2 | 150,00 PLN | używany, Siemens sterownik PLC Logo 230RC |
31 Gru 2015 15:10
|
||||
112999
|
LOGO 230RC |
Ilość: 2 150,00 PLN | używany, Siemens sterownik PLC Logo 230RC | ||||||
|
KolegaZ
31 Gru 2015 15:10
|
|||||||||
|
|||||||||
Kol. Tolo dysponuje wolnym czasem po Nowym Roku. Jeśli ktoś chce się podjąć zadania, to oferta aktualna.
Pilne nie jest. Poproszę o adres do wysyłki na PW.
Jeżeli to nie jest pilny temat to mogę podjąć się naprawy.
...Posiadam 5. szt. niesprawnych sterowników jak w tytule. Jeśli ktoś podejmie się naprawy , to dwa otrzyma jako wynagrodzenie. Oględziny nie wskazują na uszkodzenia mechaniczne, nie ma spalenizny ani podejrzanych elementów. W czterech ślady po wymianie kondensatorów elektrolitycznych na zasilaniu. Uwagi...
...Q1 i Q2 staruje silnikami/silownikami firmy Beninca. Brama jest 2-skrzydłowa. opis działania: po wcisnieciu przycisku włącza sie lampka sygnalizująca po 3sek (b04), po uplywie 3 sek przez 5sek (b05) jest właczony silnik (otwieranie). po uplywie 5sek wyłacza sie silnik i lapka. to samo jest dla drugiej...
Na początku użyłeś B04, 05, 06 - dziwnie to działa; po 3 sek włącza się RS i jak puścisz przycisk to nie zgaśnie, jak potrzymasz ponad 5 sek - zgaśnie i jest gotowe do ponownego uruchomienia - po co takie kombinacje (hazard)? Czy mógłbyś opisać jak to ma pracować?
A Q1 i Q2 to czym sterują dalej? Jakimś sterownikiem czy kierunkiem, silnikami czy czymś jeszcze? Jak dobrze zrozumiałem to ja bym zaczął od takiego projektu, jeszcze trzeba by zrobić jakiś trick żeby nic nie będzie się działo po włączeniu.
Brama jest dwuskrzydłowa. Bloczek B013 jest odpowiedzialny za to zeby po właczeniu programu nie uruchamiała sie jedna z sekwencji. schemat poniżej: [url=http://www37.zippyshare.com/v/64816676/file.html][img=http://www37.zippyshare.com/thumb/64816676/file.html][/img]
Wrzuć graficzny schemat swojego projektu, może da się coś więcej zrozumieć.
...Witam .Sterownanie bramą opiera się na sterowniku Siemens LOGO! 230RC. Chciałem aby brama zamykana i otwierana była z jednego przycisku np : stan 1 otwierania, stan 0 zamykanie, badz odwrotnie. Niestety pojawił sie problem podczas wcisniecia przycisku raz działa wszystko poprawnie lecz gdy program wykonuje...