Obliczenia licznika + przekładnik

mikroprocek 01 Kwi 2007 14:08 2190 2
  • #1 01 Kwi 2007 14:08
    mikroprocek
    Poziom 9  

    Witam
    Mam trójfazowy licznik Pafal 4C52 [1,5(6)A] + 3 przekładniki 200/5.
    Jak to się ma do wyświetlanej wartości przez licznik ? Niby pomnożenie przez wartość 40 (jak wynika z przekładników) nie jest dobra.
    Co oznacza wartość 1,5(6A) ?

  • #2 01 Kwi 2007 17:53
    kankan
    Poziom 10  

    Witam!

    Wartość 1,5A(6A) określa przeciążalność cewek prądowych licznika. 1,5A jest prądem bazowym, a 6A prądem maksymalnym licznika. Licznik może być obciążony ciągle prądem maksymalnym.
    Wskazania licznika należy pomnżyć przez przekładnię przekładników prądowych, czyli w tym przypadku 40. Oczywiście jeżeli nie stosujesz jeszcze przekładników napięciowych.

    Pozdrowienia!

  • #3 03 Kwi 2007 17:51
    KACZOREK
    Poziom 20  

    jest dokładnie tak jak napisał kolega kankan i jeżeli licznik wskaże zużycie jednej kilowatogodziny to rzeczywiste zużycie wyniesie 40 kilowatogodzin przy tych przekładnikach ale sama dokładność pomiaru zależy od klasy dokładności przekładnika