Sterownik Geco G-403-PO2 USTAWIENIA

slawomir_z 04 Mar 2008 14:52
  • #1 04 Mar 2008 14:52
    slawomir_z
    Poziom 12  

    Sterownik Geco G-403-PO2 w piecu centralnego ogrzewania ma możliwość ustawiania wody grzewczej do 60’C (sterowanie drugą pompą CWU)
    Czy ktoś wie jak przeprogramować eeprom, aby można było zwiększyć ten zakres do 70’C?
    Czemu zrobili takie ograniczenie?

    Pozd. Sławek

  • #2 04 Mar 2008 15:10
    DonRomano
    Poziom 33  

    Jak przeprogramować to nie wiem i pewnie nikt albo niewielu wie.
    Wiem natomiast, że to jest zabezpieczenie przed poparzeniem wodą z kranu.

  • #3 04 Mar 2008 19:35
    Amanda
    Poziom 17  

    A co z tymi co mają np zawór termostatyczny przy wyjściu z bojlera?

  • #4 04 Mar 2008 19:47
    DonRomano
    Poziom 33  

    Mają pecha.
    A tak na poważnie 60 stopni nie wzięło się z kosmosu. Ktoś to sprawdził i stwierdził, że tak jest w sam raz.
    Chcesz inaczej, kup inny sterownik.

  • #5 05 Mar 2008 07:54
    slawomir_z
    Poziom 12  

    60’C myślałem że to raczej chodzi o zabezpieczenie uszczelek w kranach, ale elektrycznie mogę na tym zbiorniku podgrzać wodę do 95’C.
    Potrzebuje bardziej podgrzać zbiornik ponieważ robie ogień tylko po południu, potem korzystam z podgrzanej wody następnego dnia.
    Tam z tyłu panelu jest jakieś złącze 3 pinowe do programowania, może to jakiś RS232, może ktoś ma program obsługujący ten panel?
    Bo inaczej pozostaje grzebać w eeprom, a tam pewnie gdzieś będzie suma kontrolna.

    Pozd. Sławek

  • #6 05 Mar 2008 07:57
    DonRomano
    Poziom 33  

    Póki co możesz "oszukać" sterownik zmieniając wartość czujnika o ile jest to termistoor.

  • #7 05 Mar 2008 08:09
    slawomir_z
    Poziom 12  

    DonRomano napisał:
    Póki co możesz "oszukać" sterownik zmieniając wartość czujnika o ile jest to termistoor.


    Też tak myślałem z początku, ale może później wystąpić sytuacja, że zbyt szybko włączy się pompka i to zbiornik będzie podgrzewał piec (np. gdy w piecu wygaśnie ogień)

    Pozd. Sławek

  • #8 09 Lis 2010 15:11
    grzesup
    Poziom 1  

    Ja bym wymienił sterownik na ST-37 firmy TECH.
    Jest o wiele łatwiejszy w obsłudze i ma wiele fajnych funkcji i możliwość zmiany licznych ustawień łącznie z cwu.
    Oczywiście też ma pewne ograniczenia ale moim zdaniem jest super!
    No chyba, że masz piec zasypowy to wtedy ST-81.

  • #9 09 Kwi 2012 20:26
    Rboj
    Poziom 2  

    Witam.
    Sławomir czy udało się Tobie rozwiązać sprawę tej nastawy temp cwu ?

  • #10 09 Kwi 2012 23:05
    slawomir_z
    Poziom 12  

    Rboj napisał:
    Witam.
    Sławomir czy udało się Tobie rozwiązać sprawę tej nastawy temp cwu ?


    Wstawiłem szeregowo opornik na przełączniku celem przesunięcia charakterystyki.
    Mogę ogrzewać zbiornik do 80’C, ale muszę szybko wyłączać przełącznik
    gdy temp. na piecu spada, aby spowrotem nie studzić zbiornika.
    Z tego co pamiętam jest tam 10kom NTC