Jakie zabezpieczenie nadprądowe dać do silnika 380V 6kW

25 Cze 2008 16:12 3845 2
  • Poziom 11  
    Witam. Proszę o radę praktyków. Jakie mam dać zabezpieczenie nadprądowe, o jakiej charakterystyce i na jaki prąd do silnika 3 fazowego 6 kW. Jest to przenośny silnik o konstrukcji gdzieś z lat 60 tych. Taki ze zintegrowanym wyłącznikiem gwiazda, trójkąt i z przymocowaną na stałe wtyczką 16 A jeszcze z płaskimi bolcami. Do tego wtyka się takie przenośne gniazdo. Jest to chyba klasyk używany bardzo często jako uniwersalny silnik w gospodarstwach rolnych, widziałem już kilka takich silników. A teraz do rzeczy, chcę zabezpieczyć gniazdo natynkowe używane do podłączania tego silnika jakąś nadprądówką. Tylko taką aby jej za często nie wyrzucało. Największym obciążeniem dla tego silnika jest śrutownik, ma on przy rozruchu najcięższy start. Zabezpieczeniem obecnym dla tego silnika są bezpieczniki topikowe w tablicy licznikowej 25A. Nie palą się one zbyt często więc chyba spełniają swoją rolę, poza tym do zwykłej tablicy domowej są to chyba największe bezpieczniki jakie da się tam włożyć. Chciałbym dodatkowo dać wyłącznik nadmiarowo prądowy albo 20A o charakterystyce C, albo 25 A o charakterystyce B. Nie wiem czy wyłącznik nadmiarowy 20A o charakterystyce B nie będzie za często wybijany. Poza tym taki wyłącznik ma taką zaletę, że nie da się go w prosty sposób zwatować, co niestety każdy "zaradny" właściciel potrafi zrobić z topikami jak mu się z jakiegoś powodu palą. Powiedzcie jak to wynika z waszej praktyki, co będzie odpowiednie.
  • Poziom 22  
    Witam
    Proponuje zastosować wyłącznik silnikowy np. Moeller PKZM0-12, lub PKZM-16 w zależności od prądu znamionowego silnika. Stosując taki wyłącznik silnik zabezpieczony jest przed zwarciem i przeciążeniem.