    Czy ktoś orientuję się jak ustawic falownik, aby przechodził w tryb RUN od razu przy pojawieniu się zasilania. Żeby nie trzeba było wciska przycisku RUN na falowniku. Z góry dzięki za odpowiedz.

    [url=]http://industrial.omron.pl/pl/products/catalogue/motion_and_drives/frequency_inverters/general_purpose/j7/default.html[/url]
  • REKLAMA
  • #2 5368773
    wolf
    Poziom 14  
    Na stronie, którą wskazałeś znajdziesz manuala do tego falownika.
    A tak krótko : zmień w n02 0 na 1 podaj start na S1
    n02 Run command selection:
    0: Digital operator
    1: Control circuit terminal
    2: Communication (option)

    powodzenia
  • REKLAMA
  • #3 5368838
    Nefliqs
    Poziom 11  
    Dzięki za radę. Co prawda wczoraj przymierzałem się, żeby tak zrobi, ale już czasu nie starczyło. Dokończę kawę, zjem śniadanie, przeczytam onet'a, sprawdzę aukcje an allegro, pogadam na gg i biorę się czym prędzej do roboty:)

    godzinę później...
    działa, dzięki
  • REKLAMA
  • #4 5371807
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Witam,
    mam nadzieję że zdajecie sobie sprawę iż jest to niezgodne z przepisami bezpieczeństwa maszyn ?

    pozdrawiam
  • #5 5371944
    wolf
    Poziom 14  
    Masz racje Kolego...
    Oczywiście trzeba zastosować jakąś minimalną aplikacje do obsługi startu falownika, choćby najzwyklejszy obwód sterowania...