Sterownik Geco G-403-PO2 USTAWIENIA

slawomir_z 04 Mar 2008 14:52
  • #1 04 Mar 2008 14:52
    slawomir_z
    Level 12  
    Helpful post? (0)
    Sterownik Geco G-403-PO2 w piecu centralnego ogrzewania ma możliwość ustawiania wody grzewczej do 60’C (sterowanie drugą pompą CWU)
    Czy ktoś wie jak przeprogramować eeprom, aby można było zwiększyć ten zakres do 70’C?
    Czemu zrobili takie ograniczenie?

    Pozd. Sławek
  • #2 04 Mar 2008 15:10
    DonRomano
    Level 33  
    Helpful post? (0)
    Jak przeprogramować to nie wiem i pewnie nikt albo niewielu wie.
    Wiem natomiast, że to jest zabezpieczenie przed poparzeniem wodą z kranu.
  • #3 04 Mar 2008 19:35
    Amanda
    Level 17  
    Helpful post? (0)
    A co z tymi co mają np zawór termostatyczny przy wyjściu z bojlera?
  • #4 04 Mar 2008 19:47
    DonRomano
    Level 33  
    Helpful post? (0)
    Mają pecha.
    A tak na poważnie 60 stopni nie wzięło się z kosmosu. Ktoś to sprawdził i stwierdził, że tak jest w sam raz.
    Chcesz inaczej, kup inny sterownik.
  • #5 05 Mar 2008 07:54
    slawomir_z
    Level 12  
    Topic author Helpful post? (0)
    60’C myślałem że to raczej chodzi o zabezpieczenie uszczelek w kranach, ale elektrycznie mogę na tym zbiorniku podgrzać wodę do 95’C.
    Potrzebuje bardziej podgrzać zbiornik ponieważ robie ogień tylko po południu, potem korzystam z podgrzanej wody następnego dnia.
    Tam z tyłu panelu jest jakieś złącze 3 pinowe do programowania, może to jakiś RS232, może ktoś ma program obsługujący ten panel?
    Bo inaczej pozostaje grzebać w eeprom, a tam pewnie gdzieś będzie suma kontrolna.

    Pozd. Sławek
  • #6 05 Mar 2008 07:57
    DonRomano
    Level 33  
    Helpful post? (0)
    Póki co możesz "oszukać" sterownik zmieniając wartość czujnika o ile jest to termistoor.
  • #7 05 Mar 2008 08:09
    slawomir_z
    Level 12  
    Topic author Helpful post? (0)
    DonRomano wrote:
    Póki co możesz "oszukać" sterownik zmieniając wartość czujnika o ile jest to termistoor.


    Też tak myślałem z początku, ale może później wystąpić sytuacja, że zbyt szybko włączy się pompka i to zbiornik będzie podgrzewał piec (np. gdy w piecu wygaśnie ogień)

    Pozd. Sławek
  • #8 09 Nov 2010 15:11
    grzesup
    Level 1  
    Helpful post? (0)
    Ja bym wymienił sterownik na ST-37 firmy TECH.
    Jest o wiele łatwiejszy w obsłudze i ma wiele fajnych funkcji i możliwość zmiany licznych ustawień łącznie z cwu.
    Oczywiście też ma pewne ograniczenia ale moim zdaniem jest super!
    No chyba, że masz piec zasypowy to wtedy ST-81.
  • #9 09 Apr 2012 20:26
    Rboj
    Level 2  
    Helpful post? (0)
    Witam.
    Sławomir czy udało się Tobie rozwiązać sprawę tej nastawy temp cwu ?
  • #10 09 Apr 2012 23:05
    slawomir_z
    Level 12  
    Topic author Helpful post? (0)
    Rboj wrote:
    Witam.
    Sławomir czy udało się Tobie rozwiązać sprawę tej nastawy temp cwu ?


    Wstawiłem szeregowo opornik na przełączniku celem przesunięcia charakterystyki.
    Mogę ogrzewać zbiornik do 80’C, ale muszę szybko wyłączać przełącznik
    gdy temp. na piecu spada, aby spowrotem nie studzić zbiornika.
    Z tego co pamiętam jest tam 10kom NTC