seba_lew 08 Lip 2008 11:30 1230 6
  • #1 5322865
    seba_lew
    Poziom 11  
    Koledzy mam w maszynie zastosowany mało znany falownik MEB 3-faz. zasilający silnik 1,5 kW
    Manuala po nazwie z panelu operatorskiego sciągnałem.
    Problem polega na tym że nie mogę zmieniać prędkości ani na panelu ani w inny sposób.
    Poza tym startuje z "kopyta" osiagając pełne obroty.
    W instrukcji podano że aby regulować potencjometrem na panelu należy przestawic parametr F011 z fabr.0000 na 0001.
    Niestety zero reakcji na silniku. Jak było tak jest nadal.
    Jedynie na wyswietlaczu pojawia sie napis STP 0
    Moze ktoś oceni czego nie doczytałem lu nie wiem
    Załączam pdf.
    Załączniki:
  • #2 5322985
    Gigaom.pl
    Poziom 14  
    A jumper nie jest przestawiony? Str 19 instrukcji.
  • #4 5323373
    Gigaom.pl
    Poziom 14  
    A w tej rozszerzonej jest troche inaczej ;) Ustawienie JP1 1-2 oznacza regulacje zewnetrzna. Prosz e sprobowac przelaczyc na JP2 1-2 (Not Used)
    Str 24 instrukcji
  • #5 5323512
    seba_lew
    Poziom 11  
    Niestety nadal ta sama reakcja.
    Postaram się poszukać jeszcze jakiejś dokumentacji.
  • #6 5323606
    Gigaom.pl
    Poziom 14  
    No to jeszcze raz.
    Jest blad STP0 co wedlug instrukcji oznacza, ze wartosc zadana czestotiwosci jest 0 Hz.
    Czestotliwosc startowa wg ustawien fabrycznych powinna byc 1 Hz wiec prosze ustawic set point na np 5 Hz
  • #7 5324519
    seba_lew
    Poziom 11  
    Kolego Gigaom.pl dziękuję za udzieloną pomoc .
    Uszkodzony był sam "jumperek" - miał przerwę! .
    Przypuszczam że ktoś już ćwiczył z tym falownikiem.
    Pozdrawiam .