wyłącznik różnicowy do panela prysznicowego

alphard11 17 Cze 2008 22:28 4920 14
  • #1 17 Cze 2008 22:28
    alphard11
    Poziom 9  

    mam pytanie odnośnie zabezpieczenia różnicowo-prądowego które ma być zamontowane do panela prysznicowego. W rozdzielnicy znajduje się wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA 3-faz.Ja chcę zastosować dodatkowy wył. różnicowo-prądowy 10mA 1-faz. tylko do tego panela.Czy zasilanie tej różnicówki 10mA powinno być podłączone za czy przed różnicówką 30mA. Jeśli za różnicówką 30mA to czy na skutek zwarcia nie zostanie wybita zarówno różnicówka 30mA i 10mA.

    0 14
  • Pomocny post
    #2 17 Cze 2008 23:00
    Magister_123
    Poziom 33  

    Cześć.
    Rozumiem że ta różnicówka 30mA zabezpiecza całe mieszkanie, dom?!
    Osobiście dał bym różnicówkę 10mA osobno. Z uwagi iż w przypadku ''upływu'' prądu mogą zostać wybite obydwie a wtedy ciemność w całym domu, nie daj Boże wyjdziesz z pod prysznica po ciemku i jeszcze się połamiesz na płytkach.
    Na marginesie: różnicówka nie reaguje na zwarcia tylko na sumę prądów która powinna wynosić 0.
    Rozdzielnica to budynek, pomieszczenie. Ty miałeś na myśli rozdzielnie.

    0
  • #3 17 Cze 2008 23:23
    alphard11
    Poziom 9  

    dzięki za odpowiedz
    odnośnie działania na zwarcie to masz racje moja pomyłka
    ale co do rozdzielni to się nie zgodzę bo rozdzielnia to właśnie cześć stacji zawierająca wydzielony obszar lub pomieszczenie. Rozdzielnica to tablica z bezpiecznikami.

    0
  • #4 18 Cze 2008 15:08
    bslaw
    Poziom 17  

    Czy przypadkiem panel prysznicowy nie powinien być zasilany napięciem 24V (bezpiecznym)?

    0
  • #5 18 Cze 2008 15:21
    alphard11
    Poziom 9  

    tak owszem panel ma transformator

    0
  • Pomocny post
    #6 19 Cze 2008 08:03
    bslaw
    Poziom 17  

    Wewnątrz? Moim skromnym zdaniem transformator nie powinien znajdować się w panelu, lecz w bardziej suchym miejscu. Może to pracochłonne(doprowadzenie oddzielnych przewodów), ale umieściłbym transformator w rozdzielni lub w okolicy łazienki.

    0
  • #7 19 Cze 2008 12:53
    alphard11
    Poziom 9  

    oczywiście transformator znajdował się będzie poza łazienką w osobnej rozdzielnicy

    0
  • Pomocny post
    #8 19 Cze 2008 13:14
    bslaw
    Poziom 17  

    Wobec powyższego nie widzę sensu instalowania dodatkowej różnicówki.

    0
  • #9 19 Cze 2008 17:30
    alphard11
    Poziom 9  

    dzięki za pomoc

    0
  • #10 19 Cze 2008 18:13
    jorgkrab
    Poziom 20  

    Rodzaje oraz wymagany stopień ochrony urządzeń dopuszczonych do stosowania w strefach ochronnych określone są w normie (PN-IEC 60364-7-701:1999):
    Strefa 0 określa przestrzeń wewnątrz kabiny lub brodzika. Urządzenia dopuszczone do stosowania mogą być zasilane wyłącznie napięciem 12V (np. golarki lub przyrządy do masażu zasilane z własnego akumulatora). Wymagany stopień ochrony urządzenia to minimum IP X7, czyli obudowy odporne na krótkotrwałe zanurzenie w wodzie.
    Strefa I to przestrzeń nad wanną lub brodzikiem do wysokości 2,25 m od podłogi. Jest to przestrzeń o promieniu 0,6 m wokół natrysku. W obrębie tej strefy mogą być stosowane elektryczne podgrzewacze wody, pod warunkiem pokrycia ich metalową siatką lub blachą objętą miejscowymi połączeniami wyrównawczymi. Wymagany stopień ochrony urządzenia to IP X5, czyli obudowy odporne na strugi wody.
    Strefa II określa przestrzeń szerokości 0,6 m wokół wanny lub brodzika oraz strefy I. W obrębie tej strefy mogą być stosowane elektryczne podgrzewacze wody oraz oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności (z podwójną izolacją). Wymagany stopień ochrony urządzenia to IP X4, czyli obudowy odporne na rozbryzgi wody.
    Strefa III to przestrzeń otaczająca poprzednie strefy, jej szerokość wynosi 2,4 m. W obrębie tej strefy mogą być instalowane gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym z odpowiednio zabezpieczonymi obwodami zasilającymi. Wymagany stopień ochrony urządzeń to co najmniej IP X1, czyli obudowy odporne na spadające krople wody.


