Dobór przewodu zasilającego silnik.

09 Maj 2008 08:02 3790 3
  • Poziom 29  
    Witam!
    Mam mały dylemat w kwestii doboru przekroju przewodów do zasilania silnika.
    Silnik 75kW (134A 400V) zasilany z falownika, długość trasy przewodu to niecałe 50m, kabel ma być ułożony w korytkach metalowych.
    Dodatkowo chcę użyć kabla ekranowanego z uwagi na ew. zakłucenia generowane przez napęd.
    Teraz sedno sprawy: jaki przewód mam zastosować - 4x 50 czy 70 mm²?
    Sądzę, że napęd raczej nie bedzie zbyt często pracował na pełnym obciążeniu (wentylator nadmuchowy do kotła parowego).

    Pozdrawiam i z góry dziękuje za wypowiedzi.
    Marek
  • Sklep HeluKabelSklep HeluKabel
  • Specjalista elektryk
    Jeżeli chodzi o obciążalność długotrwałą to- wg Telefoniki- 35mm^2 odpowiada 157A, 50mm^2 odpowiada 185A. Trzeba jeszcze policzyć spadek napięcia na kablu- dla kabla 35^2 przy prądzie 134A będzie to ok 6,5 V. Czyli taki powinien wystarczyć. Do pełni szczęścia trzeba by jeszcze policzyć odporność na prąd zwarcia, ale do tego są potrzebne parametry zwarciowe rozdzielnicy i charakterystyka zabezpieczeń.
    Pozdrawiam.
  • Sklep HeluKabelSklep HeluKabel
  • Poziom 29  
    Hmmm - charakterystyki zabezpieczeń nie przedstawię, gdyż silnik bedzie zasilany z falownika (ABB: SAMI GS) jednak uwazam, ze nie jest to jakieś duzo obostrzenie.
    Wieszość falownikow ma swoje wewnetrzne zabezpieczenia, które chyba szybciej pracują od "zwykłych topików".

    Jednak czy te 35mm² nie będzie już zbyt małym przekrojem?
  • Sklep HeluKabelSklep HeluKabel
  • Specjalista elektryk
    Podałem obciążalności z katalogu Telefoniki ( dostępny na stronie internetowej "Tele-Fonika Kable S.A. pozycja Informacje dodatkowe). I dotyczą zwykłego polwinitu. Dla polwinitu usieciowanego ( kabel YKXS) 35^2 obciążalność wynosi 173 A dla kabla w powietrzu.
    Oczywiście można przewymiarować kabel - będą mniejsze spadki napięć.
    Pozdrawiam