Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Pomiar napięcia 400V - izolacja uC

Ukasz 02 Cze 2008 19:47 1898 5
  • #1 02 Cze 2008 19:47
    Ukasz
    Poziom 11  

    Witam,

    potrzebuję zmierzyć napięcie sieci w 3 fazach 400V

    pomiar będzie przepuszczony przez przetwornik AD637 rms to dc
    dalej atmega i rs232

    problem w tym, że chciałbym uC i przetworniki odizolować galwanicznie od sieci

    czy może ktoś interesował się tym zagadnieniem i mógłby mi pomóc

    w jaki sposób odizolować napięcie za dzielnikiem rezystorowym? da się w ogóle? bo trafo 1:1 odpada , ze względu na niską rezystancję wejścia, chyba że są na to sposoby

    pozdrawiam
    Łukasz

    0 5
  • #2 02 Cze 2008 20:10
    Klima
    Poziom 30  

    Jest coś takiego jak transoptory działające "w dwie strony", sparowane. Daje się w ten sposób zrealizować sprzężenie zwrotne, w TME mają na pewno IL300, w jego nocie jest rysunek. Są też inne modele o podobnym działaniu, ale niestety nie pamiętam numerków i nazw.

    0
  • #3 02 Cze 2008 21:27
    Ukasz
    Poziom 11  

    Ok, w takim razie od razu nasuwa się kilka pytań

    jak "zmusić" układ do działania z AC prosto z dzielnika?
    rezystory to 10M i 82k co daje napięcie na mierzonym rezystorze max. ok. 4 VAC


    jakie OPA najlepiej zastosować?

    i kolejny problem z zasileniem wzmacniaczy, raczej wolałbym nie zasilać tego z zasilacza, którym jednocześnie zasilam uC, jak w praktyce się to rozwiązuje ?

    0
  • #5 03 Cze 2008 09:05
    Ukasz
    Poziom 11  

    tak, doskonale o tym wiem i w moim przypadku jest to rozwiązanie idealne, ale kosztuje 135 PLN netto :(

    chyba, że ma ktoś taniej, niż u dystrybutora to chętnie kupię ;]

    0
  • #6 03 Cze 2008 10:43
    marek_Łódź
    Poziom 36  

    Układ można zasilić

    - od strony procesora przez przetworniczkę DC/DC
    - po stronie ac - przetworniczka beztransformatorowa np. na układach LNK
    - j.w. zasilacz beztransformatorowy - pojemność-Zener
    - j.w. mały zasilacz transformatorowy
    - j.w. - przetworniczka transformatorowa np. na układach TNY

    itp.............

    Co do wzmacniaczy to nie ma szpecjalnych szykan. Napięcie z dzielnika podajemy na wtórnik i dalej wzmacniacz sterujący optoizolatorem. W układzie bipolarnym optoizolator przeniesie całą sinusoidę z dzielnika.

    Temat optoizolacji analogowej był m.in. poruszany tu:

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=1411184

    ciekawe rozwiązania układów optoizolacji analogowej można znaleźć w tym datasheecie:

    http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-2137EN.pdf

    Warto by się jeszcze zastanowić jaki błąd wnosi optoizolator ze swoim otoczeniem i czy nie lepiej przenieść przetwornik z małym procesorem na stronę AC, dając izolację w torze transmisji cyfrowej.

    0