Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Przetwornik 0-10VDC na 100-230VAC

BB95 04 Lip 2008 23:29 1077 4
  • #1 04 Lip 2008 23:29
    BB95
    Poziom 14  

    Potrzebuję takiego układu do sterowania obrotami wentylatora. Na wejściu dysponuje sygnałem 0-10V na wyjściu ma być zapięty wentylator. Minimalne napięcie przy którym zaczyna się kręcić ok 100V dalej już normalnie.

    Czy iść w kierunku triaka czy raczej PWM i mini falownik ??

    0 4
  • #2 05 Lip 2008 08:29
    Dar.El
    Poziom 40  

    Witam
    Na ogół wentylatory potrzebują zmiany częstotliwości napięcia do zmiany obrotów. Kiedyś zrobiłem falownik dający prostokątne napięcie, do wentylatorów wystarczył, choć trochę więcej hałasowały.

    0
  • #3 05 Lip 2008 18:13
    BB95
    Poziom 14  

    OK układ XR4151, przetwornik napięcie /częstotliwość. Zakres 1V/1kHZ czyli w zakresie 0-10V mam 0-10kHz, na wyjście układu dałbym mosfeta który załaczałby napięcie sieciowe, czy waszym zdaniem to pójdzie ??

    0
  • #4 06 Lip 2008 10:56
    Dar.El
    Poziom 40  

    Wentylatory chodziły między 25Hz a 75Hz, powyżej 75Hz już się nie kręciły. Napięcie wyjściowe musi być przemienne, więc potrzebny jest pełny mostek.

    0
  • #5 07 Lip 2008 12:31
    BB95
    Poziom 14  

    Witam

    Sprawdziłem że układ o którym myślałem nie działa prawidłowo, wcale nie działa. Czy możecie mi podpowiedzieć o co chodzi z układem pełnego mostka, i czy może jakiś schemat jak to powinno wyglądać.

    0