Jaki rodzaj i przekrój kabla

mekkki 05 May 2008 20:28 24347 31
  • #1
    mekkki
    Level 11  
    nie wiem jaki przekrój kabla zastosować do zasilania rozdzielni (na 8 przyczep kempingowych) oddalonej o 100 metrów od źródła zasilania, w starej instalacji położony był kabel doziemny 3x6 ale nie wiem w jakiej odległości od rozdzielni było źródło zasilania, wydaje mi sie ze można by było skorzystać ze wzoru i to wyliczyć ale nie wiem z jakiego, z góry dzięki za pomoc
    pozdrawiam
  • #2
    sledzik1984
    Level 14  
    Witam!

    Szukam już dłuższy czas ale nie mogę niczego znaleźć...

    Potrzebowałbym jakiejś oficjalnej tabeli (normy) obciążalności przewodów. Tylko nie chodzi mi o druty tylko o linki.

    Najważniejsza dla mnie jest teraz obciążalność linki 5x16mm^2 (miedź).

    Ale jakąś tabelkę chciałbym mieć, żeby w przyszłości nie musieć zadawać takich pytań.

    Aha. Nie chodzi o żadną instalację stałą - tylko o kabel bardzo często przewożony w różne miejsca.
  • #3
    Rzuuf
    Level 43  
    Witam!
    W Googlu na hasło "obciążalność przewodów" masz ponad 600 stron, a tu jest jedna z nich:
    http://systemyogrzewania.pl/projektowanie/pomoce_projektowe2.asp?id_artykulu=107
    a tu jest wykład na ten temat:
    http://www.edwardmusial.info/pliki/iz_przewodow_i_kabli.pdf
    tam na str. 6 jest odnośnik do normy międzynarodowej IEC na obciążalnośc przewodów (jak wklejam numer normy, to "automat" robi z tego numer telefonu ...)
  • #4
    irekr
    Moderator
    Ja tam bym sie nie przejmował wzorami tylko na wszelki wypadek wkopał YAKYS 5x32 (sektorowy aluminiowy) albo chociaż YDY5x16 (miedziany). Dzis projektujesz 8 przyczep, ale za jakis czas sie okaże ze z tych 8miu zrobi sie 16 albo trzeba bedzie pociagnac od tego punktu następne przyłacze do kolejnego.
    I na wszelki wypadek wsadź ten kabel do porządnej rury oslonowej, by jakis przyczepowicz Ci tego kabla nie przyszpilkowal prętem uziomowym.
  • #5
    Audiomaker
    Level 13  
    No kolega ma rację i zgadzam się z nim ale ja bym był tylko za tym YDY 5x16 porostu lżejszy:)
  • #6
    Audiomaker
    Level 13  
    Przecież z tego co pamiętam obciążalność przewodów dało się policzyć ale nie pamiętam wzoru poza tym to w starej ksążce Instalacje elektryczne znajdowała się tabela dotycząca obciążalności przewodów. Postaram się coś znaleźć jeszcze
  • #7
    MARCIN.SLASK
    Home appliances specialist
    Tylko dlaczego 5 żyłowy, a nie 4 żyłowy?
  • #8
    Audiomaker
    Level 13  
    A może w zapasie lepiej coś zostawić
  • #9
    MARCIN.SLASK
    Home appliances specialist
    Tabel doboru kabli i przewodów jest duzo. Jednej chociaż ksiązce (2001rok) mam do jednego rodzaju przewodu (np typ YDY) 4 tabele wg róznych norm. Dalej zależne od temperatury otoczenia. Dalej zależne od sposobu ułożenia. Pierwszy lepszy wynik to 76A dla takiego 5*16^2 Cu. Ale też jest 51A i 90A dla tego samego przewodu, ale w innej normie, inaczej położony.
  • #10
    MARCIN.SLASK
    Home appliances specialist
    Masz na mysli, jakby jjedna żyłe gdzieś się przerwała? Czy aby dwoma była ziemia (neutralny)?
  • #11
    HeSz
    Electrician specialist
    podstawa to norma PN IEC 60364-5-523. I tam jest wszystko. Obciążalność nie zależy od tego czy przewód to drut czy linka, a jedynie od przekroju , rodzaju izolacji, sposobu ułożenia i liczby żył obciążonych.Dla trzech żył obciążonych w powietrzu to 80 A dla izolacji z polietylenu (YKY) i 100 A dla polietylenu usieciowanego (YKXS)
    Pozdrawiam.
  • #13
    HeSz
    Electrician specialist
    Kabel 5 żyłowy dlatego, że większość przyczep to odbiory jednofazowe - stąd przewód neutralny, a jednocześnie "zdrowiej" jest rozłożyć obciążenie na 3 fazy. No i przewód ochronny. Jak by nie liczyć 5 żył.
    Pozdrawiam!
  • #14
    bohun555
    User under supervision
    W samochodówce jest przyjęte-na każde 8 amper prądu kolejny 1mm kw. przekroju.
  • #15
    MARCIN.SLASK
    Home appliances specialist
    Ale rozgraniczenie PE i N nastepuje w przyczepie (lub jej pobliżu), a nie na początku zasilania. Więc od zasilania do przyczep te dwa przewody mogą być złączone i iść joko jedno PEN dwiema żyłami.
  • #16
    HeSz
    Electrician specialist
    Nie bardzo się zgadzam z rozdziałem PEN na PE i N w przyczepie. Punkt rozdziału - o ile sobie dobrze przypominam- powinien być uziemiony!
  • #17
    HeSz
    Electrician specialist
    Kolego "MARCIN.SLASK". W linku jest jedna tabela. Norna zawiera ich 12 w zależności od sposobu ułożenia i rodzaju przewodów. Do tego tabele dodatkowe ( ułożenie wielu kabli na jednej trasie, współczynniki korekcyjne zależne od temperatury otoczenia itd itp.) Powtarzam jeszcze raz - wszystko jest w cytowanej przeze mnie normie. A jak - nie daj Boże dojdzie do nieszczęścia, to sąd będzie się opierał wyłącznie na normie! Czego nikomu nie życzę!
  • #18
    mekkki
    Level 11  
    tu się pojawia kolejny problem bo klient nie godzi się na wkopanie kabla w ziemię (jest za drogo) i proponuje kupić taki kabel który będzie stosowany jako przedłużacz, gniazdo przy domu i przy rozdzielni i na czas kempingów będzie sobie rozwijał czymś tam przykrywał i go podłączał, wiem że są takie kable, nie znam ich symbolu ale to nie problem, pytanie czy takie rozwiązanie ma sens i czy aż taki przekrój przewodu jest konieczny, mi doradzano 5x4
  • Helpful post
    #19
    irekr
    Moderator
    Zgodnie z przepisami musi byc 5x dlatego że nie wolno juz budowac instalacji zerowanych. Przewód ochronny musi byc uziemiony w punkcie styku przyłącza natomiast szafka do której sa podłaczone gniazda przylaczowe przyczep musi miec dodatkowe uziemienie podłaczone do przewodu ochrronnego.
    Na zakończenie powinien byc wykonany pomiar skutecznosci uziemienia i odpowiedni protokół.
    Nie radze byc w sytuacji kiedy cos sie stanie i zapyta o to prokurator.

