  • #1 06 Paź 2007 20:28
    uki4
    Poziom 17  

    Panowie, jak to było na 1m2 = 150watt?

    Pozdrawiam

  • #2 06 Paź 2007 20:56
    ArteXL
    Poziom 24  

    Witam, jeżeli chodzi o ogrzewanie należy wyliczyć to z poniższego wzoru:
    Q=V x G x (Tw - Tz) [W]
    gdzie Q - strata mocy cieplnej,
    V - kubatura pomieszczeń ogrzewanych,
    G - średni współczynnik przenikania ciepła (przyjmujemy G=0,75 - dla budynków dobrze izolowanych, G=0,90 - dla budynków średnio izolowanych, G=1,20 - dla budynków o słabej izolacji),
    Tw - Tz - zakładana różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz pomieszczena (domu).

    Pozdrawiam
    ArteXL

  • #3 06 Paź 2007 21:34
    uki4
    Poziom 17  

    Hmm dziwnie mi wychodzi 273

    Pomieszczenia to:
    1) 2x3mxh2.20m = G-1,20
    2) 3x3mxh2.20m = G-1,20
    3) 9x18mxh3.50m = G-1,20

    Średnio wychodzi 250watt na metr...?

    Pozdrawiam

  • Pomocny post
    #4 07 Paź 2007 01:01
    ArteXL
    Poziom 24  

    Nie 273 watt lecz 162 watt na metr kwadratowy. Kubatura pomieszczeń wg. podanych wymiarów - 567 metrów sześciennych, powierzchnia 177 metrów kwaratowych. Czyli do ogrzania tych pomieszczeń (temperatura wewnątrz budynku +20 stopni, na zewnątrz -20), potrzeba 28800 watt (28,8 kW). Co nam daje 162 watt na metr kwadratowy (28800 dzielimy przez powierzchnię pomieszczeń 177 metrów kwadratowych).

    Pozdrawiam
    ArteXL

  • #5 07 Paź 2007 11:06
    uki4
    Poziom 17  

    Dzięki WIELKIE.

    Pozdrawiam