...Mam problem ze sterownikiem Siemens S7-300. Po odłączeniu urządzenia na sieci Profibus DP sterownik przechodzi w STOP. Pamiętam, że kiedyś dodawało się jakieś bloczki aby sterownik nie przechodził w STOP Poniżej zamieszczam loga i projekt TIA Portal 15 ze sterownika spakowany zipem. Czy ktoś może mi...
...MPI jest to bus Siemensa ( i nie jest żadnym standardem!). Jest to wprawdzie RS422/485 ale trochę zmodyfikowany. Gdyby ten HMI panel był od Siemensa nie byłoby żadnego problemu. I może tu tkwi cały problem. CPU żeby rozmawiało z HMI musi komunikacja zostać zaprogramowana (Software) lub skonfigurowana...
...W każdym z trzech przypadków diody POWER i USB na adapterze Amsamotion się cały czas świecą. Pierwsza sytuacja - połączenie kablowe PLC-HMI nie ma. Na moim adapterze Amsamotion świecą się wszystkie diody (MPI, POWER i USB) jak się podłącze do sterownika bezpośrednio lub przez tą przelotkę Siemensa...
Zgadza się. Oryginały Siemens z opcją PG przekazują, ale jest pełno podróbek oraz wtyczek innych producentów.
......
...Połączenie PLC Siemens S7-300 <--MPI--> Panel HMI i podłączenie komputera PC do podglądu sterownika w Step 7. W tej chwili muszę odpinać panel HMI żeby połaczyć się ze sterownikiem. Przy sterowniku CPU 313C jest adapter, do którego bez rozpinania mogę się podłaczyć kablem MPI z komputerem. Czy...
Czy w programie Step 7 konfiguruje się jakieś deklarowane połączenie MPI? Komunikacja MPI jest adresowana, więc w PLC jest adres oraz parametry prędkości. Dodatkowo w panelu powinno się ustawiać Rack oraz Slot, na którym jest umieszczone CPU (w przypadku S7-300 Rack 0 Slot 2)
...Cześć. Sprawdziłem i poprawiłem okablowanie (nie pomogło). W projekcie PLC w Hardware usunąłem zdemontowany VFD3 i ponownie wgrałem do PLC. Zniknął Error na diodzie PLC BF i po kolei po przełączaniu wtyczek pojawiły mi się w sieci VFD1 i VFD2. Pozostał jeszcze Error na PLC SF, który wg mnie związany...
Nie rozwiąże. Te trzy sinamicsy są fizycznie niewidoczne w sieci. Sprawdź kabel i wtyczki między couplerem a pierwszym sinamicsem. Możesz je uruchamiać po jednym, na chwilę terminując przejście do kolejnego. Tak czy inaczej, problem jest w drutach, nie w software.
...Dzień dobry. Przyjechała do nas maszyna ze sterowaniem Siemens: 1. S7-300 CPU 313C-2 DP 2. DP-DP Coupler 158-0AD01-0XA0 (DP1 - adr 3 - połączone z PLC i VFD / DP2 - adr 102 / była podpięta inna sieć; z tego co wiem to dane były wysyłane do jakiejś bazy danych 3. Panel MP277 10" 6AV6-643-0CD01-1AX1 4....