    Dodano po 2 [godziny] 25 [minuty]:

    Jeżlei chodzi o taki przewód zwijany to powiem tak, ze wcale nie bedzie taniej, gdyz taki przewód jest kilkokrotnie droższy od kabla ziemnego. Kiedyś stosowało sie przewody z serii OPWG i pochodne, ale takich juz nie produkują. Nie jestem na bieżąco ale jak odwiedzisz duzy market budowlany gdzie cos takiego sprzedaja to zobaczysz sam. Obecnie mozna kupic kable z nowoczesnych materialów i bardzo dobrej jakosci. Sa jednak bardzo drogie. 5x4 to troche za cienki jak na taką długość, ja bym użył 5x6 i specjalną szkrzynke rozdzielcza (typu budowlanego lub koncertowego - z bezpiecznikami nadmiarowo - róznicowymi) wolnostojącą w klasie IP54. Uziemienie w tekiej sytuacji nie jest konieczne ale dla spokoju radziłbym takowe wykonac w miejscu gdzie skrzynka bedzie stawiana i podlączac do odpowiedniego zacisku na obudowie.
  • #20
    Tomidlo
    Level 11  
    Witam serdecznie mam pytanie do Panów. Domek jednorodzinny , 3 fazy zab 25 A. Jaki powinien być przekrój przewodu od skrzynki z licznikiem do skrzynki w mieszkaniu . Zab. główne 3x 25 A. I jeszcze jedno pytanie przewód ma byc 5 żyłowy ? l1 l2 l3 n pe.? chodzi mi głównie o przewód ochronny czy PEN jest rozdzielany w skrzynce przyłączeniowej ?
    Pozdrawiam serdecznie
  • #22
    MARCIN.SLASK
    Home appliances specialist
    To jeśli ma być 8 lub więcej kampingów, zasilanie ich 5 żyłowym kablem (3 fazy, neutralny i iochronny) i ta instalacja ma byż zabezpieczona róznicówką (bo tak wymagają przepisy), to czy ma być 1 róznicówka i w razie czego wyłaczyć wszędzie prąd, czy każdy kamping powiniem mieć własną róznicówkę wraz z zabezpieczeniem? Jeżeli to drugie, to widzę tam 4 przewody i przed róznicówką rozdzielone na 5. Zwykle stawia się skrzykę izolowaną, zabezpieczenie, licznik, róznicówka i zabezpieczenie poszczególnych obwodów. Do skrzynki wystarzczą 4 przewody.

