Alarm braku zasilania 230V

cichym 07 Lip 2008 19:25 8275 22
  • #1 07 Lip 2008 19:25
    cichym
    Poziom 9  

    Witam. Jestem początkujący i mam mały problem, potrzebuje zabezpieczyć budynek w którym musi działać cały czas wentylacja. Chciałbym aby w przypadku braku zasilania włączył się alarm akustyczny podłączony do jakiegoś akumulatora , który najlepiej jak by był jakoś doładowywany chyba że nie trzeba.
    Jeśli można to jakieś linki lub pomysły jak to zrobić, będę bardzo wdzięczny.

    0 22
  • Relpol
  • #2 07 Lip 2008 19:37
    krzysztof niemczyk
    Poziom 12  

    A wentylatory mają silnik jednofazowy czy trójfazowy

    0
  • #3 07 Lip 2008 19:39
    daduszeryf
    Poziom 28  

    Cześć.Bierzesz przekaźnik na 230V.I jeśli Ci zabraknie napięcia w sieci przekaźnik opada i załącza jakiś sygnalizator>Tylko sygnalizator musi być z własnym zasilaniem.

    0
  • #5 07 Lip 2008 19:41
    cichym
    Poziom 9  

    silniki są jednofazowe

    0
  • #6 07 Lip 2008 19:42
    viaroma
    Poziom 10  

    Zainstaluj malutką centralkę alarmową z akumulatorem 7 Ah. Na zasilanie jakiegoś alarmiku wytrzyma ci z 6 dni przy braku napięcia 230 v. Zastosowanie jakieś silnej a małej mocy syrenki nie nastręcza żadnych problemów. Akumulator ładowany jest ciągle przez zasilacz zainstalowany w centralce. Taką centralkę, akumulator i jakąś syrenkę kupisz w każdym sklepie elektronicznym.

    1
  • #8 07 Lip 2008 19:51
    81575
    Poziom 12  

    Czy ten sygnał akustyczny musi być słyszalny głośno czy też nie,ale jak wspomniał daduszeryf cytat ( Cześć.Bierzesz przekaźnik na 230V.I jeśli Ci zabraknie napięcia w sieci przekaźnik opada i załącza jakiś sygnalizator>Tylko sygnalizator musi być z własnym zasilaniem.)
    dodajemy jakiś prostownik do ładowania akumulatorka i gotowe.

    Pozdrawiam

    0
  • Relpol
  • #11 07 Lip 2008 20:02
    cichym
    Poziom 9  

    ale pod ten przekaźnik podłącze 230 V i na wyjście podłączyć wystarczy tą syrenę tylko jak? pierw dać zasilanie z akumulatora ?

    0
  • #12 07 Lip 2008 20:21
    81575
    Poziom 12  

    cewkę podłączamy do zasilania 230V a styki robocze łączymy między syrenę a akumulator ładowanie jest podłączone na stałe tak jak się ładuje standardowo akumulator i to wszystko

    Alarm braku zasilania 230V

    Alarm braku zasilania 230V

    0
  • #13 07 Lip 2008 22:26
    cichym
    Poziom 9  

    Wielkie dzięki za pomoc. A co do akumulatora to może zwykły. Bo syrena jak się załączy to będzie chodziła max 2 min. Przekaźnik musi mieć jakieś specjalne parametry??

    Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc

    0
  • #14 08 Lip 2008 08:38
    msln1
    Poziom 12  

    230V a prąd obciążenia styków musisz dopasoać odpowiednio do max poboru przez wentylator.

    0
  • #15 08 Lip 2008 13:04
    elkard
    Poziom 35  

    Przekaźnik musi mieć cewką na napięcie 230V AC i posiadać styk NC, (ewentualnie styk przełączający).
    Obciążalność styków w Twoim przypadku nie musi być duża, (odpowiednia dla sygnalizatora).
    Kolego msln1 ten przekaźnik nie załącza wentylatora tylko sygnalizator akustyczny.

    0
  • #16 08 Lip 2008 20:06
    81575
    Poziom 12  

    akumulator zależy jaki masz sygnalizator jeżeli jest to jakiś fabryczny podane jest napięcie i pobór prądu więc możemy obliczyć ile będzie działał jak dasz akumulator samochodowy 45Ah to sygnalizator 12V o poborze prądu rzędu 1A będzie działał około 40 godzin teoretycznie co do przekaźnika może być 3PDT ma trzy rzędy styków po 10A a cewki są w kilku rodzajach zasilania musisz powiedzieć w sklepie jaką potrzebujesz

    Alarm braku zasilania 230V

    0
  • #19 09 Lip 2008 12:35
    81575
    Poziom 12  

    cichym syrena jest ok natomiast przekaźnik jak podaje elkard
    W sumie jest obojętne jaki przekaźnik czy stycznik najważniejsze aby jego cewka która ma sterować stykami musi mieć napięcie pracy 230V~
    Możesz kupić w najbliższym sklepie elektronicznym

    0
  • #20 14 Lip 2008 17:27
    cichym
    Poziom 9  

    a jeszcze takie pytanie czy muszę instalować prostownik, powiedzmy że alarm się włączy dwa trzy razy w roku na około 5 min zanim go nie wyłączę to czy wytrzyma mi akumulator bez doładowania przez rok. po roku można zawsze sprawdzić napięcie i doładować?

    0
  • #21 18 Lip 2008 16:35
    cichym
    Poziom 9  

    mam już wszystko przekaźnik akumulator, syrenę tylko jak podłączyć teraz to wszystko do przekaźnika? Ma on po dwa: COM, NO, NC, COIL. i teraz gdzie mam podłączyć 230 V tak jak na schemacie widzę ale pod które z oznaczeń co?

    0
  • #22 18 Lip 2008 17:01
    dariusz1
    Poziom 14  

    Podłącz zasilanie przekaźnika: 1 przewód do fazy 2-gi do ,,N" (0), dobrze by było wstawić na zasilaniu fazą jakiś wył.i jakieś zabezpieczenie(mały bezpiecznik zasilania przekażnika). Warto zabezpieczyć obwód cewki przekaźnika ze względu na to zeby w przypadku spalenia sie cewki przekaźnika nie pozbawić prądu reszty domu.
    podłączenia syreny czy brzęczyka: z akumulatora 2 przewody do przekaźnika na styki rozwierane ( te które są zwarte przy braku zasilania)i z przekaźnika do odbiornika, w tym przypadku sygnalizatora, i tez dobrze by było zrobić jakiś wył. zęby można było wył dźwięk jeśli będzie wyło za długo.

    1
  • #23 19 Lip 2008 22:56
    81575
    Poziom 12  

    Prostownik byłby wskazany ze względu na fakt, iż akumulator może nie trzymać tak długo, oraz fakt, iż można używać starszych akumulatorów, które w autach nie zdają egzaminu przy odpalaniu, bo nie dają tak dużego prądu rozruchu, a dla tej aplikacji mam nadzieję wystarczy.

    dariusz1 dobrze zauważył, iż nie dałem na schematach żadnego zabezpieczenia, ale zaraz to poprawię przepraszam.

    Alarm braku zasilania 230V

    0