Centrala Pożarowa |
1 | 1590,00 PLN | IRC-3 Adwords AAT adresowalna |
27 Lip 2015 07:09
|
|||||
| 112453 |
Centrala Pożarowa |
Ilość: 1 1590,00 PLN | IRC-3 Adwords AAT adresowalna | ||||||
|
specenerget
27 Lip 2015 07:09
|
|||||||||
|
|||||||||
... syreny SNDR1 ( bo tylko te kanały były wykorzystane) i zastąpieniu ich rezystorami ( zgodnie z instrukcja 5.6k oraz 10k) tak jak pozostałe kanały, centralka nadal informuje o zwarciu, po wyjęciu rezystorow także "zwarcie". Zdjęcie wykonane w międzyczasie grzebania dla podgladu, o czym mowa...
... model "Autronica BHH-25 Optical Smoke Detector", czyli to chyba kompletnie inna firma i nie wiem czy te czujniki są kompatybilne z tą centralą. Oraz może ma ktoś program do tego ustrojstwa? Nie znalazłem żadnego technikal suport w PL a co mnie bardziej zszokowało nie znalazłem żadnego ...
... pracy. Do testów czujników producent przewidział tryb testowy który trzeba uaktywnić w menu centrali. Możesz ten tryb uaktywnić dla pojedynczego czujnika lub całej strefy. Gwarantowana szyba reakcja czujnika choć też zależna od jego typu. W trybie testowym centrala nie przechodzi w drugi stopień.
witam proponuję zacząć od czegoś prostego. na module zasilacza są zwory "br" jedna z nich odpowiada za nadzór doziemienia p/p br1 ale nie jestem pewien.kiedyś miałem centralę z wyłączoną zworką i nie widziałem doziemień, sztuki jakie wyprawiała centrala przeszły moje wyobrażenia pozdrawiam
... pętli przebiegło prawidłowo system działał prawidłowo czujki zadymiany wszystko oki. Dzisiaj znowu informacja na centrali zakłucenie ROP-a (zakłucenie komunikacji) Opadły mi już ręce proszę o jakieś podpowiedzi, co może być nie tak czy może jakieś uszkodzenie na płycie głównej centrali?
...Witam nie jestem pewien czy w tej centrali jest ta opcja ale w centralach fp2000 jest opcja ktora umozliwia zrobienie tesu ktory pokaze gdzie jest przerwa w komunikacji,w opcjach Maintenance menu trzeba zrobic Loop test 1 podczas testu centralka robi alokacje urzadzen wpierw z wyjscia A i potem z wyjscia...
... sposób. System wymaga tylko jednego kodu aby wejść w dokładny tryb "menu" i zazwyczaj jest to wartość fabryczna. Program do systemu w niczym nie pomoże - służy do programowania i konfiguracji systemu a nie do diagnostyki. Test centrali i pętli w takich przypadkach za wiele nie pomaga.
... aby na wyświetlaczu LCD centrali było widoczne logo firmy konserwującej system tzn. Nazwa firmy i dane kontaktowe. Widziałem na jednej z central że, pod nazwą producenta centrali widniało logo i dane firmy konserwującej system. Dodam , że w programie do programowania centrali nie ma zakładki do wpi...
... na temat menu. Nie robiłem jeszcze przeglądu instalacji z centralą tej firmy i chciałbym przejżeć jakąś konkretną dokumentację. Bo z tego co się orientuje to ta centralka ma prawdopodobnie możliwość zrobienia właśnie takiego testu z poziomu centrali bez rozpinania pętli, ale nie wiem jak do tego d...
...Dotyczy centrali pożarowej ARITECH FP 1216EN18 Witam, Proszę o informację czy w wyżej wymienionej centrali pożarowej jest możliwość uzyskania informacji w którym miejscu (między jakimi adresami czujek) jest uszkodzona pętla (zamknięta klasy A). Sprawa wygląda tak, centralka zgłaszała uszkodzenie kilku...