    Czy dalej jestem w błedzie? Wiem, że 5 jest lepiej, ale 4 starczą.
  • #23
    HeSz
    Electrician specialist
    Jeżeli odbiór jest jednofazowy to wystarczą 3 żyły (L,N,PE).Ale to wymaga stałej instalacji i skrzynek przyłączowych. Nie da się ogolić (...) szkłem! Jak mawiali nasi starsi bracia w wierze: "zyskać to trzeba najpierw stracić"
  • #24
    irekr
    Moderator
    Jeżeli ma to byc skrzynka zasilana z trzech faz to kabel MUSI byc pięciożyłowy al każdy z obwodów odbieranych musi posiadać bezpiecznik róznicowy działające niezaleznie. Do gniazd przyłaczowych (w klasie IP54 lub wyższej) podlaczamy po trzy odbiory na każda fazę (jedno gniazdo niech bedzie w zapasie). Jeżlei stac nas to podlaczamy do każdego obwodu oddzielny licznik ale to juz znacznie zwieksza wymiary takiej tablicy.
    Do gniazd przylaczowych podlączamy także przewód ochronny. Jezeli skrzynka jest metalowa lub z zaciskiem to nalezy sprawdzic skutecznośc uziemienia w działajacej instalacji. I zalecam wykonanie dodatkowego uziemienia w pokcie "postoju" skrzynki.
    Zasilanie 8miu przyczep z jednej fazy to mało rozsadny pomysł gdyz ogranicza to pobór mocy dla kazdej przyczepy do kilkuset watów.
    25A to moc tylko 5,7 kW a większego zabezpieczenia nie ma sensu zakładać z uwagi na pętlę zwarciową takiego "przedłużacza".
  • #25
    tyton
    Level 16  
    Witam
    MARCIN.SLASK wrote:
    i ta instalacja ma byż zabezpieczona róznicówką (bo tak wymagają przepisy).

    A można wiedzieć jakie przepisy tego wymagają?
    Pozdrawiam
  • #26
    HeSz
    Electrician specialist
    Norma PN-IEC 60364-4-47 oraz PN-IEC 60364-7-708.
    Pozdrawiam
  • #27
    tyton
    Level 16  
    Witam
    HeSz wrote:
    Norma PN-IEC 60364-4-47 oraz PN-IEC 60364-7-708.
    Pozdrawiam


    Dziękuję za wyjaśnienie odnoszące się do tego konkretnego przykładu.

    Pozdrawiam.

    P.S.Czy normy są do obowiązkowego stosowania?
  • #28
    irekr
    Moderator
    Jak najbardziej. Nie radziłbym na ten temat dyskutować np. z prokuratorem gdyby się komuś (odpukać) cokolwiek stało....
  • #29
    HeSz
    Electrician specialist
    jeżeli chodzi o normy to o obowiązku stosowania decyduje właściwy minister.
    Ale! Jeżeli nie stosujesz norm, to musisz wykazać, że zastosowane metody zapewniają bezpieczeństwo co najmniej w takim stopniu jak norma. to dla wyrobu.A jak napisał "irekr" nie chciałbym dyskutować na ten temat z prokuratorem.
    Pozdrawiam.
  • #30
    tyton
    Level 16  
    Witam.
    Dziękuję za wyjaśnienie.
    Pozdrawiam