Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Multimetr FlukeMultimetr Fluke
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Uziemienie a zerowanie w instalacji

22 Lut 2004 00:59 37612 4
  • Poziom 10  
    Witam ponownie, moje drugie pytanie dotyczy uziemienia i zerowania. Wiem że aktualnie niema takiego zabiegu jak zerowanie gdyż nazywa się on inaczej dlatego chciałbym się dowiedzieć jak owy zabieg teraz się nazywa i co on oznacza (na czym polega) również chciałbym prosić o wyjaśnienie czym jest uziemienie na czym polega i co go odróżnia od niegdyś zerowania.
    Za odpowiedź serdecznie dziękuje.
  • Multimetr FlukeMultimetr Fluke
  • Spec Elektroakustyka
    Uziemienie jak sama nazwa wskazuje to uziemienie czyli kawał matalu wkopuje się w ziemie (np.bednarka) i od tego punktu ciągnie się przewód uziemienia (zazwyczaj żółto-zielony).Jest to (zgodnie z normami elektrycznymi obowiązującymi obecnie) tak zwane zero ochronne.Nie ma ono nic wspólnego z zerem roboczym.Zero robocze to przewód zerowy wpięty do odbiornika.Jeśli w instalacji nie ma zera ochronnego czyli uziemienia (często spotyka się takie sytuacje w starym budownictwie) dopuszczalne jest zerowanie czyli łączenie bolca ochronnego z zerem roboczym (innymi słowy z zera roboczego robimy zero ochronne).
  • Multimetr FlukeMultimetr Fluke
  • Poziom 31  
    Uziemienie, to podłączenie np. obudowy urządzenia do uziomu - zakopanego w ziemi przewodnika, natomiast zerowanie to podłączenie do zera sieci. Jedno i drugie ma swoje zalety i wady.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 15  
    Hmm troszeczke to nie tak.
    Zreowanie nazywa się teraz połączeniem w układzie sieci TNS lub TNC-S zależy czy sieć 2 czy 3 przewodowa.
    Uziemienie nazywa się teraz połączeniem w układzie sieci TT.
    W układzie sieci TNS wszystkie dostępne części przewodzące(czyli obódowa metalowa) są podłączone do przewodu ochronnego PE, natomiast w sieci TNC-S do przewodu ochronno-neutralnego PEN. W sieci TT łączy się wszystkie dostępne częściz uziomem. Impedancja pętli zwarcia w układach TN oraz rezystancja uziemienia w układzie TT powinna być tak dobrana aby nastąpiło samoczynne wyłaczenie napięcia(zadzaiłanie bezpieczników) w razie zwarcia fazy z dostępnymi elementami przewodzącymi.

    I jeszcze jedna uwaga wedłóg nowych przepisów niema czegoś takiego jak zero jest przewód neutralny N a różni się to tylko nazwą. Starzy elektrycy dalej mówią i będą mówili 0.
  • Poziom 16  
    Dobrze Pan mówi Panie Misio... Mogę jeszcz dodać że ochrona dodatkowa poprzez tzw. zerowanie (tak mówią starzy elektrycy) w sieciacy TNC ; TNS lub TNC-S ( tutaj też możemy przyłaczyć przewód N o obudowychoć powinien być przyłaczony przewód PE) jest teraz nazywana szybkim wyłaczeniem. Chodzi o to że w przypadky przebicia napięcia do obudowy ma popłynąć taki prąd który spowoduje zadziałanie zabezpieczenia tego obwodu. Maxymalne czasy, w których ma zaistnieć szybkie wyłaczenie dla naszej sieci ( 230 V miedzy przewodem fazowym a ziemią) to0,4 sek. w warunkach środowiskowych pierwszych 1 i 0,2 sek. w warunkach środowiskowych 2.
    Warunki te zależą od stosunku rezystancji ciała człowieka do ziemi. ( w łazence musi to być 0,2sek).
    Żeby do nastąpiło to trzeba sprawdzić impedancję pętli zwarcia i sprawdzić na charakterystye zabezpieczenia w jakim czasie nastąpi wyłaczenie ( przy prądzie wynikającym z impedancji pętli zwarcia).
    Przy metodzie szybkiego wyłaczenia obudowa urządzenia ( np pralki) ma potencjał przewodu PEN ( tzw zerowego) dla danego miejsca w sieci. Możecie sprawdzić przykładając woltomierz prądu przemiennego między taką obudowę a np kran. Kran raczej napewno ma potencjał zemi. może to być kilka woltów .
    Dzięki uziemieniu obudowa ma potencjał ziemi ale rezystancja takiego uziemienia musi być odpowiednia jest to zależne od układu sieci.( np w układzie TT czas wyłączenia ma byc nie dłuższy niż 5 sek) Nie będę dalej przynudzał temat nie jest trudny ale proponuję książkę pt "Instalacje elektryczne".