Wyłącznik ciśnieniowy LC2 - regulacja


Mam hydrofor do instalacji wodnej w domu oraz zamontowany Wyłącznik ciśnieniowy LC2. Nie bardzo potrafię dokonać regulacji ciśnienia włączania i wyłączania pompy. Czy jest możliwe, aby ustawić ciśnienie włączenia pompy na 1,5 atm. i wyłączenia przy 2,5 atm. Jak to zrobić.
Proszę o pomoc.
pavulon68

Helpful post? + +2
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
niutat
Level 37
Location: Biłgoraj
Joined: 02 Sep 2007
Posts: 3447
Helped: 285
Post rating: 91
niutat
Level 37
Post#2 09 Apr 2008 08:19  Helpful post   

Re: Wyłącznik ciśnieniowy LC2 - regulacja


Witam
regulacji dokonuje się śrubą napinającą sprężynę główną, natomiast mała śrubka przy stykach służy do regulacji czułości tzn. różnicy pomiędzy załączeniem i wyłączeniem (np. 1, albo 1,5atm.).

Helpful post? + +2
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
pavulon68
Level 8
Location: Kraków
Joined: 08 Apr 2008
Posts: 7
Post rating: 4
pavulon68
Level 8
Post#3 09 Apr 2008 21:16  Topic author   

Re: Wyłącznik ciśnieniowy LC2 - regulacja


Chodzi Ci o małą śrubkę na wierzchu, na którą nakręcona jest nakrętka? Nie wiem dlaczego, ale jej pokręcanie i blokowanie położenia nakrętką bardzo niewiele daje
pavulon68

Helpful post? + 0
Back to top
niutat
Level 37
Location: Biłgoraj
Joined: 02 Sep 2007
Posts: 3447
Helped: 285
Post rating: 91
niutat
Level 37
Post#4 10 Apr 2008 07:43    

Re: Wyłącznik ciśnieniowy LC2 - regulacja


Tak, do regulacji ciśnienia służy śruba napinająca tą grubą sprężynę.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
gregka
Level 10
Location: ze wsi
Joined: 06 Feb 2003
Posts: 11
Helped: 1
Post rating: 2
gregka
Level 10
Post#5 10 Apr 2008 08:04  Helpful post   

Re: Wyłącznik ciśnieniowy LC2 - regulacja


Witam. Dużym "pokrętłem" (takie plastikowe, znajdujące się się pod sprężyną) ustawiasz ciśnienie wyłączania, a tym małym wkrętem kontrowanym nakrętką (bodajże M5 ),który jest na samej górze wyłącznika ustawiasz ciśnienie załączania styków

Helpful post? + +2
Back to top
pavulon68
Level 8
Location: Kraków
Joined: 08 Apr 2008
Posts: 7
Post rating: 4
pavulon68
Level 8
Post#6 11 Apr 2008 21:31  Topic author   

Re: Wyłącznik ciśnieniowy LC2 - regulacja


Dziękuję za pomoc problem rozwiązany dzięki Waszym poradom, pozdrawiam wszystkich
pavulon68

Helpful post? + +2
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Hanzi
Level 1
Joined: 28 Nov 2009
Posts: 1
Post rating: 12
Hanzi
Level 1
Post#7 07 Nov 2011 13:15Positive voted    

Re: Wyłącznik ciśnieniowy LC2 - regulacja


Mam podobny problem. Górne ciśnienie wyregulowałem natomiast dolnego nie da się wyregulować. Śruba jest wkręcona do oporu a i tak włącza się pompa dopiero 1,2 - 1,4 i nie da się zwiększyć np. do 1,6 - 1,8, co jest grane?

Helpful post? + +12
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Post new topic  Reply to topic     Main Page -> Forum Index -> Other -> Wyłącznik ciśnieniowy LC2 - regulacja
Page 1 of 1

Similar topics to wyłącznik ciśnieniowy LC2 - regulacja

Wyłącznik ciśnieniowy VR 21D (5)
(SPRZEDAM) PRESOSTAT, Wyłącznik ciśnieniowy DANFOSS KPI 35 (8)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.042 seconds