  • #1 24 Lut 2007 22:02
    122
    Poziom 13  

    Witam!
    Mam sklep spozywczy,a w nim taki sprzet: kase,komputer,lodowki,
    klima,wentylatory,oswietlenie,podgrzewacz wody.
    Mam w zwiazku z tym pytanie jaki powinien byc zastosowany ochronnik przeciwprzepieciowy,jak ma byc podlaczony i w ktorym miejscu ma sie znajdowac(skrzynka na sklepie czy w sklepie,bo tyle posiada ten sklep).

    Z gory dziekuje za odpowiedz.

  • #2 24 Lut 2007 22:16
    fredpostrach
    Poziom 27  

    jakie masz przyłacze jednofazowe ??? i napisz czy masz uziemienie i rodzaj przyłacza ? ta skrzynka jak to wyglada i gdzie posadowione ?

  • #3 24 Lut 2007 22:35
    Tomex
    Poziom 20  

    Czy sklep jest zasilany linia kablowa czy napowietrzna.
    Czy jest piorunochron?

    Jesli napowietrzną lub piorunochron to B+C
    W przeciwnym wypadku wystarczy C

    Ochronniki B+C można zamontować jako 1 moduł , lub klasa B na zewnątrz, a klasa C w skrzynce wewnątrz

    Dodatkowo do zabezpieczenia, komputera i kasy dodatkowo w gniazdku można zainstalować ochronnik klasy D, ew listwę z ochronnikiem

  • #4 24 Lut 2007 22:44
    122
    Poziom 13  

    Sklep jest zasilany linia kablową trojfazową,posiada piorunochron.

    W skrzynce na zewnatrz jest licznik i wyłacznik głowny a wewnatrz pozostałe zabezpieczenia na sklep.

  • #5 25 Lut 2007 00:33
    fantozzi
    Poziom 12  

    bardzo prosze wszystkich o zainteresowanie tym tematem to na czasie , mam domek jednorodzinny a wlasciwie blizniak , instalacja jest jak u kolegi wyzej ,zasilanie kablem pod ziemia , skrzynka z licznikiem i zabezpieczeniem glownym na zewnatrz na scianie domu , roznicowka i reszta w domu , jest instalacja odgromowa. Ja tez chcialbym zabezpieczyc instalacje przed przepieciami ze strony energetyki i piorunami. Na domu jest wspolny maszt antenowy na dwie rodziny i centralka wzmacniacz antenowy , maszt zostal podpiety do instalacji odgromowej. ale jak by piorun uderzyl w antene to nie spowoduje to przedostanie sie tego wyladowania do calej mojej instalcji elektrycznej z tej strony ? mam duzo obaw poniewarz szykuje sie do nowoczesnej kotlowni gas + panele slonacznei i bedzie duzo bardzo kosztownej elektroniki prosze o porady .

  • #7 02 Mar 2007 13:27
    Tomex
    Poziom 20  

    Widze, ze temat cieszy sie zainteresowaniem. Obydwu kolegom proponuje umieszczenie w skrzynce na zewnątrz ochronnika klasy B, dla sieci 3 fazowej. np SPB-firmy Moeller, lub Dehnport-firmy DEHN. Najlepsze sa ochronniki firmy Phoenix, ale cena *2. Natomiast wewnątrz domku proponuję ochronniki klasy C, np SPC, lub dehnguard.

    W przypadku małej odległości między jedną a drugą skrzynką należy pamiętać by ochronniki klasy B miały wymuszony zapłon np SPI.

    należy tez pamiętać by przewody łączące ochronnik z siecią miały jak najkrótsze długości. najlepszym rozwiązaniem jest układ typy V.Ponadto należy zwrócić uwagę na przekroje przewodów.

    W niektórych przypadkach konieczne jest dobezpieczanie ochronników bezpiecznikami

    Ochronniki klasy "C" powinno sie instalować przed różnicówką, za licznikiem, a ochronniki klasy "B" między zabezpieczeniem przedlicznikowym a licznikiem. I tu sie pojawia problem, bo ingerujemy w obwody które sa własnością ZE. Możemy je zamontować za ich zgoda a ZE nam potem zaplombuje skrzynkę. A jak nie wyrażą zgody to pozostaje nam dać B+C w domu

    Dla zabezpieczenia TV, od przepięć, które mogą sie dostać kablem antenowym, stosuje sie specjalne ochronniki instalowane na kablu

    Poniżej zamieszczam krótką instrukcję instalacji ograniczników przepieć