  • Czy czujnik LM35DZ nadaje się do odczytu sygnału 0-10V przez PLC?

    Zanim kupisz, to obejrzyj notę katalogową i sprawdź parametry, czy Tobie i PLC odpowiadają.

    Początkujący Elektronicy ArturAVS   17 Lip 2024 10:28 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 129
  • Czy czujnik LM35DZ nadaje się do odczytu sygnału 0-10V przez PLC?

    21157671 Właśnie ostatnio na niego patrzyłem i zastanawiałem się, czy się nada. Spróbuję z nim w takim razie. Dzięki za pomoc!

    Początkujący Elektronicy Marek25252   17 Lip 2024 10:25 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 129
  • Czy czujnik LM35DZ nadaje się do odczytu sygnału 0-10V przez PLC?

    Już się w automatykę nie bawię, ale np. https://allegro.pl/oferta/czujnik-wilgotnosci-gleby-wyjscie-0-10-v-1-atm-15641801277 Ogólnie, jak wyszukujesz, to dopisz 0-10V jako sygnał wyjściowy.

    Początkujący Elektronicy ArturAVS   17 Lip 2024 10:12 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 129
  • Czy czujnik LM35DZ nadaje się do odczytu sygnału 0-10V przez PLC?

    ...21157639 Chyba nie szukałem na odpowiednich stronach, dziękuję! Ten będzie idealny. Przy okazji, czy znasz może czujnik wilgotności gleby na takie napięcie. Szukałem już i przemysłowych czujników wilgotności niestety nie robią.Dodano po 3 21157647 Wiem, ale mój PLC nie posiada niestety wejść PT100 ani...

    Początkujący Elektronicy Marek25252   17 Lip 2024 10:07 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 129
  • Czy czujnik LM35DZ nadaje się do odczytu sygnału 0-10V przez PLC?

    ...W przemyśle nikt nie będzie się bawił w czujniki typu LM35 bo to problematyczne. Standardem są czujniki rezystancyjne typu PT100, PT1000 albo termopary jeśli PT100 nie ma dostatecznego zakresu temperatur. Czasem używa się przetworników temperatury na prąd (4-20 mA) albo napięcie (0-10V) ale rzadko, bo...

    Początkujący Elektronicy CosteC   17 Lip 2024 09:55 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 129
  • Czy czujnik LM35DZ nadaje się do odczytu sygnału 0-10V przez PLC?

    To dlaczego nie użyjesz jakiegoś typowego przymysłowego z takim wyjściem? Np. taki; https://www.protech.emodel.pl/czujnik-temperatury-40125-c-010v-v4-p-127.html

    Początkujący Elektronicy ArturAVS   17 Lip 2024 09:46 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 129
  • Czy czujnik LM35DZ nadaje się do odczytu sygnału 0-10V przez PLC?

    ...OK, dziękuję za odpowiedzi. Faktycznie czujnik daje słabe napięcie wyjściowe. Niestety PLC nie pozwala na żadną kalibrację wejścia ani ustawianie czułości. Musiałbym zastosować raczej jakiś wzmacniacz który wzmocni ten sygnał, jednak wolałabym użyć jednego dobrego czujnika, niż iść naokoło. Może znacie...

    Początkujący Elektronicy Marek25252   17 Lip 2024 09:39 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 129
  • Czy czujnik LM35DZ nadaje się do odczytu sygnału 0-10V przez PLC?

    Jeśli PLC ma możliwość odpowiedniej kalibracji wejścia i czułość, to tak. Zajrzyj do noty katalogowej LM35 i porównaj z parametrami wejścia PLC. Masz tam w przykładach przetwornik 4-20mA, to może być bardziej odpowiednie. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf

    Początkujący Elektronicy ArturAVS   17 Lip 2024 09:22 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 129
  • Czy czujnik LM35DZ nadaje się do odczytu sygnału 0-10V przez PLC?

    Z tego co na szybko znalazłem to ma od wyjście wyskalowane liniowo 10mV na stopień więc przy max temperaturze będziesz miał zaledwie 1V a wejście PLC jest 0-10V więc dokładność pomiaru bedzie kiepska.

    Początkujący Elektronicy spinacz   17 Lip 2024 09:17 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 129
  • Czy czujnik LM35DZ nadaje się do odczytu sygnału 0-10V przez PLC?

    ......

    Początkujący Elektronicy Marek25252   17 Lip 2024 09:10 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 129