    Mam pytanie jak mam podłączyć pompkę cyrkulacyjną w obieg ciepłej wody do boliera i czy wstawiać zawór zwrotny w tym obiegu!
  • Helpful post
    #2 21 May 2007 23:06
    hitek
    Level 16  
    Helpful post? (0)
    Witam!
    Jeśli boiler jest przystosowany do cyrkulacji C.W.U., to nie ma problemu. Zawór zwrotny musisz niestety zastosować, jest to niezbędny element. Pompę zamontuj na powrocie cyrkulacji. Przed i za pompą wskazane byłoby zastosować zawory odcinające. Kierunek zaworu zwrotnego i pompy (strzałka do boilera). Nie jest to zbyt skomplikowane.
    Pozdrawiam
  • Helpful post
    #3 23 May 2007 17:22
    dozowacz
    Level 11  
    Helpful post? (0)
    a po co ci zawór zwrotny?
    woda idzie biegim nadanym przez pompke
  • Helpful post
    #4 24 May 2007 12:32
    hitek
    Level 16  
    Helpful post? (0)
    Witam. Tak masz dozowacz rację. woda idzie biegiem nadanym przez pompkę, ale zwróć uwagę na fakt, że pompkę najczęściej załącza się tylko na określony czas (kilka minut), a wodę ciepłą można pobierać bez pracy pompki. Co wtedy się dzieje? Na zasilaniu występują większe opory przepływu, więc woda nie głupia i będzie pobierana z rury powrotnej. warto o tym pamiętać.
    Pozdrawiam