakie zastosować bezpieczniki ? Jak to się przelicza na kW, czy Ampery ?

    Moderowany przez lechm56:

    Przeniesiono z Ogłoszenia Elektronika i Biznes Elektronika.

  • #2 30 Sty 2007 18:14
    aga-aga3
    Poziom 12  

    Witam!!
    Jeśli chodzi tylko o dobór kabli to potraktuj to jako moc w kW. kVA to nic innego jak moc. Powinieneś napisać jakiego rodzaju maszyny to są jest to ważne.
    Pozdrawiam

  • #3 30 Sty 2007 22:01
    wiewiórka
    Poziom 15  

    Właśnie co to za maszyny, których moc podawana jest w kVA (moc bierna)? Zazwyczaj dotyczy to transformatorów.

  • #4 30 Sty 2007 22:10
    shulc
    Poziom 22  

    KW- moc czynna
    KVA- moc bierna, dochodzi współczynnik mocy cosφ.
    co do zabezpieczeń trzeba uwzględnić też rozruch

  • #5 30 Sty 2007 22:17
    Aleksander_01
    Poziom 39  

    Witam.
    I dobrze że podają moc pozorną "na wejściu".
    Łatwo obliczyć prądy zasilające, dobrać odpowiednie zabezpieczenia oraz odpowiedni przekrój przewodów zasilających.
    Podstawowy wzór na moc pozorną (a nie bierną) S=√3UI.
    Pozdrawiam

    Shulc i Wiewiórka - moja rada to douczyć się zanim napisze się głupoty.

  • #6 30 Sty 2007 22:44
    shulc
    Poziom 22  

    przepraszam z tą mocą bierną, szybko czytałem i tak napisałem ale myślałem o pozornej

  • #7 31 Sty 2007 10:14
    arek.m
    Poziom 21  

    Spadek napięcia na przewodzie:
    u=l*P/57*A*U
    Przekrój przewodu:
    A=l*P/57*u*U
    prąd
    I=P/1,73*U*cosFi
    l-długość przewodu[m]
    u-spadek napięcia na przewodzie[V]
    U-napięcie [V]
    A-przekrój przewodu
    P-moc[W]
    Wzory dla prądu truj fazowego

  • #8 31 Sty 2007 10:24
    modlinp
    Poziom 14  

    Moc pozorna S=U*I wyliczysz sobie prąd i możesz już dobierać przekrój przewodu ze względu na prąd długotrwały, potem sprawdzasz przewód na wymagany spadek napięcia. Ale żeby lepiej dobrać zabezpieczenia to warto było by wiedzieć co to jest za urządzenie.

    Dodano po 7 [minuty]:

    ja proponowałbym jednak wzór procentowy

    Δu%=(100*P*L)/(56*S*U²) dla układu 3 fazowego i dla przewodów z miedzi

  • #9 31 Sty 2007 10:27
    Aleksander_01
    Poziom 39  

    [quote="modlinp"]Moc pozorna S=U*I wyliczysz sobie prąd i możesz już dobierać przekrój przewodu ze względu na prąd długotrwały,quote]

    Przecież mamy tu doczynienia z prądem trójfazowym, więc potrzebny jeszcze √3.
    A wartości prądu i napięcia to wartości przewodowe.
    Pozdrawiam

  • #10 31 Sty 2007 12:29
    modlinp
    Poziom 14  

    Faktycznie w mocy pozornej zapisałem dla układu jednofazowego mój błąd

  • #11 31 Sty 2007 14:03
    irekub
    Poziom 12  

    Z gościa to będzie normalnie profesor:D.albo zgłupieje
    Ten temat widziałem na trzech różnych forach .:D

  • #12 31 Sty 2007 14:56
    sp5wcx
    Poziom 33  

    Tak to jest jak w naszych firmach wszyscy elektrycy z Utrzymania Ruchu wyjechali na Zachód, a ich miejsce zastępują pracownicy na przykład z Kadr czy działu marketingu.

  • #13 01 Lut 2007 08:25
    irekub
    Poziom 12  

    sp5wcx napisał:
    Tak to jest jak w naszych firmach wszyscy elektrycy z Utrzymania Ruchu wyjechali na Zachód, a ich miejsce zastępują pracownicy na przykład z Kadr czy działu marketingu.