    Robie zasilacz z elecrotinc labs(chyba każdy wie o co chodzi),a jest początkującym(raczkuję):D Moje pytanie jest takie: Jaki mam dać bezpiecznik do tego zasilacza(typ itd) i mam go wlączy bezpośrednio przed trafo czy po?? trafo ma 2.5 A
  • Poziom 14  
    Witam

    Bezpiecznik zwłoczny czyli T500mA, na uzwojeniu pierwotnym transformatora, jeżeli chcesz to możesz też dołożyć 3,15 szybki czyli F3,15 na uzwojeniu wtórnym, ale nie jest to już konieczne.