| Author |
Message
|
Kaz K Poziom 18

Joined: 13 Jan 2002 Posts: 477 Location: Chrzanów
|
#1
16 Oct 2007 17:31 CA 64 problem z funkcja gong? |
|
|
|
Alarm podzielony na 3 strefy : 1 strefa X,2 strefa Y , 3strefa Z -tylko 1 czujnik sygnalizujacy wejscie "gong"(ma on informowac o wejsciu ){strefa X ma manip LCD,strefa Y takze LCD }
Mam problem z funcja Gong w manipulatorze -- funkcja dziala prawidlowo -- tylko gdy zalaczony jest alarm w strefie 1 w ktorej to manipulator LCD sygnalizuje "gongiem" to wyzwalane jest powiadomienie (nie ja montowalem w/w modul ) i tu pytanie czy da sie tak ustawic w/w wejscie by nie powiadamialo w czuwaniu ?
Prosze o pomoc Kolegow .
Pozdrawiam
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
16 Oct 2007 17:31 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
BENO99 Poziom 19

Joined: 29 Oct 2003 Posts: 765 Location: Kościerzyna
|
#2
16 Oct 2007 17:56 Re: CA 64 problem z funkcja gong? |
|
|
|
Witam.
1-Rozumiem ,że ten czujnik ma służyć tylko do "gongu" ???
2-Teraz w czuwaniu wyzwala samo powiadamianie czy "syrenę" tez ??
Pozdrawiam
|
|
| Back to top |
|
 |
sharp Poziom 23

Joined: 26 Oct 2002 Posts: 3520 Location: Wągrowiec - Wielkopolska
|
#3
16 Oct 2007 18:22 Re: CA 64 problem z funkcja gong? |
|
|
|
Może tam jakiś iloczyn logiczny jest załączony (uzbrojona strefa I, zadziałanie wyjścia sterowanego czujką strefy III lub gongiem). Czy powiadamianie wychodzi, gdy funkcja GONG jest wyłączona?
|
|
| Back to top |
|
 |
jarek1 Poziom 21

Joined: 04 Jan 2003 Posts: 1341 Location: LUBLINIEC
|
#4
16 Oct 2007 19:36 Re: CA 64 problem z funkcja gong? |
|
|
|
W opcji telefony , przydział zdarzeń ustawiasz czy dane wejście po włączac powiadomianie czy nie.
Dodano po 1 [minuty]:
W opcjacz manipulatora ustawiasz z ktoreo wejscia ma dzialać gong
|
|
| Back to top |
|
 |
Kaz K Poziom 18

Joined: 13 Jan 2002 Posts: 477 Location: Chrzanów
|
#5
16 Oct 2007 20:18 Re: CA 64 problem z funkcja gong? |
|
|
|
Wlasnie wrocilem z obiektu - powiadamianie jest z modulu gsm , modul sterowany wyjsciem OUT6 ,syreny nie wyja bo sterowane innym wyjsciem . Wyprogramowalem z tego wyjscia OUT6 -->to wejscie z gongiem (bo gosc z firmy monitorujacej wpisal na liste wejsc wyzwalajacych)oraz wyprogramowalem powiadamianie ze strefy 3. Jutro bede sprawdzal bo dzis ostro pracuja i nie moge wlaczyc alarmu.
Wejscie "gong" ustawione tak :reakcja "47 bez akcji alarmowej" ,steruje wyjsciem gong , bez monit. / powiad. gdy czas na wejscie , alarm po odblokowaniu.
Jakies sugestie ???
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
16 Oct 2007 20:18 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
sharp Poziom 23

Joined: 26 Oct 2002 Posts: 3520 Location: Wągrowiec - Wielkopolska
|
#6
16 Oct 2007 22:25 Re: CA 64 problem z funkcja gong? |
|
|
|
Teraz powiadamiania nie będzie wcale z tego wejścia.
Dziwny jest tylko fakt, że w konfiguracji którą podawałeś powiadamianie było tylko w momencie, gdy uzbrojona była strefa I. I dlaczego instalator zaprogramował powiadamianie dla tego wejścia. No chyba, że II strefa nie była objęta monitoringiem, w III strefie była tylko ta jedna czujka i w momencie, gdy strefa I była uzbrojona, a ktoś naruszył trzecią i wszedł do strefy II, SMA nie otrzymywała informacji o rozbrojeniu i wysyłała patrol.
PS. Czy ja nie bredzę?
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
16 Oct 2007 22:25 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
Kaz K Poziom 18

Joined: 13 Jan 2002 Posts: 477 Location: Chrzanów
|
#7
17 Oct 2007 00:16 Re: CA 64 problem z funkcja gong? |
|
|
|
Jeszcze raz - wejscie strefy 3 typu "Gong" nie ma wyzwalac zadnej akcji alarmowej w czasie czuwania 1 lub 2 strefy lub obu stref rownoczesnie . Ma tylko i wylacznie w LCD w strefie 1 dac sygnal dzwiekiem o naruszeniu !!!
Tylko pytanie czy to bedzie dzialac w taki sposob ???Czy sygnal "gong" w manipulatorze LCD podczas czuwania (tej strefy) nie bedzie powodowal wysylania alarmu .
|
|
| Back to top |
|
 |
sharp Poziom 23

