Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Klimatyzator Holden oblodzony spliter

maciekmo 06 Sie 2008 11:53 4893 11
  • #1 06 Sie 2008 11:53
    maciekmo
    Poziom 15  

    Witam
    Jak w temacie po kilku godzinach chłodzenia na dolnej części radiatora w spliterze robi się warstwa lodu.Czy powodem może być mała ilość czynnika chłodzącego?
    Pozdrawiam Maciek

    0 11
  • #2 09 Sie 2008 18:30
    lopp
    Poziom 19  

    Może- trzeba sprawdzić ciśnienie ssania. Czasem przyczyną lodzenia może być niewystarczający (mały) przepływ powietrza przez jedn. wew. spowodowany wadą wentylatora lub zanieczyszczeniem filtrów cz też samych lamel.

    0
  • #3 11 Sie 2008 19:15
    rychomuch
    Poziom 29  

    Witam.

    Brudny filtr lub łopatki turbiny albo obie usterki i jak sam stwierdziłeś
    mała ilość czynnika chłodniczego-wyciek.

    0
  • #4 11 Sie 2008 19:33
    tarzan107
    Poziom 20  

    U mnie obladzało zawór przy jednostce zewnętrznej, wystarczyło dobić 200 gr. R407C, podokręcać złącza, i działa.

    0
  • #5 16 Sie 2008 20:24
    awax
    Poziom 15  

    tarzan107 napisał:
    U mnie obladzało zawór przy jednostce zewnętrznej, wystarczyło dobić 200 gr. R407C, podokręcać złącza, i działa.


    Witam
    Nie wiem czy to ważne ale R 407 nie dopełniamy!!!!!.Jeżeli nieszczelność była po stronie ssącej -a przy tak małej ilości ubytku jest tak najczęściej-czynnik będący mieszaniną gazów o różnych parametrach parowania zmienił skład ,a co za tym idzie właściwości.Po kilku takich "dobiciach"nikt już nie będzie wiedział jaki nowy czynnik jest wewnątrz.
    Pomijam ekologię gdyż nieszczelność w dalszym ciągu pozostała,no może nie jeżeli nastąpiło np.zanieczyszczenie filtra ,ale wtedy sprawność leci.

    pozdrawiam

    0
  • #6 30 Paź 2008 22:04
    lisztwank
    Poziom 14  

    Tak jak kolega powyżej napisał czynnika R407 się nie dobija , znaleść nie szczelność i nabić na nowo tyle ile podane jest na tabliczce znamionowej urządzenia , jeżeli rurki są dłuższe niż 6m należy policzyć i dobić większą ilość czynnika .
    pozdrawiam

    0
  • #7 25 Sty 2009 11:53
    MluMlu
    Poziom 18  

    lisztwank napisał:
    jeżeli rurki są dłuższe niż 6m należy policzyć i dobić większą ilość czynnika .


    ...ale to też zależy od klimy.


    Zaś co się tyczy dobijania 407 to dobijam i jak na razie urządzenia trzymają się do dnia dzisiejszego. Zaznaczam ze serwisowane są od początku - od dnia w którym zostały przez moją osobę lub pracownika w firmie zamontowane.

    0
  • #8 25 Sty 2009 12:47
    bibek10
    Poziom 14  

    Po pierwsze czy klimatyzator ma regulacje wentylatora skraplacza bo jeżeli nie ma to będzie przechładzany czynnik chłodniczy w skraplaczu i to w efekcie obniży ciśnienie ssania i parownik będzie się obladzał. Druga przyczyna mogą być brudne filtry parownika lub brudna turbina.
    Chyba że spliter to jednostka zewnętrzna a urządzanie działa w pompie ciepła to zaszronione jednostki zewnętrznej przy niskich temperaturach zewnętrznych jest normalnym zjawiskiem

    0
  • #9 25 Sty 2009 23:25
    tomas81
    Poziom 10  

    Zgadzam się z wypowiedzią powyżej. Jeśli urządzenie ma pracować całorocznie do chłodzenia należy zamontować regulator ciśnienia skraplania. Zaś używanie klimatyzatora z pompą cieła w temperaturach niższych niż 5 stopni na plusie nie zaleca się.
    Nie powinno się uzupełniać czynnika chłodniczego R407C bo jest to czynnik wieloskładnikowy o różnych temp odparowania. Więc ubytek jednego ze składników obniża gwałtownie właściwości czynnika chłodniczego.

    0
  • #10 26 Sty 2009 21:47
    Qlimar
    Poziom 10  

    jeżeli spliter to jednostka zewnętrzna i przy niskich temperaturach na chłodzeniu obladza to trzeba sprawdzić ciśnienia na tłocznej i ssącej, i czy przy sprężarce zamontowana jest grzałka. Jeżeli nie to warto założyć takową wraz z regulatorem obrotów silnika. Wówczas Gdy bedą niskie temperatury wentylator będzie się kręcił dużo wolniej i nie bedzie przechładzał gazu.

    0
  • #11 27 Sty 2009 07:49
    ion-tichy
    Poziom 31  

    Spliter to jak nazwa wskazuje rozdzielacz, być może ze względu na dział to rozdzielacz cieczy ale jako taki w klimatyzacji raczej niestosowany, a na pewno nie posiada on żadnego radiatora.

    Kolega pyta ale nawet nie potrafi jasno określić o co mu chodzi. Przy okazji proponowane przez wszystkich zestawy do pracy zimowej stosujemy w przypadku pracy układów w trybie chłodzenia dla pomieszczeń technicznych układ odłączany w przypadku przejścia w tryb grzania a tu nawet nie wiemy co, gdzie i po co się zaladza.
    Pewnie się popsuł - radiatory spliterów tak mają ;)

    0
  • #12 27 Lut 2009 02:13
    crizz1000
    Poziom 11  

    xdecydowanie powodem oblodzenia w wiekszosci przypadkow jest ubytek czynnika profesjonalnie r407c wymienia sie w calosci chociaz z praktyki wiem ze jezeli jest nie duzy ubytek mozna go uzupelnic

    0
  Szukaj w 5mln produktów