Przekrój przewodu od licznika do tablicy

Mad Bekon 20 Maj 2008 13:08 13370 22
  • #1 20 Maj 2008 13:08
    Mad Bekon
    Poziom 23  

    Witam serdecznie kolegów.

    Chiałbym zapytać, jakieś średnicy powinien być przewód od liczników do tablicy. Długość przewodu jakieś 20m. Bezpieczniki są 3 x 16A.
    Prosiłbym uwzglednic mozliwosc zmiany na 3 x 25A.

    Wiem, temat wałkowany często, ale ciężko znaleźć odpowiedź na prawdę konkretną, co inna osoba twierdzi inaczej.

    Chciałbym zaznaczyć, że w instalacji pracuje ok 8 zamrażarek i ogrzewacz przepływowy.

    1 22
  • Sklep HeluKabel
  • #2 20 Maj 2008 13:32
    kruklife
    Poziom 13  

    daj 6 mm kwadrat i będzie dobrze

    1
  • #3 20 Maj 2008 14:18
    diodi1
    Poziom 23  

    Witam. Przepisy mówią o 10 mm i jakoś nie widziałem odstępstwa od tego. Pozdrawiam

    0
  • #4 20 Maj 2008 16:16
    Technik_34
    Poziom 10  

    Jeżeli linką - można przyjąć bezpiecznie gęstość prądu 6A/ mm2, przy drucie 4A / mm2

    0
  • #5 20 Maj 2008 20:00
    Mad Bekon
    Poziom 23  

    Rozumiem, że ilość prądu to 3 x 16A czyli 54A, tak?

    0
  • Sklep HeluKabel
  • #6 20 Maj 2008 20:28
    Akrzy74
    Poziom 39  

    Mad Bekon-Nie napisałeś jaki rodzaj przyłącza-bo chyba o przyłącze chodzi.Dla zabezpieczenia 3x25A-czyli 15 KW- przewód 4x10 CU lub 4x16 AL

    0
  • #7 20 Maj 2008 21:14
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #8 20 Maj 2008 21:31
    Akrzy74
    Poziom 39  

    marcint2525-

    Cytat:
    W większości projektów, z jakimi się spotkałem kabel od od licznika to YDY 5x16mm^2.
    Dla budynku mieszkalnego z mocą przyłączeniową 15 KW /długość ok 20 m/ - 16 mm CU ?Dobrze że u mnie tego nie stosują...:D

    0
  • #9 20 Maj 2008 21:44
    Mad Bekon
    Poziom 23  

    Właśnie gadałem z ojcem i na chwilę obecną jest 15KW z zabezpieczeniem 3 x 25A

    Ale w takim wypadku 5x10mm^2, bo TN-C-S

    0
  • #10 20 Maj 2008 21:49
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #11 20 Maj 2008 22:05
    Mad Bekon
    Poziom 23  

    To ile tego prądu w sumie jest z tych 3 x 25A ?
    To się sumuje? czy jakoś inaczej wyznacza?

    1
  • #12 20 Maj 2008 22:09
    Łukasz Kamień
    Poziom 9  

    marcin2525 napisał:
    Cytat:
    W zasadzie to powinien być AKY 5x35mm²

    A możesz mi marcin2525 powiedzieć jakbyś ten kabel podpiął pod
    licznik?Bo chciałbym się dowiedzieć jak to się robi.

    0
  • #14 20 Maj 2008 22:26
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #15 21 Maj 2008 00:08
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Mad Bekon napisał:
    Właśnie gadałem z ojcem i na chwilę obecną jest 15KW z zabezpieczeniem 3 x 25A

    Ale w takim wypadku 5x10mm^2 (...)


    Mad Bekon bardzo dobrze, taki przekrój przy 3x25A stanowczo wystarczy.
    Nie ma żadnego uzasadnienia aby dawać w tym przypadku większy, ba nawet 6mm przejdzie. Jeśli masz obiekcje udaj się do np. ZE i zapytaj w dziale technicznym.


    Kolego marcint2525 czy w przypadku zabezpieczenia 3x25A dawał byś 35mm2?? Może od razu i na wszelki wypadek GPZ wybuduj przed blokiem. Podajesz przykładowy rysunek niemający nic wspólnego z problemem Kolegi Mad Bekon. Czy widziałeś jakie są na Twoim rysunku zabezpieczenia? ( chodzi o ostatni załącznik)

    2
  • #16 21 Maj 2008 06:07
    Łukasz Kamień
    Poziom 9  

    Bravo Łukasz-O to samo chciałem napisał tylko się wahałem czy marcin2525 się nie obrazi.

    Marcinie2525 coś mi się wydaję ze ma 2 błedy w zał.rozdzielnia.

    1
  • #17 21 Maj 2008 08:06
    kortyleski
    Poziom 41  

    Reasumując - maksymalne obciążenie na fazę nie zależy w tym przypadku od przydziału mocy a od zabezpieczeń - w razie coś to bezpiecznik ma wywalić a nie kabel. Tu mamy 25A więc 6mm^2 spokojnie starczy - jednak z opisu instalacji i obciążeń wynika że są urządzenia z dużym chwilowym poborem prądu - zamrażarka czy przepływka przy starcie.
    Aby uniknąć spadków napięć na 20 metrowej linii daj 10mm^2, jak masz więcej kasy to i 16 nie zawadzi. Natomiast po raz kolejny czytam na tym forum wypowiedzi kolegi marcin2525 i zaczynam się zastanawiać czy jest sens polemizować z taką wiedzą.... Polecam spróbować ułożyć 4x35 w drucie pod dowolną RCD w rozdzielni - toż to młota i kowadła trzeba

    0
  • Pomocny post
    #18 22 Maj 2008 11:35
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #19 22 Maj 2008 23:25
    EAndrzej
    Poziom 21  

    Witam.
    Mieczysław82 napisał

    Cytat:
    zastosowany typ przewodu nie ma specjalnego znaczenia czy to będzie YDY czy YKY

    Kol. Mieczysław82 – skoro tak napisałeś to pytam – poco projektuje się i produkuje YDY i YKY jak według ciebie cytuję : „zastosowany typ przewodu nie ma specjalnego znaczenia” . Kol. Mieczysław82 podaje się za fachowca a pisze takie niedorzeczności i głupoty. :cry::D

    0
  • #20 22 Maj 2008 23:42
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • Pomocny post
    #21 23 Maj 2008 00:19
    HeSz
    Specjalista elektryk

    W tym konkretnym przypadku zgodzę się z kol."mieczysław82". Połączenie którego dotyczy ten temat może być wykonane dowolnym kablem lub przewodem o określonym przekroju żył. Piszę bardzo ogólnie, bo typ kabla i przewodu nie ma - w tym przypadku - znaczenia. Natomiast są sytuacje, w których należy zastosować konkretne rozwiązanie, np. dla wykonania zasilania ułożonego w ziemi na terenie w którym występują szkody górnicze albo w 24 piętrowym wieżowcu. I po to projektuje się konkretny typ kabla.
    Pozdrawiam!

    0
  • #22 23 Maj 2008 23:15
    Mad Bekon
    Poziom 23  

    Dzięki Panowie, potwierdziliście tylko to o czym myślałem, a dokladniej YDY 5x10mm^2.

    Myślę, że temat można zamknąć.

    Pozdrawiam

    0
  • #23 31 Maj 2008 15:21
    jorgkrab
    Poziom 20  

    To jest moc trójfazowa i ja liczy sie inaczej. P=√3UIcosφ czyli 15000/1,73x400x25x1 dla obciążenia rezystancyjnego. pozdro.

    1