Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log in



Moc cieplna, zapotrzebowanie ciepla... jak to sie obliczalo?


  Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Electro Machinery and Equipment ->Moc cieplna, zapotrzebowanie ciepla... jak to sie obliczalo? Post new topic  Reply to topic 
Author
Hide the left column
Show left column Message
uki4
Level 17
Location: Częstochowa
Joined: 18 Jul 2005
Posts: 329
Post rating: 2
uki4
Level 17
Post#1 06 Oct 2007 20:28  Topic author   

Moc cieplna, zapotrzebowanie ciepla... jak to sie obliczalo?


Panowie, jak to było na 1m2 = 150watt?

Pozdrawiam

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
ArteXL
Level 24
Location: UK-London
Joined: 04 Feb 2003
Posts: 657
Helped: 59
ArteXL
Level 24
Post#2 06 Oct 2007 20:56    

Re: Moc cieplna, zapotrzebowanie ciepla... jak to sie oblicz


Witam, jeżeli chodzi o ogrzewanie należy wyliczyć to z poniższego wzoru:
Q=V x G x (Tw - Tz) [W]
gdzie Q - strata mocy cieplnej,
V - kubatura pomieszczeń ogrzewanych,
G - średni współczynnik przenikania ciepła (przyjmujemy G=0,75 - dla budynków dobrze izolowanych, G=0,90 - dla budynków średnio izolowanych, G=1,20 - dla budynków o słabej izolacji),
Tw - Tz - zakładana różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz pomieszczena (domu).

Pozdrawiam
ArteXL

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
uki4
Level 17
Location: Częstochowa
Joined: 18 Jul 2005
Posts: 329
Post rating: 2
uki4
Level 17
Post#3 06 Oct 2007 21:34  Topic author   

Re: Moc cieplna, zapotrzebowanie ciepla... jak to sie oblicz


Hmm dziwnie mi wychodzi 273

Pomieszczenia to:
1) 2x3mxh2.20m = G-1,20
2) 3x3mxh2.20m = G-1,20
3) 9x18mxh3.50m = G-1,20

Średnio wychodzi 250watt na metr...?

Pozdrawiam

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
ArteXL
Level 24
Location: UK-London
Joined: 04 Feb 2003
Posts: 657
Helped: 59
ArteXL
Level 24
Post#4 07 Oct 2007 01:01Helpful post    

Re: Moc cieplna, zapotrzebowanie ciepla... jak to sie oblicz


Nie 273 watt lecz 162 watt na metr kwadratowy. Kubatura pomieszczeń wg. podanych wymiarów - 567 metrów sześciennych, powierzchnia 177 metrów kwaratowych. Czyli do ogrzania tych pomieszczeń (temperatura wewnątrz budynku +20 stopni, na zewnątrz -20), potrzeba 28800 watt (28,8 kW). Co nam daje 162 watt na metr kwadratowy (28800 dzielimy przez powierzchnię pomieszczeń 177 metrów kwadratowych).

Pozdrawiam
ArteXL

Helpful post? + +1
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
uki4
Level 17
Location: Częstochowa
Joined: 18 Jul 2005
Posts: 329
Post rating: 2
uki4
Level 17
Post#5 07 Oct 2007 11:06  Topic author   

Re: Moc cieplna, zapotrzebowanie ciepla... jak to sie oblicz


Dzięki WIELKIE.

Pozdrawiam

Helpful post? + -1
Back to top
Post new topic  Reply to topic     Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Electro Machinery and Equipment -> Moc cieplna, zapotrzebowanie ciepla... jak to sie obliczalo?
Page 1 of 1

Similar topics to moc cieplna, zapotrzebowanie ciepla... jak to sie obliczalo?

Jak wyliczyć zapotrzebowanie na moc dla energetyki? (3)
Ogrzewanie, zapotrzebowanie na moc. (4)
Zapotrzebowanie na moc sprężarki śrubowej i tłokowej. (16)
Zapotrzebowanie na moc zakładów przemysłowych - praktyka (2)
jakie realne zapotrzebowanie na moc kuchni ceramicznej (indukcyjnej) (6)
Jaka moc silnika? Jak sprawdzić moc i obroty? (7)
Rolety poziome wewnętrzne - Izolacja cieplna (1)
Przyłącze energetyczne 15kW a faktyczne zapotrzebowanie (5)
Jakie zapotrzebowanie w kW dla lokalu gastronomicznego? (9)
Podłączenie 3-fazówki: jakie wpisać zapotrzebowanie? (14)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.075 seconds