Regulator temperatury kotła c.o. ''Komfort"

27 Maj 2008 21:30 4042 7
  • Poziom 13  
    Witam! piszczy i świeci alarm,oraz kod "c 1" co to może znaczyć?
  • Poziom 15  
    Do sterownika powinna dołączona być instrukcja obsługi, a tam wypisane co oznaczają poszczególne alarmy.
    Skoro alarm jest stały może on oznaczać uszkodzenie jakiegoś czujnika, prawdopodobnie temperatury w kominie (jeśli takowy się tam znajduje) gdyż jest to chyba jedna z najczęstszych usterek.
  • Poziom 13  
    Witam! Niestety brak instrukcji obsługi.
  • Poziom 33  
    Cytat z instrukcji obsługi.
    Czy takie coś ma miejsce?
    "Gdy temperatura wzrośnie do 92°C, regulator przechodzi do trybu alarmu, blokuje działanie dmuchawy pozostawiając załączoną pompę cyrkulacyjną. Tryb ten charakteryzuje się świeceniem czerwonej lampki alarmu i załączeniem sygnału dźwiękowego. Równocześnie zadziała układ zabezpieczenia sprzętowego odcinający dmuchawę i włączający pompę cyrkulacyjną. Regulator wyświetla na wyświetlaczu błąd c1. Jeżeli temperatura obniży się poniżej 91°C, układ samoczynnie przejdzie do trybu nadzoru."
  • Poziom 13  
    Witam! Dzięki za podpowiedz ,ale u mnie ten stan utrzymuje się nawet bez temperatury zaraz jak tylko podam zasilanie.
  • Poziom 33  
    A pokazuje jakąś temperaturę?
  • Poziom 13  
    Witam! nie nie wyświetla
  • Poziom 33  
    Nie wiem jaki jest czujnik temperatury w tym sterowniku, ale na próbę podłączył bym zamiast niego potencjometr np. 47kilo i zobaczymy co sterownik będzie wskazywał.