09 Feb 2008 04:54 Problemy z ciśnieniem w instalacji CO. |
|
|
|
Aby uniknąć zbędnych i częstych pytań, wyjaśnię dlaczego ciśnienie w instalacji grzewczej rośnie i maleje.
Każda instalacja musi być i jest wyposażona w przeponowe naczynie wzbiorcze, które przejmuje nadmiar wody wynikający z jej podgrzania (prawa fizyki).
W kotłach wiszących jest ono zamontowane w urządzeniu a w kotłach stojących dokładane osobno.
Oczywiście jak i wszędzie tak i tu mogą być pewne wyjątki.
Do poprawnej pracy instalacji naczynie pompowane jest powietrzem (w nowych naczyniach gazem obojętnym) do ciśnienia ok 0.8-1 atm.
Często się zdarza, że podczas pracy ciśnienie to ulega zmniejszeniu np. poprzez niesprawny zawór na nim zamontowany.
Zawór w naczyniu jest identyczny jak zawór w kołach samochodowych.
Aby sprawdzić ciśnienie należy:
1. Zamknąć zawory przy kotle tak aby umożliwić opróżnienie samego kotła wraz z naczyniem, bez opróżniania instalacji.
2. Opróżnić kocioł zaworem spustowym lub w razie konieczności zaworem np. bezpieczeństwa.
3. Pozostawić zawór spustowy otwarty.
4. Manometrem np. samochodowym sprawdzić ciśnienie w naczyniu.
5. W razie braku odpowiedniego ciśnienia należy koniecznie wymienić zaworek i uzupełnić ciśnienie pompką samochodową lub kompresorem.
6. Zamknąć zawór spustowy, otworzyć wcześniej zamknięte zawory oraz uzupełnić instalacje wodą.
7. Odpowietrzyć pompy oraz cały układ grzewczy.
|
|