Problemy z ciśnieniem w instalacji CO.

DonRomano 09 Lut 2008 04:54
  • #1 09 Lut 2008 04:54
    DonRomano
    Poziom 33  

    Aby uniknąć zbędnych i częstych pytań, wyjaśnię dlaczego ciśnienie w instalacji grzewczej rośnie i maleje.
    Każda instalacja musi być i jest wyposażona w przeponowe naczynie wzbiorcze, które przejmuje nadmiar wody wynikający z jej podgrzania (prawa fizyki).
    W kotłach wiszących jest ono zamontowane w urządzeniu a w kotłach stojących dokładane osobno.
    Oczywiście jak i wszędzie tak i tu mogą być pewne wyjątki.
    Do poprawnej pracy instalacji naczynie pompowane jest powietrzem (w nowych naczyniach gazem obojętnym) do ciśnienia ok 0.8-1 atm.
    Często się zdarza, że podczas pracy ciśnienie to ulega zmniejszeniu np. poprzez niesprawny zawór na nim zamontowany.
    Zawór w naczyniu jest identyczny jak zawór w kołach samochodowych.
    Aby sprawdzić ciśnienie należy:
    1. Zamknąć zawory przy kotle tak aby umożliwić opróżnienie samego kotła wraz z naczyniem, bez opróżniania instalacji.
    2. Opróżnić kocioł zaworem spustowym lub w razie konieczności zaworem np. bezpieczeństwa.
    3. Pozostawić zawór spustowy otwarty.
    4. Manometrem np. samochodowym sprawdzić ciśnienie w naczyniu.
    5. W razie braku odpowiedniego ciśnienia należy koniecznie wymienić zaworek i uzupełnić ciśnienie pompką samochodową lub kompresorem.
    6. Zamknąć zawór spustowy, otworzyć wcześniej zamknięte zawory oraz uzupełnić instalacje wodą.
    7. Odpowietrzyć pompy oraz cały układ grzewczy.