logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Zamiana konwertera z RS485 full duplex na half dup. możliwa?

riddick267 18 Maj 2008 22:45 3577 4
REKLAMA
  • #1 5155092
    riddick267
    Poziom 11  
    Witam. Proszę o pomoc gdyż po intensywnym szukaniu nie znalazłem odpowiedzi. Chce się dowiedzieć czy można coś zrobić by konwerter z którego wychodzi RS485 full duplex zamienić na half duplex. Czy jest to możliwe czy trzeba mieć specjalny konwerter z half duplexem. Nie znam się na tym i proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #2 5181751
    arturt134
    Poziom 27  
    Połącz R+ z T+ i R- z T-. Teraz przewody z +, to D+, a z - to D-. No i masz half duplex...
  • REKLAMA
  • #3 5193895
    marekos
    Poziom 16  
    No chyba nie do końca, bo jesli tak połączysz to faktycznie będzie half-dupleks, ale urzadzenia z którego wychodzi full-duplex zgłupieje, bo otrzyma z powrotem te same dane co wysyła i tu może być problem.
  • REKLAMA
  • #4 5193959
    arturt134
    Poziom 27  
    Jeżeli łącze jest half-duplex, to dołączone do niego urządzenie działające w trybie full-duplex musi być na to przygotowane. Po prostu.
  • #5 5247302
    Elektrooonik
    Poziom 29  
    marekos napisał:
    No chyba nie do końca, bo jesli tak połączysz to faktycznie będzie half-dupleks, ale urzadzenia z którego wychodzi full-duplex zgłupieje, bo otrzyma z powrotem te same dane co wysyła i tu może być problem.

    Testowałem takie rozwiązanie i działa, full duplex to rs422 a po polaczeniu jak napisal kolega wyzej rs485 half duplex