Podgrzewanie wody(siemens DHT 18100)

radek76 02 Jul 2008 22:42 3646 2
  • #1
    radek76
    Level 10  
    Witam!Mam pytanie czy można podłączyć zasilanie podgrzewacza elektrycznego wody(siemens DHT 18100) z bojlera c.o., tak żeby latem woda była podgrzewana przez podgrzewacz elektryczny,a zimą woda była podgrzewana w bojlerze i przepływając przez podgrzewacz nie włączała podgrzewacza elektrycznego(zasilanie ciepłą wodą).
    Proszę o rady i wskazówki-DZIĘKI!!!
  • #2
    zyzy52
    Level 27  
    Witam. Na rurce od bojlera można załozyc czujnik temperatury, który będzie sterował stycznikiem zasilającym przepływowy podgrzewacz wody. Latem, kiedy bojler będzie zimny, stycznik będzie załączony i prepływowy podgrzewacz będzie z niego zasilany. Zimą natomiast termostat włączy stycznik i ciepła woda będzie pobierana z bojlera.
    Pozdrawiam. :)

    Dodano po 3 [minuty]:

    Pomyłka. Zimą stycznik będzie WYŁĄCZONY. 9zgubiłem literkę "y") :(
  • #3
    rydzekcycek
    Level 16  
    witam
    proponuję zawory i podłączenie równoległe , jeśli praca w szeregu to w ogrzewaczu będzie pracował układ przepływu co prowadzi do szybszego zużycia elementów (uszczelki guma etc..)
    Najwięcej uszkodzeń ogrzewaczy jest zawsze po zimie , to znaczy ludzie wodę w piecach grzeją , a ogrzewacz sobie ją przepuszcza i wszystkie syfki się w nim osadzają .