Zawór bezpieczeństwa przy bojlerze cieknie

08 Sie 2008 00:02 27119 5
  • Poziom 2  
    Witam!
    Mam taki problem: cieknie zawór bezpieczeństwa przy bojlerze. Nie wiem, czy można to powiązać z faktem zamontowania wodomierzy (wcześniej nie było). Po nagrzaniu wody zaczyna kapać z zaworu. Bojler jest firmy Elektrolux. Wcześniej nigdy nie było tego problemu. Czy istnieje jakaś możliwość regulacji tego zaworu bezpieczeństwa?
    Proszę o pomoc.
  • Poziom 16  
    Zawory maja reulacje ale lepiej je nie ruszac; polecam przeczyszczenie zaworu(nie stety wiąze sie to z wymontowaniem). przy montazach na starych instalacjach syf osadzony wewnatrz rór urywa się i leci do przodu i uszkadza elementy dlatego warto stosowac na wejsciu domowej instalacji filtry.
  • Poziom 2  
    A czy to nie ma związku ze wstawieniem wodomierzy? Czytałem w jakimś temacie, że ktoś miał podobny problem i tam ktoś napisał, że woda w stronę wodomierza nie cofnie się, bo wodomierz na to nie pozwoli.
    Z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście ten zawór jest brudny to po wykręceniu go z obiegu można by spróbować złożyć nowy.
    Nie wiem czy dobrze kombinuje.
  • Poziom 31  
    EDDY7812 napisał:
    Witam!
    Mam taki problem: cieknie zawór bezpieczeństwa przy bojlerze. Nie wiem, czy można to powiązać z faktem zamontowania wodomierzy (wcześniej nie było). Po nagrzaniu wody zaczyna kapać z zaworu. Bojler jest firmy Elektrolux. Wcześniej nigdy nie było tego problemu. Czy istnieje jakaś możliwość regulacji tego zaworu bezpieczeństwa?
    Proszę o pomoc.


    Nowe wodomierze mają zawór zwrotny (antyskażeniowy). Dotąd wzrost ciśnienia wywołany ogrzewaniem rozchodził się gdzieś w sieci, teraz otwiera twój zawór bezpieczeństwa. Jedyną dobrą metodą jest dodanie małego przeponowego naczynia wzbiorczego do instalacji.
  • Poziom 18  
    Dorzucę taką małą ciekawostkę do tematu.
    Nie wiem czy oglądacie taki program "Pogromcy mitów" na którymś kanale Discovery.
    Właśnie niedawno był odcinek gdzie testowali co się stanie z bojlerem gdy zostanie w nim na stałe zamknięty wylot zaworu bezpieczeństwa. Właśnie niektórym osobom przeszkadzało że z niego ciekło więc wkręcali zaślepkę w rurkę wylotową. Zrobili taki eksperyment bo podobno kiedyś komuś bojler wystrzelił jak rakieta i przedziurawił dach. Postanowili sprawdzić ten mit.

    I rzeczywiście efekt był piorunujący. Zrobili nawet mały domek w którym umieścili bojler z zamkniętym zaworem.
    Podgrzewali tylko cały czas wodę grzałką. Ciśnienie wzrosło do ponad 20-stu atmosfer.
    Cały domek rozleciał się na kawałki, bojler rzeczywiście przedziurawił dach i wyleciał jak rakieta. W górze był chyba przez jakieś 15-20 sekund zanim spadł na ziemię.
    Niewiarygodne. Jak to zobaczyłem to byłem w szoku, że taki mały błąd człowieka mógłby wywołać taki efekt.

    Przestrzegam więc przed nieprzemyślanymi eksperymentami. To że czasami z niego leci woda to podobno normalny objaw bo wylatuje z niego para wodna która następnie się skrapla. Pozdrawiam.

    Znalazłem linki do filmików:
    http://www.youtube.com/watch?v=hWnL8SipXT8
    http://www.youtube.com/watch?v=68p4ngS-yME&feature=related

  • Moderator na urlopie...
    Piękne filmiki
    Zatem jeżeli kapie, wymieniamy zawór bezpieczeństwa i możemy zainstalować naczynie kompensujące.