Ochronniki przeciw-przepieciowe


Witam!
Mam sklep spozywczy,a w nim taki sprzet: kase,komputer,lodowki,
klima,wentylatory,oswietlenie,podgrzewacz wody.
Mam w zwiazku z tym pytanie jaki powinien byc zastosowany ochronnik przeciwprzepieciowy,jak ma byc podlaczony i w ktorym miejscu ma sie znajdowac(skrzynka na sklepie czy w sklepie,bo tyle posiada ten sklep).

Z gory dziekuje za odpowiedz.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
fredpostrach
Level 27
Location: xxxxxxxxxxxxx
Joined: 13 Aug 2004
Posts: 1184
Helped: 88
Post rating: 3
fredpostrach
Level 27
Post#2 24 Feb 2007 22:16    

Re: Ochronniki przeciw-przepieciowe


jakie masz przyłacze jednofazowe ??? i napisz czy masz uziemienie i rodzaj przyłacza ? ta skrzynka jak to wyglada i gdzie posadowione ?

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Tomex
Level 20
Location: Kędzierzyn-Koźle
Joined: 09 Apr 2003
Posts: 318
Helped: 36
Post rating: 9
Tomex
Level 20
Post#3 24 Feb 2007 22:35    

Re: Ochronniki przeciw-przepieciowe


Czy sklep jest zasilany linia kablowa czy napowietrzna.
Czy jest piorunochron?

Jesli napowietrzną lub piorunochron to B+C
W przeciwnym wypadku wystarczy C

Ochronniki B+C można zamontować jako 1 moduł , lub klasa B na zewnątrz, a klasa C w skrzynce wewnątrz

Dodatkowo do zabezpieczenia, komputera i kasy dodatkowo w gniazdku można zainstalować ochronnik klasy D, ew listwę z ochronnikiem

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
122
Level 13
Location: "--"
Joined: 16 Sep 2005
Posts: 128
Helped: 5
Post rating: 1
122
Level 13
Post#4 24 Feb 2007 22:44  Topic author   

Re: Ochronniki przeciw-przepieciowe


Sklep jest zasilany linia kablową trojfazową,posiada piorunochron.

W skrzynce na zewnatrz jest licznik i wyłacznik głowny a wewnatrz pozostałe zabezpieczenia na sklep.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
fantozzi
Level 12
Location: kielce
Joined: 30 Oct 2003
Posts: 102
Post rating: 3
fantozzi
Level 12
Post#5 25 Feb 2007 00:33    

Re: Ochronniki przeciw-przepieciowe


bardzo prosze wszystkich o zainteresowanie tym tematem to na czasie , mam domek jednorodzinny a wlasciwie blizniak , instalacja jest jak u kolegi wyzej ,zasilanie kablem pod ziemia , skrzynka z licznikiem i zabezpieczeniem glownym na zewnatrz na scianie domu , roznicowka i reszta w domu , jest instalacja odgromowa. Ja tez chcialbym zabezpieczyc instalacje przed przepieciami ze strony energetyki i piorunami. Na domu jest wspolny maszt antenowy na dwie rodziny i centralka wzmacniacz antenowy , maszt zostal podpiety do instalacji odgromowej. ale jak by piorun uderzyl w antene to nie spowoduje to przedostanie sie tego wyladowania do calej mojej instalcji elektrycznej z tej strony ? mam duzo obaw poniewarz szykuje sie do nowoczesnej kotlowni gas + panele slonacznei i bedzie duzo bardzo kosztownej elektroniki prosze o porady .

Attachments:

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
fredpostrach
Level 27
Location: xxxxxxxxxxxxx
Joined: 13 Aug 2004
Posts: 1184
Helped: 88
Post rating: 3
fredpostrach
Level 27
Post#6 25 Feb 2007 11:48    

Re: Ochronniki przeciw-przepieciowe


oczywiscie ze ma prawo sie przedostac i wtedy zaczyan sie cyrk z instalacją .
proponuje szukac w tym kierunku :
http://cgi.ebay.de/Blitzschutz...goryZ36807QQrdZ1QQcmdZViewItem
zaznaczam ze ochronniki przepieciowe warystory i inne odgromniki potrzebuja dobrego uziemienia.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Tomex
Level 20
Location: Kędzierzyn-Koźle
Joined: 09 Apr 2003
Posts: 318
Helped: 36
Post rating: 9
Tomex
Level 20
Post#7 02 Mar 2007 13:27    

Re: Ochronniki przeciw-przepieciowe


Widze, ze temat cieszy sie zainteresowaniem. Obydwu kolegom proponuje umieszczenie w skrzynce na zewnątrz ochronnika klasy B, dla sieci 3 fazowej. np SPB-firmy Moeller, lub Dehnport-firmy DEHN. Najlepsze sa ochronniki firmy Phoenix, ale cena *2. Natomiast wewnątrz domku proponuję ochronniki klasy C, np SPC, lub dehnguard.

W przypadku małej odległości między jedną a drugą skrzynką należy pamiętać by ochronniki klasy B miały wymuszony zapłon np SPI.

należy tez pamiętać by przewody łączące ochronnik z siecią miały jak najkrótsze długości. najlepszym rozwiązaniem jest układ typy V.Ponadto należy zwrócić uwagę na przekroje przewodów.

W niektórych przypadkach konieczne jest dobezpieczanie ochronników bezpiecznikami

Ochronniki klasy "C" powinno sie instalować przed różnicówką, za licznikiem, a ochronniki klasy "B" między zabezpieczeniem przedlicznikowym a licznikiem. I tu sie pojawia problem, bo ingerujemy w obwody które sa własnością ZE. Możemy je zamontować za ich zgoda a ZE nam potem zaplombuje skrzynkę. A jak nie wyrażą zgody to pozostaje nam dać B+C w domu

Dla zabezpieczenia TV, od przepięć, które mogą sie dostać kablem antenowym, stosuje sie specjalne ochronniki instalowane na kablu

Poniżej zamieszczam krótką instrukcję instalacji ograniczników przepieć

Attachments:

Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  Reply to topic     Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Electro Machinery and Equipment -> Ochronniki przeciw-przepieciowe
Page 1 of 1

Similar topics to ochronniki przeciw-przepieciowe

Ochronniki przeciw-przepieciow - Czy jest sens stosować? (3)
{Bezpieczniki przepieciowe} (5)
Spalone ochronniki ETITEC C (15)
instalacja elektryczna - ochronniki,roznicowki (10)
Wybuchają ochronniki w nowej instalacji (15)
Ochronniki i ograniczniki przepięć - różnica. (14)
Ochronniki przeciwprzepięciowe w instalacji TNC-S (10)
Wyładawania atmosferyczne-uszkodzone ochronniki telekomunik (5)
Jakie ochronniki przeciwprzepięciowe trzeba użyć (7)
Rezystancja uziemienia, ochronniki przepięć, GSW (20)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.051 seconds