Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Cisnienie w MINI MAX TURBO firmy Termet

Mario Mario 26 Jun 2008 09:33 3573 13
  • #1
    Mario Mario
    Level 13  
    Czytalem na forum wszystkie posty na temat cisnienia w kotlach ale nie znalazlem jednoznacznej odpowiedzi na swój problem. Otóż w kotle od pewnwgo czasu zaczyna podnosić się cisnienie do powyżej 2.6 i wtedy kociol wylacza się. Idę do gdzejnika i przez zawór odpowietrzajacy spuszczam doslownie 20 ml wody i ciśnienie spada do 2.2, 2.3 lub 2.5 i kociol wlącza sie i dziala. Jak ostygnie to ciśnienie spada do 1.7. Ostatnio zdarzalo się to częściej w zimie kiedy chodzilo centralne, ale teraz zaczyna tak się dziac bez wlaczania centralnego tylko na podgrzewaniu cieplej wody. Jest też czasami tak, że ciśnienie samo wzrasta do ponad 2.5 a nastepnie spada i kociol raz wlącza się raz wylącza. Czy to może być wina jakiegoś czujnika ciśnienia w tym kotle.
  • #2
    leszekowad
    Level 2  
    Z pewnością jest to wina elektroniki kotła ,która kontroluje ciśnienie w instalacji,które w tym przypadku nie powinno przekraczać 2,5 bara.Prawidłowe zalecane ciśnienie w instalacjach C.O. powinno wynosić ok 1,5 bara.Jeżeli jest to instalacja z obiegiem zamkniętym to prawdopodobną przyczyną twoich problemów jest niesprawne naczynie przeponowe.
  • #3
    serwo66
    Level 25  
    kocioł pracuje prawidłowo ( elektronika wyłącza kocioł przy ciśnieniu 0,6 i 2,6 bara ) przyczyna jest brak ciśnienia w naczynku przeponowym, spóść wodę z kotła i dopompuj ciśnienie do 1 bara napisz jak sobie poradziłeś
  • #4
    Mario Mario
    Level 13  
    Problem jest taki, ze elektronika wylacza kociol bo ciśnienie jest za wysokie a nie za niskie. albo zawór przez który dopompowuje się wodę do ukladu sam przepuszcza tą wodę albo jakiś czujnik ciśnienia w ukladzie grzewczym szwankuje. Moze ktoś mial doczynienia z takim problemem. Jak zakrecilem wszystkie grzejniki to na wyświetlaczu pojawilo mi się ciśnienie 3,7 bara, a w tym przypadku zawór bezpieczeństwa samoczynnie powinien odblokowac się i spuszczając wodę z ukladu grZewczego obniżyć ciśnienie, a tak się nie stalo. Odkręcilem grzejniki i ciśnienie spadlo poniżej 2,6 i kociol uruchomil się.:?::idea:
  • #5
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Zacznij jednak od naczynia przeponowego.Odetnij kocioł od instalacji,spuść z niego wodę(możesz to zrobić zaworem bezpieczeństwa,który w twoim przypadku jest pewnie uszkodzony-wnoszę z tego co napisałeś),na naczyniu przeponowym w kotle jest nalepka z podanymi ciśnieniami-szukaj roboczego-to ta niższa wartość,następnie za pomocą manometru zmierz wartość ciśnienia w naczyniu.Jeżeli będzie niższe od podanego,a opisane objawy na to wskazują,dopompuj do 1,5bar.No chyba że kocioł ogrzewa ze trzy kondygnacje to wtedy 2,2bara jest uzasadnione.
  • #6
    serwo66
    Level 25  
    jesze raz zaznaczam że elektronika jest dobra tylko masz do wymiany zawór bezpieczeństwa który zapewne jest zakamieniony ( przekręć pokrętło na zaworze a jeśli będzie z niego ciekło to do wymiany ) potem dopuść ciśnienie do 1 bara powodzenia
  • #7
    Mario Mario
    Level 13  
    Dzieki za wskazówki jutro zabieram się za sprawdzenie po kolei elementów które opisaliście. Napiszę oczywiście efekty.
  • #8
    Mario Mario
    Level 13  
    Zalamka jak bylo tak jest. Fachowiec powiedzial, o jakimś czujniku cisnienia, ze to on jest zkopany i podaje blędne informacje do panela sterowniczego, ale powiedzial, że sam musi to zobaczyc i oczywiście skasować mnie na nie mala sumkę. Zawór sprawdzalem i jest ok. zrobilem tak jak pisaliście, spuscilem wodę dopompowalem cisnienie, aczkolwiek nie bylo dużo za malo. Zalaczylem wszystko i jak zakręcilem kaloryfery to pokazalo mi cisnienie 3.5 a zawór bezpieczeństwa nie puścil mimo, że powinien już przy 3. Będę szukal tego czujnika.
  • #9
    serwo66
    Level 25  
    jest to czujnik w niebieskim lub czerwonym kolorze z dwoma przewodami, wykręć go z gwintu i oczyść z kamienia może pomoże jeśli nie to tylko wymiana ratuje sytuacje
  • #10
    Mario Mario
    Level 13  
    Dzisiaj na nieczynnym kotle pokazywalo ciśnienie 0.8 bara, jak tylko wlączylem gorącą wodę stopniowo zaczęlo rosnąć do 2.2 i zatrzymalo się. Po jakims czsie wzroslo do 2.6 i kociol zatrzymal się aż woda ostygla i ciśnienie spadlo do 2.4 i uruchomil się. A gdzie znajduje się ten czujnik, w którym miejscu, czy gdzieś w tym zbiorniku ciśnieniowym? Z góry dzięki za pomoc.
  • #11
    Mario Mario
    Level 13  
    Napiszcie gdzie się znajduje ten cholerny czujnik, bo rozbebeszylem caly kociol i nie wiem gdzie ten czujnik. Coś musi podawać wartość ciśnienia w obiegu CO. Proszę pomózcie.
  • Helpful post
    #12
    serwo66
    Level 25  
    jest on z lewej strony na zasilaniu c.o. nad zaworem bezpieczeństwa powodzenia
  • #13
    Mario Mario
    Level 13  
    Tak wyczytalem w instrukcji ale chcialem się upewnić, wykręcam i sprawdzam.
  • #14
    Mario Mario
    Level 13  
    Czujnik za 96 zl wymienilem i wszystko cacy. Naczynie przeponowe sprawne. Dziekuje wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.:D