Moc cieplna, zapotrzebowanie ciepla... jak to sie obliczalo?


Panowie, jak to było na 1m2 = 150watt?

Pozdrawiam

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
Google


Google Adsense


Google


Powrót do góry
ArteXL
Poziom 19
Poziom 19


Dołączył: 04 Lut 2003
Posty: 655
Miasto: UK-London

ArteXL
Poziom 19
Post#2 06 Paź 2007 20:56    

Re: Moc cieplna, zapotrzebowanie ciepla... jak to sie oblicz


Witam, jeżeli chodzi o ogrzewanie należy wyliczyć to z poniższego wzoru:
Q=V x G x (Tw - Tz) [W]
gdzie Q - strata mocy cieplnej,
V - kubatura pomieszczeń ogrzewanych,
G - średni współczynnik przenikania ciepła (przyjmujemy G=0,75 - dla budynków dobrze izolowanych, G=0,90 - dla budynków średnio izolowanych, G=1,20 - dla budynków o słabej izolacji),
Tw - Tz - zakładana różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz pomieszczena (domu).

Pozdrawiam
ArteXL

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
Google


Google Adsense


Google


Powrót do góry
uki4
Poziom 16
Poziom 16


Dołączył: 18 Lip 2005
Posty: 326
Miasto: Częstochowa

uki4
Poziom 16
Post#3 06 Paź 2007 21:34  Autor tematu   

Re: Moc cieplna, zapotrzebowanie ciepla... jak to sie oblicz


Hmm dziwnie mi wychodzi 273

Pomieszczenia to:
1) 2x3mxh2.20m = G-1,20
2) 3x3mxh2.20m = G-1,20
3) 9x18mxh3.50m = G-1,20

Średnio wychodzi 250watt na metr...?

Pozdrawiam

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
Google


Google Adsense


Google


Powrót do góry
ArteXL
Poziom 19
Poziom 19


Dołączył: 04 Lut 2003
Posty: 655
Miasto: UK-London

ArteXL
Poziom 19
Post#4 07 Paź 2007 01:01Pomocny post    

Re: Moc cieplna, zapotrzebowanie ciepla... jak to sie oblicz


Nie 273 watt lecz 162 watt na metr kwadratowy. Kubatura pomieszczeń wg. podanych wymiarów - 567 metrów sześciennych, powierzchnia 177 metrów kwaratowych. Czyli do ogrzania tych pomieszczeń (temperatura wewnątrz budynku +20 stopni, na zewnątrz -20), potrzeba 28800 watt (28,8 kW). Co nam daje 162 watt na metr kwadratowy (28800 dzielimy przez powierzchnię pomieszczeń 177 metrów kwadratowych).

Pozdrawiam
ArteXL

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
Google


Google Adsense


Google


Powrót do góry
uki4
Poziom 16
Poziom 16


Dołączył: 18 Lip 2005
Posty: 326
Miasto: Częstochowa

uki4
Poziom 16
Post#5 07 Paź 2007 11:06  Autor tematu   

Re: Moc cieplna, zapotrzebowanie ciepla... jak to sie oblicz


Dzięki WIELKIE.

Pozdrawiam

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu     Strona Główna -> Forum elektroda.pl-> ElektroTechnika -> Elektro Maszyny i Urządzenia -> Moc cieplna, zapotrzebowanie ciepla... jak to sie obliczalo?
Strona 1 z 1
Podobne tematy
Jak wyliczyć zapotrzebowanie na moc dla energetyki? (3)
Ogrzewanie, zapotrzebowanie na moc. (4)
Zapotrzebowanie na moc sprężarki śrubowej i tłokowej. (16)
Zapotrzebowanie na moc zakładów przemysłowych - praktyka (2)
jakie realne zapotrzebowanie na moc kuchni ceramicznej (indukcyjnej) (6)
Jaka moc silnika? Jak sprawdzić moc i obroty? (7)
Rolety poziome wewnętrzne - Izolacja cieplna (1)
Przyłącze energetyczne 15kW a faktyczne zapotrzebowanie (5)
Jakie zapotrzebowanie w kW dla lokalu gastronomicznego? (9)
Podłączenie 3-fazówki: jakie wpisać zapotrzebowanie? (14)



Administrator || Moderatorzy || Regulamin forum || Regulamin ogólny || Informacja o cookies || Kontakt

Page generation time: 0.057 seconds

elektroda.pl temat RSS