12 Sie 2008 20:19 4212 6
  • Poziom 16  
    Witam.
    Posiadam falownik MICROMASTER 440. Falownik jest zasilany 3-F. Moc 11KW.

    Poprzedni falownik był również micromaster 440 , zasilany 3-F. Moc 7,5KW.

    Obecnie będzie zamontowany o mocy właśnie 11KW.

    Moje pytanie brzmi w jaki sposób można przenieść dane , parametry, ustawienia pracy takiego falownika do innego? Który rodzaj panela operatorskiego będzie do tego celu potrzebny?

    Posiadam standardowy panel operatorski BOP.
    Micromaster 440 siemens

    Posiadam również panel AOP.
    Micromaster 440 siemens
  • SterControlSterControl
  • SterControlSterControl
  • Poziom 16  
    Na chwile obecną posiadam DTR-ki w PL do tegoż falownika, z tym iż nie jest w nich jasno powiedziane (napisane) jak za pomocą panela AOP przenieść dane konfiguracyjne do drugiego falownika.

    Oczywiście wielkie przepraszam za może za laicke pytania ale zaczynam dopiero sie zagłębiać w temat falowników, sterowników silników itp..
  • Poziom 12  
    Mozna uzyc programu STARTER lub DRIVEMONITOR do zrzucenia parametrów i ponownego wgrania
  • Poziom 14  
    Witam,
    co prawda nigdy tego nie robiłem ale, na pewno za pomocą BOP nie można tego zrobić. Potrzebny jest albo Starter (na PC), albo AOP.
    Przy pomocy AOP można to zrobić (chyba) w następujący sposób:

    w starym, zaprogramowanym falowniku P0010 -> 29 (jeśli nie, to P0014(1) -> 1)
    w nowym ustawiasz P0971 -> 1 (przeniesienie parametrów z RAM do EEPROM)
    I powinno działać :D
    Napisz jak Ci poszło.
    Pozdrawiam
  • Poziom 16  
    Marcin01 napisał:
    Witam,
    co prawda nigdy tego nie robiłem ale, na pewno za pomocą BOP nie można tego zrobić. Potrzebny jest albo Starter (na PC), albo AOP.
    Przy pomocy AOP można to zrobić (chyba) w następujący sposób:

    w starym, zaprogramowanym falowniku P0010 -> 29 (jeśli nie, to P0014(1) -> 1)
    w nowym ustawiasz P0971 -> 1 (przeniesienie parametrów z RAM do EEPROM)
    I powinno działać :D
    Napisz jak Ci poszło.
    Pozdrawiam


    Bardzo pomogłeś kolego ale.....
    Stary falownik był na 7,5KW, nowy jest na 11KW. Jeżeli chodzi o wymiary są to identyczne urządzenia.
    Próby zaprogramowania określonymi parametrami zostały podjęte z panelem AOP. Ale, właśnie to ale - stary falownik posiadał inną wersje oprogramowania niz ten na 11KW. Po przeniesieniu parametrów (zaznaczam iż są to precyzyjne ustawienia) wystąpił konflikt niektórych ustawień.
    Oprogramowanie na PC posiadam, natomiast brak kabelka.
    Fakt ten zmusił do wezwania firmy która zajmuje sie takimi sprawami.

    Kolega po fachu trochę czasu spędził zanim maszyna zaczęła poprawnie pracować.

    Dziekuje wszystkim za odzew. Tematu jeszcze nie zamykam.
  • Poziom 16  
    no niestety tak to juz jest z tym siemensem. nie zawsze ma dobre pomysly. i tak tez jest w tym wypadku. sam falownik jest ok, ale wersje oprogramowania strasznie utrudniaja przegrywanie parametrow. w tym wypadku najlepszy bylby starter albo drive monitor i pc. wtedy mozna pokombinowac. moze i by sie udalo :) samym aop tez mogloby sie udac, ale to strasznie duzo roboty, bo trzeba przegrac parametry i pozneij sprawdzic wszystkie:/ dlatego polecam pc. po przegraniu od razu widac, co trzeba poprawic:)