jakie zabezpieczenie przedlicznikowe??

virus210 17 Cze 2008 14:46 22889 15
  • #1 17 Cze 2008 14:46
    virus210
    Poziom 10  

    ida kable ze słupa i w domu przed licznikiem sa topiki ( chyba 25A) dalej licznik i znowu topiki za licznikiem ( 20A) , te pierwsze sa zaplombowane i cos tam nie łączy , chciałbym to zmienic na automatyczne tzw "S" ale jakie?? , te za licznikiem tez i jakie powinny byc B20? , czy mam to robic na własy koszt czy moze zrobic to ZE? prosze o pomoc

    2 15
  • #2 17 Cze 2008 15:12
    Kondensator2
    Poziom 10  

    Zakład energetyczy chce ok 100zł za wymiane bezpiecznikow ale proponuje to z nimi załatwic poniewaz sam zabardzo bym sie nie łapał za robote przy zabezpieczeniu przedlicznikowym poniewarz tak czy tak musza wyłaczyc prad na sieci zeby mozna było wykonac cos przed licznikiem
    pozdrawiam:)

    0
  • #3 17 Cze 2008 15:32
    virus210
    Poziom 10  

    wykonywałem taka tablice pod licznik pod napieciem , trzeba byc ostroznym i da rade to zrobic , nie jest to rozsadne ale..., chodzi mi tylko o wartosci zabezpieczen

    0
  • #4 17 Cze 2008 15:43
    Kondensator2
    Poziom 10  

    Ja wartosci bezpieczników mam takie same jak i te stare czyli topiki zabezpieczenie przedlicznikowe 25A a poza 20A róznia sie tylko tym ze na innej zasadzie działaja

    1
  • #5 17 Cze 2008 15:56
    virus210
    Poziom 10  

    25 sa B czy C ?

    0
  • #6 17 Cze 2008 16:27
    Kondensator2
    Poziom 10  

    Wszystkie bezpieczniki powinny być B . C i D stosuje się w przypadku gdy zasilamy np: silniki ( ze względu na duży chwilowy prąd rozruchowy )

    1
  • #7 17 Cze 2008 18:51
    stasiekm
    Poziom 29  

    charakterystyki i wartości zabezpieczeń dobiera się do instalacji uwzględniając wiele czynników (selektywność, konieczność ssw, konieczność zabezpieczenia odbiorników, konieczność zabezpieczenia przewodów, itd).
    pisanie, ze wszystkie powinny być B jest równie słuszne jak nakaz malowania rozdzielnicy na czarno (będzie lepiej oddawała ciepło)
    najwygodniejszym zabezpieczeniem przedlicznikowym są wyłączniki selektywne, np
    http://www.mitronik.com/page.php/1/show/2779
    są jednak większe od standardowych aparatów na szynę TH35 i dużo droższe

    0
  • #8 17 Cze 2008 19:59
    irkor
    Poziom 27  

    Dlaczego ten temat widzę w
    Forum elektroda.pl Strona Główna -> Zabezpieczenia Serwis ????
    Chyba się komuś pomyliły zabezpieczenia

    0
  • #9 18 Cze 2008 00:58
    filip.s
    Poziom 23  

    zakład energetyczny nie zaplombuje ci selektywnych (tzn. zalezy od ZE ale wiekszość placówek w mojej okolicy "nie chce mieć takich" Np. w Rejon łowicz wymaga tylko i wyłącznie na kazda faze oddzielnie S301 o chaka. C np: S301 C20, idz do swojego zakładu albo zadzwon na pogotowie energetyczne i sie zapytaj co i jak to wtedy bedziesz miał jasność bo jak zrobisz cos nie po ich myśli to mogą puźniej nie zaplombować :)

    Pozdrawiam!

    1
  • #10 18 Cze 2008 08:21
    JK60
    Poziom 13  

    Witam

    Bez wyprawy do Rejonowego ZE się nie obejdzie, to on określa wielkość zabezpieczeń - zależną od wielkości przydziału mocy (dlatego te plomby), tam też dowiesz się o dopuszczalnych typach na twoim terenie.
    Jeżeli to będzie możliwe to polecam selektywne.
    Niestety wymiana na twój koszt - zakres ZE do zacisków na sztycy.
    Dobór zabezpieczeń do instalacji i przewodów to inny temat.

    1
  • #11 18 Cze 2008 14:07
    michcio
    Specjalista elektryk

    Jak masz topiki to miej je najdłużej, ile się da. Chyba, że esy będą selektywne, a te są drogie. W przeciwnym wypadku zwarcie w żyrandolu czy gniazdku oprócz zadziałania domowych esów spowoduje wywalenie przedlicznikowego, topiki tej wady nie mają.

    0
  • #12 19 Cze 2008 20:14
    ANDYW6
    Poziom 24  

    Z tym że esy załączysz sam a topik wzywasz ZE.

    0
  • #13 19 Cze 2008 20:43
    macha
    Poziom 19  

    Esy przed licznikiem zakładano tylko przez krótki okres czasu. Obecnie są nowe przepisy, które zabraniają montowania esek przed licznikiem, chodzi o bezpieczeństwo wczasie pracy elektryka przy liczniku (przypadkowe włączenie). Przepis ten mówi, że musi być widoczna przerwa.

    0
  • #14 19 Cze 2008 20:49
    przemo166
    Poziom 14  

    tak ci zaplombują że tez ich nie załączysz

    Dodano po 4 [minuty]:

    a jak się odezwiesz do ZE o wymianę zabezpieczeń przedlicznikowych a masz je jeszcze w domu to każą ci je wyciągnąć na zewnątrz budynku a to wtedy grubsza robota i nie polecam pod napięciem to robić

    0
  • #15 19 Cze 2008 21:10
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    macha napisał:
    Esy przed licznikiem zakładano tylko przez krótki okres czasu. Obecnie są nowe przepisy, które zabraniają montowania esek przed licznikiem, chodzi o bezpieczeństwo wczasie pracy elektryka przy liczniku (przypadkowe włączenie). Przepis ten mówi, że musi być widoczna przerwa.


    Wszystko zależy od ZE np. rejon Wołomin wymaga topików (ale nie małogabarytów - jak mówił mi dyspozytor nie ma takich na wyposażeniu pogotowia). Rejon Jeziorna i Otwock tylko esów ale za to w specjalnych skrzynkach ( dostępnych tylko w ich rejonach). W Warszawie, zależy od inspektora np. w śródmieściu naciskają na selektywne natomiast w innych dzielnicach już nie. Co ZE to inny obyczaj, jedni idą w bezpieczeństwo a drudzy w brak możliwości watowania a jeszcze inni w swoje teorie.

    0
  • #16 30 Cze 2008 00:16
    dariusz1
    Poziom 14  

    tak jak juz ktos napisał, wszystko zalezy od twojego rejonu energetycznego, ale jeśli uparłeś sie na bezpieczniki z wyzwaaczem to jak ci sie uda z literka ,,D" gożej ,,C,, wartości nie zmienisz.

    -1