Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Zasilanie elektrozaworu - szukam informacji

Borixon89 24 Cze 2008 21:23 4680 7
  • #1 24 Cze 2008 21:23
    Borixon89
    Poziom 11  

    Witam. Jestem obecnie w fazie budowy zasilacza do mojego sterownika nawadniania ( https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1026316&highlight= ). Posiadam elektrozawory Hunter PGV-100JT-G z cewką na 24 VAC. Niestety nigdzie nieznalazłem informacji jak powinno się zasilać takie elektrozawory. Do budowy zasilacza używam trafa TEZ16,0/D/24v. Czy wystarczy podać napięcie prosto z transformatora , czy do zasilania elektrozaworu(cewki) potrzebna jest jakaś filtracja w postaci kondensatora, czy należało by użyć dodatkowo jakiegoś stabilizatora, czy stabilizuje się wogóle napięcie zmienne?
    Dane katalogowe elektrozaworu:
    • Przepływ:0,23-27,2 m /h; 0,4-454,2
    l/min
    • Ciśnienie: 1,4-10,3 bar ; 138-1034 kPa
    • Wytrzymała cewka:
    elektromagnetyczna: 24VAC,
    początkowy prąd rozruchowy 475mA,
    prąd pracy 230mA, 50 Hz

    0 7
  • Pomocny post
    #2 24 Cze 2008 21:38
    arek.m
    Poziom 21  

    Witam
    Wystarczy podać napięcie z transformatora, nie potrzebna jest żadna filtracja ani stabilizacja, ale trzeba zabezpieczyć styk przekaźnika przed wypaleniem, w czasie wyłączania elektrozaworu, jakimś układem gasikowym RC lub warystorem, można też połączyć dwa styki przekaźnika w szereg.

    0
  • #3 24 Cze 2008 21:40
    daduszeryf
    Poziom 28  

    Cześć.Przecież masz opisane napięcie pracy 24V zmienne prąd rozruchowy 0,475A prąd pracy 0,23A to trzeba przyjąć 0-,5A na zawór to będzie lekki zapas i wszystko w porządku.Nie trzeba żadnej stabilizacji po prostu normalny transformator na 24V.Tylko dobierz moc transformatora do ilości zaworów.

    0
  • #4 24 Cze 2008 21:49
    Borixon89
    Poziom 11  

    Ok, wielkie dzięki za szybką odpowiedź. Mam jeszcze jedną wątpliwość, dzisiaj mierzyłem napięcie na uzwojeniu wtórnym transformatora, powinno być 24V, a jest 29V z kawałkiem, czy taka niedokładność jest normalna, czy mogę śmiało iść do sklepu z reklamacją ?

    0
  • Pomocny post
    #5 25 Cze 2008 22:47
    Luklukowaty
    Poziom 18  

    Transformator bez obciążenia ma zawsze większe napięcie. 29V z kawałkiem nic nie zrobi Twoim zaworom, podłącz obciążenie i wtedy zmierz napięcie...

    0
  • #6 26 Cze 2008 19:43
    Borixon89
    Poziom 11  

    Faktycznie, napięcie pod obciążeniem spadło, ale tylko do 27V. Czy jest to zwiazane z tym, że elektrozawór nie licząc rozruchu pobiera tylko 475 mA, a maxymalny prąd jakim można obciążyc trafo to 800 mA?, Czy napięcie podawane przez producenta, jest mierzone pod pełnym obciążeniem? Innymi słowy czy w moim przypadku gdybym obciążył trafo prądem 800mA to napiecie spadło by do 24V?

    0
  • #7 01 Kwi 2010 11:50
    xPatryk
    Poziom 15  

    Witajcie,

    być może odgrzebuję temat sprzed lat, lecz zastanawia mnie, czy zawory można zasilać bez szkody, np. napięciem stałym, lub niższym...

    Nie mając odpowiedniego zasilacza na stanie, dla testu podłączyłem zasilacz 12V DC, zawór zdaje się działać poprawnie, pomimo iż teoretycznie jest na 24V AC.

    Zastanawia mnie, czy zasilanie niższym i stałym napięciem będzie mieć skutki negatywne dla jego trwałości? A może powoduje tylko częściowe otwarcie zaworu i woda płynie słabiej? (nie mam skali porównawczej z zasilaniem 24V AC).

    Będę wdzięczny za opinie :)

    pozdrawiam,
    Patryk

    0
  • #8 01 Kwi 2010 14:08
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Zasilanie 24 Vac jest o tyle dobre, że można do zamknięcia obwodu dać przekaźniki półprzewodnikowe ("zapinanie" w zerze przebiegu sinusoidalnego), brak iskrzenia i długą żywotność przy wielokrotnym załączaniu. Dodatkowym plusem jest proste zasilanie (brak prostowania i stabilizacji prądu) - znaczna odporność na przepięcia. Wystarczy typowy transformator bezpieczeństwa jako zasilacz.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Innym rodzajem prądu lub innym napięciem można zasilać (np przekaźnik na 24 Vdc "załapie" już przy 16-19 V w zależności od typu)...ale jaka jest pewność 100% zadziałania?

    0