    Poziom 16  

    Witam wszystkim mam problem z wysterowaniem falownika chciałbym uruchomić falownik (już po ustawieniu ręcznym falownika ) impulsem w postaci zwierania styku nie wiem jakie wejścia są do tego przeznaczone Zaciski jakie posiada falownik to
    MO MG 24 P1 P2 P3 P4 P5 CM P6 P7 P8 VR V1 I AM 3A 3B 3C S+ S-
    Dziękuje za podpowiedz

  • #2 23 Paź 2007 20:54
    atlantel
    Specjalista Automatyk

    Witam!
    Zwierasz CM z P1 to praca do przodu, Zwierasz CM z P2 to praca do tyłu.
    Pozdrawiam

    Dodano po 3 [minuty]:

    A tu: http://www.aniro.pl/index.php znajdziesz w zakładzce przemienniki wszystko co potrzebujesz.

  • #3 21 Mar 2008 19:04
    fantasta
    Poziom 29  

    Witam.

    Czy w tym falowniku jest mozliwosc sterownia predkoscia cyfrowo ?? Nie chce sterowac silnikiem za pomoca potecjometra tylko za pomoca przelacznikow i ustalic stale predkosci.
    Sterowalem tak falownikami Eurotherm. Ustawialem w presetach wartosci predkosci i na wejsciach cyfrowych (3 wejscia) za pomoca przelacznikow ustawialem kod (BCD) i wybieralem preset.

    Mozna cos takiego zrobic tu?? Lub moze falowniki HF Inverter maja taka mozliwość??

  • #4 21 Mar 2008 19:16
    atlantel
    Specjalista Automatyk

    Witam!
    Informacja dla fantasty falownik ten ma także programowalne stałe częstotliwości pracy oraz odpowiednio do nich czasy przyspieszania i hamowania.
    Pozdrawiam

  • #5 21 Mar 2008 20:21
    fantasta
    Poziom 29  

    Witam.
    Rozumiem ze sa to czestotliwosci krokowe (tryb pracy wielostopniowej) Jednak nie moge polapac sie w ustawieniach.

    Chce ustawic 6 stalych predkosci.
    Czyli wpisuje w ustawieniach:
    St1 - 50Hz
    St2 - 45Hz
    St3 - 40Hz
    I30 - 35Hz
    I31 - 30Hz
    I32 - 25Hz

    I teraz jak ustawic te parametry wejsc wielofunkcyjnych, czyli ustawnienia I17-I24. W tych parametrach do ustawienia wejsc wielofunkcyjnych sa do wyboru tylko pierwsze 3 predkosci. I jak to rozumiec. Ze jezeli P8 jest aktywne to ustala ustawiona predkosc a jezeli P6 jest aktywne to inna?? A co jezeli oba beda wlaczone ?? I jak ustawic falownik w tryb tej pracy? W parametrze wybory zrodla regulacji predkosci (Frq) nie ma tego trybu.

    Tu jest polski manual do tego falownika

  • #6 21 Mar 2008 21:55
    atlantel
    Specjalista Automatyk

    Wykorzystuje się tu kombinację wejść cyfrowych (sumują one zaprogramowane częstotliwości) plus sygnał Fx (do przodu) i/lub sygnał Rx nawrót, tabela Ci wszysko wyjaśni.
    Co do jakości to LS (dawniej LG).