    Instalacja elektryczna zaprojektowana i wykonana zgodnie z przepisami, a potem właściwie użytkowana nie stanowi zagrożenia.

    0
  • #11 30 Cze 2008 00:11
    dariusz1
    Poziom 14  

    Panele prysznicowe to taki ewenement energetyczny, zgodnie z polską normą nie powinien być dopuszczony do obrotu, z powodu niue zachowania stref, gdzie pod wanną znajduja się użądzenia na 230 v. i tu zalecił bym zastosowanie czulszej róznicówki, podpietej przed ta zabezpieczajacą mieszkanie.

    0
  • #12 04 Sty 2009 21:53
    misiekpb
    Poziom 19  

    Witam. Kolega jorgkrab bardzo dokładnie wytłumaczył co i jak. Ja podam tylko taką ciekawostkę. Mieszkam na wyspach brytyjskich, dokładnie w Anglii. Tutaj bardzo popularne a wręcz niemalże "obowiązkowe" jest stosowanie przepływowych podgrzewaczy wody do prysznica. Są to takie "automaciki" o mocy średnio 9 kW dostarczające cieplutką wodę do mycia. Są one umieszczone około 1,5 od podłogi. Narażone są na ciągłe chlapanie wody. Zasilane są oczywiście napięciem 230V.
    Mieszkam w wynajmowanym domu.
    Pewnego razu biorąc prysznic poczułem swąd pieczonej izolacji. Szybko wyłączyłem zasilanie tegoż ustrojstwa (przeważnie w suficie montowany jest wyłącznik ze sznurkiem, podobnie zresztą do oświetlenia). Po zdjęciu obudowy okazało się, że jest ona pęknięta i do środka dostawała się woda. Prosto na kostkę połączeniową. No i oczywiście kostka oraz przewody zaczęły się fajczyć. Nie zadziałał wyłącznik różnicowo prądowy znajdujący się w obwodzie tegoż badziewia. Kostka została wymieniona, obudowa pięknie złożona na silikon. Po przeprowadzce znów mam takie coś w łazience, tylko że znacznie starsze. Przeraża mnie jeden fakt.....ten podgrzewacz WOGÓLE nie ma wyłącznika różnicowo-prądowego. Ciekawe, jak odnosi się do tego prawo angielskie.
    Na marginesie dodam, że w każdej wtyczce urządzenia elektrycznego znajduję się bezpiecznik topikowy, tak dla bezpieczeństwa, za to praktycznie żaden dom, blok itp nie posiadają instalacji odgromowej :)

    0
  • #13 05 Sty 2009 06:57
    Aleksander_01
    Poziom 39  

    Magister_123 - są RCD z zabezpieczeniem nadprądowym (P312, P314)

    bslaw - są to warunki szczególnie niekorzystne i obowiązują tu napięcia 12 VAC oraz 30 VDC

    Jeżeli trafo będzie w innym pomieszczeniu to po co stosować RCD.

    0
  • #14 07 Sty 2009 20:57
    A-Mail
    Poziom 22  

    bslaw napisał:
    Czy przypadkiem panel prysznicowy nie powinien być zasilany napięciem 24V (bezpiecznym)?

    A co zrobić jak panel przystosowany jest na 230V? pRZERABIAĆ!!??? całą elektrykę w panelu?
    Lepszym już rozwiązaniem byłaby separacja

    0
  • #15 31 Maj 2009 20:19
    sylwia06
    Poziom 1  

    a ja poproszę o poradę, jakich najlepiej szukać podgrzewaczy przepływowych do panelu prysznicowego? Panel mam już od dawna zamontowany, a tuż obok niego mam doprowadzone zasilanie. Chciałabym podłączyć podgrzewacz, ale nie wiem na co należy zwrócić uwagę, głównie przy sposobie podłączenia go do źródła wody - czy będę musiała wymienić panel? (chciałam to podłączyć do tych samych rurek wodnych).
    Dziękuję za każdą poradę.
    Pozdrawiam wszystkich.

    0