Instalacja elektryczna w pracowni komputerowej

Chilihead 01 Aug 2008 17:27 7688 12
  • #1
    Chilihead
    Level 14  
    Witam.

    Może któryś z Kolegów orientuje się jakie mają być zastosowane zabezpieczenia w sali komputerowej?
    Czy są jakieś specjalne wymagania?

    Pozdrawiam
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Helpful post
    #2
    edberg
    Level 30  
    To zależy od ilości stanowisk a dokładniej od poboru mocy.
    Można salę podzielić na sekcje i dobrać zabezpieczenia(stopniowanie)
    Pamiętać trzeba też o zabezpieczeniach przeciw porażeniowych (różnicowo prądowe) i o zabezpieczeniach przepięciowych.
  • #3
    Chilihead
    Level 14  
    komputerów ma być 10 moc jakieś 350-400w + monitor.
    Musi być zrobione na dwóch bezpiecznikach (5 komputerów do jednego)

    Pozdrawiam
  • Helpful post
    #4
    edberg
    Level 30  
    Zastosuj zabezpieczenia B 16A pod warunkiem że następne zabezpieczenie od strony zasilania ma więcej niż 16A
    I różnicowo prądowe , może być wspólne na dwie sekcje , chyba że jest już różnicówka w gałęzi.
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • #5
    Chilihead
    Level 14  
    Zasilanie chce pociągnąć od zegara i w sali dać skrzynkę z bezpiecznikami.
    Od zegara 2.5mm^2 a do komputerów 1.5mm^2.

    To zabezpieczenie przepięciowe jest niezbędne?

    Pozdrawiam
  • Helpful post
    #6
    Alana
    Level 37  
    Daj od licznika 4mm kwadrat i do gniazdek 2.5 mm kwadrat, 1.5mmm kwadrat stosuje sie w nowych instalacjach tylko do oswietlenia.
    Mysle ze od strony licznika powinno byc tak:
    roznicowka 20 lub 25A/30mA -> 2x16A -> gniazda
    Jak sie myle prosze o poprawienie.
  • Helpful post
    #7
    edberg
    Level 30  
    Zabezpieczenie przeciw przepięciowe, oj tak potrzebne bo jak piorun uderzy w instalacje, to to zabezpieczenie może uchronić te 10 komputerów. Fakt czasem nic nie pomoże ale koszty zabezpieczenia przepięciowego nie są duże a straty mogą być.
  • Helpful post
    #8
    marian_em
    Level 25  
    Przy bezposrednim uderzeniu zabezpieczenia przepieciowe mozna sobie wsadzic do walizki :] Natomiast jesli chodzi o zasilanie, jedna roznicowka moze sobie nie dac rady z 10 komputerami. Proponuje zrobic przynajmniej dwa obwody zabezpieczone osobnymi rcd.
  • Helpful post
    #9
    edberg
    Level 30  
    Kolego Marian_em z zabezpieczeniami przepięńciowymi jest podobnie jak ze złodziejami tzn trzeba utrudnić i powinno się udać ;)
    Co do zabezpieczenia RCD to nie przesadzajmy spokojnie sobie poradzi. Trzeba tylko dbać o poprawne wykonanie instalacji i jej eksploatację.
    Fakt że zawsze lepiej jest mieć dwie bo przy awarii połowa komputerów będzie działać ale ja bym nie przesadzał.
  • Helpful post
    #10
    User removed account
    User removed account  
  • Helpful post
    #11
    marian_em
    Level 25  
    edberg wrote:
    Co do zabezpieczenia RCD to nie przesadzajmy spokojnie sobie poradzi.
    Ja bym nie byl taki przekonany, nie pamietam dokladnie ale na jedno stanowisko przeliczalo sie uplyw rzedu 2 czy 3 mA, wiec 10 stanowisk to jest 20-30mA (tyle ile sprawna roznicowka powinna wylaczyc).
  • Helpful post
    #12
    edberg
    Level 30  
    Żeby mieć pewność że wystarczą powinno się zrobić pomiary i wtedy wszystko będzie jasne.
    Z resztą tak czy owak taka instalacja tym bardziej że w szkole powinna posiadać protokół z wynikami pomiarów przeciwporażeniowych (ustawa o tym wyraźnie mówi)
  • Helpful post
    #13
    MARCIN.SLASK
    Home appliances specialist
    Kolega Mieczysław82 prawidłowo napisał jak ma być wykonana instalacja. Ostatnio byłem aby rozwiązać problem w instalacji pracowni komputerowej. 20 stanowisk + 1 nauczyciela. zabezpieczenie główne S303 C50A. W sali zamontowane 2 wyłączniki 3 fazowe (lewa i prawa strona pracowni). Załączenie drugiego (gdy pierwszy już załączony) powodowało zadziałanie zabezpieczenia głównego pracowni. Od lat nigdy i nikt nie wyłączał monitorów ich własnym wyłącznikiem. dlatego włączanie naraz tyle monitorów i komputerów powodowało duże przeciążenie.