Joined: 26 Oct 2002 Posts: 3520 Location: Wągrowiec - Wielkopolska
|
#8
17 Oct 2007 16:04 Re: CA 64 problem z funkcja gong? |
|
|
|
No to, jak napisałem powyżej, nie będzie powiadamiania: nie masz do tego wejścia przypisanego żadnego wyjścia oraz nie ma powiadamiania z tej strefy. Musisz tylko w manipulatorze I strefy wpisać obsługę strefy trzeciej, możesz nawet w opcjach wejścia wywalić "steruje wyjściem GONG".
|
|
| Back to top |
|
 |
Kaz K Poziom 18

Joined: 13 Jan 2002 Posts: 477 Location: Chrzanów
|
#9
22 Nov 2007 20:20 Re: CA 64 problem z funkcja gong? |
|
|
|
Temat powraca ,caly czas powiadamia to wejscie chociaz nie ma go w liscie wejsc sterujacych wyjsciem powiadamiania. Nie wiem czy sam fakt ze w manipulatorze strefy czuwajacej jest uruchomiona funkcja GONG nie powoduje powiadamiania. Wie ktos moze jak zablokowac takie wejscie by nie dzialalo jak strefa czuwa (male przypomnienie: Sa 3 strefy . 1strefa ma 12 wejsc, 2 strefa 10 a 3 strefa 1wejscie , ktore wylacznie realizuje funkcje Gong ale tylko w manipulatorze strefy 1 . Jesli strefa 1 czuwa to wejscie strefy 3 powoduje wyzwalanie powiadamiania)
Dodano po 1 [minuty]:
Nie chce wylaczac tego wejscia bo w czasie gdy strefa \nie czuwa \sygnalizuje ruch osob
|
|
| Back to top |
|
 |
junek Poziom 15

Joined: 24 Sep 2003 Posts: 251 Location: trójmiasto
|
#10
23 Nov 2007 01:08 Re: CA 64 problem z funkcja gong? |
|
|
|
A powiadamianie masz tylko tym OUT6? steruje to modułem GSM(SMS czy dzwonienie), czy centralka poprzez ,moduł wysyła kody monitoringu do SMA, bo to "trochę" jest róznica :)
|
|
| Back to top |
|
 |
Kaz K Poziom 18

Joined: 13 Jan 2002 Posts: 477 Location: Chrzanów
|
#11
23 Nov 2007 17:58 Re: CA 64 problem z funkcja gong? |
|
|
|
Wyjscie Out 6 steruje modulem gsm firmy Ropam i wysylany jest sms i dzwoni. Dreczy mnie pytanie czy to nie funkcja Gong wywoluje powiadamianie (nie moge sie dodzwonic do satela ). Ewentualnie jak blokowac to wejscie sterujace funkcja Gong (automatycznie najlepiej ) . Jak to najsensowniej rozwiazac >
|
|
| Back to top |
|
 |
BENO99 Poziom 19

Joined: 29 Oct 2003 Posts: 765 Location: Kościerzyna
|
#12
23 Nov 2007 20:23 Re: CA 64 problem z funkcja gong? |
|
|
|
Witam.
Wrzuć na forum plik centrali wtedy wspólnie będzie łatwiej coś stwierdzić
Pozdrawiam
|
|
| Back to top |
|
 |
junek Poziom 15

Joined: 24 Sep 2003 Posts: 251 Location: trójmiasto
|
#13
24 Nov 2007 20:07 Re: CA 64 problem z funkcja gong? |
|
|
|
Może sprecyzuję - w moim pytaniu chodziło mi o to, czy dzwoni do centrum monitoringu i wysyła kody naruszeń/powrotów, alarmów, uzbrojen/rozbrojeń itp, czy tylko sms-uje komunikatem z modułu, lub dzwoni pod dany nr i jak dzwoni to znaczy że jest alarm :) Bo jeżeli wysyła kody na monitoring, to zajrzał bym tam.
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
24 Nov 2007 20:07 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
Kaz K Poziom 18

Joined: 13 Jan 2002 Posts: 477 Location: Chrzanów
|
#14
25 Nov 2007 00:04 Re: CA 64 problem z funkcja gong? |
|
|
|
Tylko sygnalizuje alarm w czasie czuwania (nie ma kodow zdarzen lub innych powiadomien - zwykle wyzwolenie z wyjscia out 6 modulu gsm ). Jak to ustawic by nie bylo wyzwolen z wyjscia Gong w czasie czuwania?
|
|
| Back to top |
|
 |
jarek1 Poziom 21

Joined: 04 Jan 2003 Posts: 1341 Location: LUBLINIEC
|
#15
25 Nov 2007 17:41 Re: CA 64 problem z funkcja gong? |
|
|
|
Napisz jaką funkcję ma wyjście OUT6 czy to jest sygnalizacja "gong z wejścia " czy suma innych wyjść .
|
|
| Back to top |
|
 |
Kaz K Poziom 18

Joined: 13 Jan 2002 Posts: 477 Location: Chrzanów
|
#16
25 Nov 2007 23:31 Re: CA 64 problem z funkcja gong? |
|
|
|
out6 sygnalizuje alarmy z wejsc 1-23 a wejscie 24 nie jest przypisane do zadnego wyjscia , jest na syganalizacji Gong (ustawione "bez akcji alarmowej"). Zastanawiam sie tylko jak pisalem czy jesli wyzwala to wejscie funkcje Gong w manipulatorze strefy czuwajacej to bedzie tez wyzwalane wyjscie Out6, ewentualnie jak wylaczac to wejscie w czasie czuwania by nie dzialala sygnalizacja Gongu.
|
|
| Back to top |
|
 |