komunikat "awaria systemu" w ca10

19 Lip 2008 12:19 11639 10
  • Poziom 9  
    witam,

    poproszę o informacje co oznacza komunikat "Awaria systemu" na wyswietlaczu LCD w alarmie CA10.

    Alarm na razie w domu składam na biurku, żeby potem przenieść do docelowego miejsca. Na razie podłączyłem obudowę, zasilacz (był z obudową), akumulator, manipulator LCD.

    Hasło serwisowe działa, udało mi się też przypisać adres manipulatora do centrali. Mogę wejść w różne funkcje serwisowe niestety cały czas mam komunikat AWARIA SYSTEMU na wyswietlaczu - nawet jak zrobiłęm reset (funkcja 108).

    Czy mam się już martwić czy to kwestia konfiguracji?

    ale co tu jeszcze konfigurować skoro nawet czujki nie podłaczyłem?
    mogę ewentualnie podłaczyć kontaktron tylko 2 przewody czyli NC bez zasilania (kontaktron magnetyczny) ale to nic nie zmienia.

    Proszę o pomoc użytkowników co mieli już ten problem!
  • Poziom 9  
    dziękuję za informację. założyłem temat na forum ponieważ od wczoraj z tym walczę. czas/datę faktycznie nie ustawiłem ale po co rezystor zakładać skoro mam tylko manipulator podłączony na razie bez sabotażu?
  • Poziom 9  
    czas ustawiony i nadal awaria. posuzkam o obciążeniach na OUT1-4. może się uda!
  • Poziom 10  
    A akumulator podpiąłeś?Poza tym naciśnij 7 i zobaczysz jakie są awarie.
  • Poziom 9  
    Akumulator podpinałęm od początku.
    udało mi się w końcu. Nacisnąłem 7 odczytałem awarie i usunąłem. Awarie to: czas, reset centrali i obiciąż. wejść 1, 2 i 4.

    1) reset centrali - nie wiem co to za błąd ale po włączeniu/wyłaczeniu prądu zniknął.
    2) czas- ustawiłem
    3) obiciążenie - na com i out 1, 2 i 4 wstawiłem oporniki 2,2 k .

    moje pytania do doświadczonych kolegów:
    czemu na out 3 nie trzeba dawać obciązenia?

    czemu trzeba dawać obciążenia skoro chciałem na razie bez sygnalizatorów uruchomić alarm?
  • Poziom 18  
    centrala nadzoruje wyjścia
    out 3 jak jest ustawione zasilanie to nie nadzoruje
  • Poziom 9  
    dziekuje za informacje. rozumiem już o nadzorze wyjść. hmm ale nie ustawiałem zadnego wyjścia jako zasilanie (jeszcze). tu chodzi o funkcję 27?
  • Poziom 26  
    superfrog napisał:
    hmm ale nie ustawiałem zadnego wyjścia jako zasilanie (jeszcze).

    Witam.
    Out 3 "fabrycznie" jest ustawiony jako wyjście zasilające.

    Poczytaj tą instrukcje parę razy to się dużo rozjaśni.

    Pozdrawiam
  • Poziom 9  
    no faktycznie jest w instrukcji. najgorsze ze codziennie po pracy czytam te instrukcje i ciągle coś nowego się dowiaduje. ponieważ jestem początkujacy to mam mnóstwo pytań i zazwyczaj jedno uruchamia lawinę innych pytań a instrukcja jest tematycznie a nie problemowo ułożona