Nietypowe przebicie na schody

27 Lip 2008 20:03 1989 13
  • Poziom 12  
    Cześć wszystkim mój problem polega na przebiciu a dokładnie na tym że, wyrzuca bezpiecznik S 10A po włączeniu go wyrzuca różnicówkę. Stwierdziłem że przewód jest od gniazdek, a brązowa żyła ma przejście
    4MΩ na metalową konstrukcję od schodów. O co tu chodzi? Z góry dziękuje za zainteresowanie.
  • Poziom 21  
    Przy 4MΩ nie wyłączy się różnicówka,Przyczyna będzie gdzie indziej,przewody do gniazdek,lub urządzenie podłączone do tego obwodu.
  • Poziom 12  
    Jak napisałem jest to przewodów od gniazda, zresztą i tak go odłączyłem a i tak dalej wyrzuca. Przebicia między żyłami też nie ma.
  • Poziom 21  
    Do tej różnicówki podłączone są inne obwody,czy tylko ten z gniazdkami?Za różnicówką nie może być zwarty N z PE.
  • Poziom 12  
    Wiem też i sprawdzałem N i PE, nie są zwarte. Są też inne obwody, jeszcze dwa S zasilane z tej różnicówki ale je wyłączyłem i tak to samo.
  • Poziom 21  
    To pozostały przewody między różnicówką a S,przebicie na S,lub sama różnicówka.
  • Poziom 25  
    Dość niejasno opisujesz swoje zmartwienie.
    Jeśli rozumię, to obwód, na którym jest gniazdo, zabezpieczony jest bezpiecznikiem S10 A. On jako taki nie "wyrzuca", jedynie kiedy próbujesz go załączyć wyzwala "różnicówka".
    Czyli jasny dowód na upływ do ziemi z zabezpieczonego obwodu.
    Podejrzewam chyba słusznie,że pomiary kabla do gniazda wykonałeś jakimś popularnym uniwersalnym miernikiem o napięciu pomiaru około 1,5V.
    Jedyny właściwy pomiar tego obwodu to pomiar za pomocą przyrządu potocznie zwanego "megier" z napięciem probierczym 250 lub 500V.
    Izolacja przewodów to nie rezystor, zależnie od wartości przylożonego napięcia wykazuje inną rezystancję, a w krytycznym momencie powyżej zdolności izolacji staje się w końcu przewodnikiem!
    Może przewierciłeś kabel montując jakieś wyposażenie.
    Nie napisałeś jaki prąd wyzwolenia ma twoją różnicówka, czy 30mA?
    Jeśli nie masz dostępu do takiego przyrządu to zapnij szeregowo z bezpiecznikiem zarówke 25W i amperomierz.
    Tym sposobem zmierzysz prąd upływu oczywiście wcześniej zastąp różnicówkę jakimś innym zwykłym eSem.
    Żarówka w obwodzie ograniczy prąd zawarciowy,gdy pojawi się przebicie.
    HEJ
  • Poziom 12  
    Właśnie nie sprawdziłem S różnicówka będzie dobra bo po włączeniu pozostałych S ona działa.

    Dodano po 16 [minuty]:

    Tak po włączeniu wyrzuca różnicówkę. Parametry różnicówki to 25A prąd roboczy a I delta 30mA. Nie mam takiego przyrządu, ja rezystancje mierzyłem miernikiem uniwersalnym lepszej klasy. I na brązowej żyle wyszło
    4MΩ a na niebieskiej tego samego kabla nie pokazało przejścia.
  • Poziom 25  
    Może i lepszej klasy, ale jak napisałem z napieciem pomiaru omomierza 1,5 no może kilka woltów.
    To nie przyrząd do pomiarów instalacji!!!
    Wyżej przecież wyjaśniłem Tobie zasadniczą różnicę.
    A tak właściwie z ciekawości bo obraz mi sie rozjaśnia.
    Czy przewód do gniazda to ma tylko 2 żyły?
  • Poziom 12  
    Nie ma trzy żyły. Wiem że takim miernikiem to za wile nie zdziałam.
  • Poziom 25  
    Jeszcze raz.
    Jesli ten przewód zasila tylko jedno gniazdo, to nie widzę innej przyczyny jak uszkodzona izolacja i doziemienie żyły bązowej.
    Pomimo ułomności twojego miernika w tym zastosowaniu, zauważasz przecież,że tylko jedzna żyła wykazuje 4 M.
    Wyraźny dowód na anomalie.
    Inne żyły powinny pokazywać to samo, nie sądzisz???
    Te 4 M przy pomiarze "megirem" może sie okazać 10 omów.
    Hej
  • Poziom 12  
    Tak właśnie myślałem. A mam jeszcze jedno pytanie czy jest miernik który zlokalizował by dokładnie w którym miejscu jest uszkodzony przewód?
  • Poziom 25  
    Są takie mierniki do pomiarów kabli energetyczny bazujące na pomiarze czasu odbitej fali od miejsca uszkodzenia. Reflektometr.
    Swego rodzaju radar.
    Ale na tak krótkich odcinkach to problem.No i w centymetrach musiałbyś znać przebieg kabla.
    Ale to nie za kilka złotych ani nawet set zlotych.
    Inna sprawa gdyby kabel był przerwany, wtedy za pomoca prostego szukacza przewodow w scianie ustaliłbyś miejsce przerwy.
    On wyczuwa pole elektryczne wokół przewodu pod napięciem.
    Twój przypadek niestety jest gorszy.
    Jesli znasz przebieg kabla w scianie ustal jego polowę przetnij tylko żyłę brązowę i sprzwdź czy dalej masz problem.
    Tym sposobem ograniczysz chociaż połowę obszaru poszukiwań.
    HeJ
  • Poziom 12  
    Dzięki bardzo za pomoc.