provayder 28 Kwi 2008 19:57 1942 3
REKLAMA
  • #1 5086008
    provayder
    Poziom 12  
    Witam

    Montowałem teraz układ sterowania z falownikiem HITACHI X200 i falownik dziwnie się zachowuje po włączeniu zasilania. Wg instrukcji każdorazowe załączenie falownika powinno uruchomić go w tryb monitorowania częstotliwości wyjściowej czyli d001, natomiast ja zauważyłem, że kilkakrotnie falownik po załączeniu wyświetla A--- i trzeba przechodzić do monitora d001 ręcznie. Podobnie zachowywały się falowniki serii L200 i L2002. Mi osobiście to nie przeszkadza ale jak znam życie klient będzie wydzwaniał, że wczoraj falownik wyświetlał mu częstotliwość wyjściową a dziś się coś popsuło bo wyświetla A---.
    Macie jakąś radę jak to zrobić, żeby falownik zawsze po załączeniu uruchamiał się w trybie d001????


    pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 5086070
    mmacura
    Poziom 18  
    Z tego co pamiętam to trzeba wejść w parametr d001 i nacisnąć przycisk "zapisz".

    Marek
  • REKLAMA
  • #3 5086916
    elster
    Poziom 14  
    Zgadza się - po wybraniu parametru, który chcemy monitorować (częstotliwość -d01; prąd -d02) trzeba wcisnąć przycisk funkcyjny, a następnie zatwierdzić przyciskiem STR.
  • #4 5087851
    provayder
    Poziom 12  
    Faktycznie po włączeniu monitora częstotliwości d001 i wciśnięciu STORE falownik za każdym razem uruchamia się w tym trybie. Dzięki wielkie za pomoc. Szkoda, że nic nie mówi o tym ponad 300-u stronicowa instrukcja.

    Temat uważam za zamknięty

    pozdrawiam