Przesunięcie fazowe w transformatorze trójfazowym

egzekta 23 Jul 2008 23:24 5338 11
  • #1
    egzekta
    Level 12  
    Witam, mam taki oto problem. Dwa takie same transformatory trójfazowe połączono równolegle, z tym, że jeden z nich ma uzwojenie pierwotne połączone w trójkąt a drugi w gwiazdę. Czy możliwe jest, aby kąt przesunięcie fazowego pomiędzy odpowiednimi parami napięć wtórnych jednego i drugiego trafa był inny niż 30 stopni (np. pod wpływem niedokładnego wykonania uzwojeń itp.)?
  • #2
    Rzuuf
    Level 43  
    Witam!
    Łączenie równoległe transformatorów jest złym pomysłem, gdyż ZAWSZE przy jakichkolwiek nierównościach napięć lub przesunięciach fazowych, między transformatorami płyną prądy wyrównawcze, co dla wiekszych przesunięć jest równoważne zwarciu.
    Łączenie szeregowe napięć nie niesie takiego niebezpieczeństwa, gdyż sumowanie napięć o najbardziej niekorzystnym przesunięciu fazowym może spowodować, że napięcie wypadkowe będzie równe albo mniejsze, niż którekolwiek z napięć składowych.
  • #3
    egzekta
    Level 12  
    Wiem, że nie jest to dobry pomysł, ale chodzi mi o te 30 stopni - czy na skutek niedokładności wykonania transformatorów napięcie z tego w trójkąt będzie przesunięte o inny kąt niż te 30 stopni od napięcia z tego trafa w gwiazdę.
    I jeszcze jedno pytanie - mam układ prostowniczy trafo trójfazowe+mostek prostowniczy 6-pulsowy, skąd taki kształt prądu pierwotnego trafa?:
    Przesunięcie fazowe w transformatorze trójfazowym
  • #4
    niutat
    Level 36  
    Witam, jednym z warunków pracy równoległej transformatorów jet jednakowy układ połączeń.
  • #5
    Stary1952
    Level 32  
    Spróbuj podłączyć 0 robocze do transformatora naw. w gwiazdę .
  • #6
    harlejowiec
    Level 25  
    Ten kąt 30 stopni bądź jego wielokrotność to tzw. kąt godzinowy transformatora i może być większy od 30 stopni. Wartość tego kąta można oszacować na podstawie pomiarów transformatora.
  • #7
    Aleksander_01
    Level 42  
    Witam.
    Harlejowiec dobrze pisze. Przy łączeniu traf trójfazowych równolegle muszą być spełnione cztery warunki (nie będę ich teraz opisywał), a wtedy prądy wyrównawcze są stosunkowo małe.
    Jeżeli by było godzinowe przesunięcie na trafach to masz zwarcie że aż miło.
    Pozdrawiam
  • #8
    Wirnick
    Level 29  
    egzekta wrote:
    Dwa takie same transformatory trójfazowe połączono równolegle, z tym, że jeden z nich ma uzwojenie pierwotne połączone w trójkąt a drugi w gwiazdę.

    Transformatory są nie takie same , ponieważ ilość zwojów uzwojenia pierwotnego są różne . Przesunięcie fazowe (godzinowe Tx) transformatora zależy od sposobu nawinięcia (na , czy obok uzwojenia pierwotnego) i układu połączeń uzwojeń faz .
  • #9
    GBW
    Level 29  
    Trójfazowe mają połączenia Δ,Y,Z Strony pierwotnej i wtórnej w wyniku czego mamy przesunięcia co 30 stopni zależnie od klasy połączeń(nie dokładność nie ma tu nic do rzeczy).Aby połączyć dwa transformatory;połączenia , przesunięcie i napięcie musi być takie same.Dodatkowo oporność połączenia musi posiadać odpowiednią wartość.
  • #10
    jiwaniuk
    Level 31  
    GBW napisał:
    Quote:
    Dodatkowo oporność połączenia musi posiadać odpowiednią wartość.

    Oświeć nas profanów co to ma wspólnego z łączeniem transformatorów 3-fazowych do pracy równoległej?

    Pozdrawiam wszystkich

    jjanek
  • #11
    Aleksander_01
    Level 42  
    Witam.
    Napiszę te cztery konieczne warunki.
    1.Trafa muszą posiadać jednakową grupę połączeń.
    2.Przekładnie traf muszą być równe, dopuszczalna odchyłka od wartości średniej wynosi +/- 0,5 %
    3.procentowe napięcia zwarcia muszą być sobie równe, dopuszczalna odchyłka od wartości średniej wynosi +/- 10 %.
    4.Stosunek mocy znamionowej nie powinien przekraczać 1/3
  • #12
    niutat
    Level 36  
    Aleksander_01 wrote:
    Witam.
    Napiszę te cztery konieczne warunki.
    1.Trafa muszą posiadać jednakową grupę połączeń.
    2.Przekładnie traf muszą być równe, dopuszczalna odchyłka od wartości średniej wynosi +/- 0,5 %
    3.procentowe napięcia zwarcia muszą być sobie równe, dopuszczalna odchyłka od wartości średniej wynosi +/- 10 %.
    4.Stosunek mocy znamionowej nie powinien przekraczać 1/3

    I wszystko jasne.