Post#1 24 Nov 2007 11:28  Topic author   

układy sieciowe TN-C, TN-S , TN-C-S, TT, IT prakt. zastosowa


Znaleźć schematy układów sieciowych, oraz różnice pomiędzy nimi łatwo.
Ale w tym wątku chciałem zadać proste pytanie. Gdzie (np. instalacje domowe, przemysłowe, sieci przesyłowe itd.) stosuje się poszczególne rodzaje sieci ??

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
lukas1850
Level 14
Location: Szczecin
Joined: 31 Aug 2007
Posts: 104
Helped: 6
lukas1850
Level 14
Post#2 24 Nov 2007 13:48  Helpful post   

Re: układy sieciowe TN-C, TN-S , TN-C-S, TT, IT prakt. zasto


Za dużo Ci nie pomogę, ale z mojej działki mogę powiedzieć, że sieci IT są stosowane na przykład w szpitalach - w gabinetach zabiegowych, na salach operacyjnych, reanimacyjnych itp. Chodzi tutaj o maksymalne bezpieczeństwo personelu i pacjenta.
Oprócz tego podobno stosuje się je w kopalniach, także ze względu niebezpieczeństwa wybuchu metanu.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
kondensator
Level 36
Joined: 04 Dec 2006
Posts: 2708
Helped: 285
Post rating: 52
kondensator
Level 36
Post#3 24 Nov 2007 14:30  Helpful post   

Re: układy sieciowe TN-C, TN-S , TN-C-S, TT, IT prakt. zasto


Najkrócej:
TNS - mieszkaniowe, biurowe, przemysłowe...
W większości przypadków zapewnia największe bezpieczeństwo (zarówno
ludzi jak i urzadzeń) i najmniej zakłóceń (Najlepsza ekwipotencjalizacja -
wyrównanie potencjałów). W nowych budynkach u. TNS jest obowiązkowy.
W starych budynkach każda przebudowa inst. el. musi być połączona z ich
dostosowaniem do TNS (Rozporządzenie o warunkach jakie muszą
spełniać budynki). Niestety jeszcze niewiele instalacji jest w TNS...
TNC - "prawie" TNS. Niestety "prawie"robi wielka różnicę :)
Oszczędnościowy pomysł aby zaoszczędzić jeden przewód mści się do dziś
w milionach mieszkań i nie tylko. W połączeniu z oszczędzaniem miedzi
(aluminiowe przewody) szczególnie niebezpieczny, awaryjny, sprzyjający
zakłóceniom. Poczytaj na ForumSEP.pl, ISE.pl ->m.in. "upalenie zera"
(a to tylko jedna z "atrakcji" układu TNC**) :( W układzie TNC nie wolno
zgodnie z przepisami instalować wyłączników różnicowopradowych (RCD),
a wiele osób kombinuje, jak by ten zakaz obejść (stąd tasiemcowe
dyskusje o "RCD w TNC") zamiast przerobić w tym czasie TNC choćby na:
TNC-S - częściowo poprawiony (od strony odbiorcy końcowego) ukł. TNC.
Przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń (uziemienie rozdziału
przewodu PEN na N i PE wraz z zabezpieczeniem przed wzrostem napięcia
(np. CP-710 lub in. odpowiedni http://www.fif.com.pl/index.php?cPath=73)
jest już trochę zbliżony właściwościami do TNS.
Bez tych środków dodatkowych niewiele lepszy od TNC - niektórzy
taką niepełną modernizację robią tylko po to aby podłączyć RCD, co ma
dać złudzenie bezpieczeństwa podobnego jak przy TNS.
TT- typowo stosowany w przemyśle, ale czasem też w domach.
Czasem przy doprowadzeniu do domu TNC robi się w nim "wyspę TT", co
jeśli jest dobrze zrobione (rozległy uziom, bdb sieć masy budynku*) jest
bezpieczniejsze niż TNC (W systemie TT ważna jest oporność uziemienia)
IT - sieci przesyłowe, a z odbiorczych gł. kopalnie i częściowo w szpitalach.

*) Korzystne w każdym układzie sieci (BHP, EMC, ochrona odgromowa)
**) m.in. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic815631.html

Bardzo przejrzyście praktyczne niebezpieczeństwa układów TNC, IT, TT
opisane są w książce A. Charoya (zwł. w t. 4 i 2) - warto ją mieć w całości
i przeczytać nie tylko dla tego.

(Zapewne znów się naraziłem zwolennikom "RCD w TNC"...)

Helpful post? + +5
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Kaz K
Level 20
Location: Chrzanów
Joined: 13 Jan 2002
Posts: 526
Helped: 22
Post rating: 92
Kaz K
Level 20
Post#4 24 Nov 2007 15:00  Helpful post   

Re: układy sieciowe TN-C, TN-S , TN-C-S, TT, IT prakt. zasto


Zwolennik RCD w TNC to potencjalny " klient " prokuratora wiec nie nalezy zawracac sobie takimi wypowiedziami glowy.Bylo to walkowane i tlumaczone tyle razy ze juz moze nie trzeba wracac do tego tematu.

Helpful post? + 0
See also:
26.03.2016 Zasilacz warsztatowy
Back to top
Post new topic  This topic is locked     Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Electro Machinery and Equipment -> układy sieciowe TN-C, TN-S , TN-C-S, TT, IT prakt. zastosowa
Page 1 of 1

Similar topics to układy sieciowe TN-C, TN-S , TN-C-S, TT, IT prakt. zastosowa

[Inne] układy sieciowe IT i TT (3)
Układy sieciowe TT i TN-C czym się różnią? (67)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.084 seconds