Kocioł na paliwo stałe, króki komin

William Bonawentura 20 Sie 2008 19:58 4801 5
  • #1 20 Sie 2008 19:58
    William Bonawentura
    Poziom 31  

    Czy kocioł na węgiel z podajnikiem o mocy ok. 20kW może chodzić z bardzo krótkim kominem (np. 3m) w blaszanym garażu ? Zakładam, że tak bo przecież ciąg jest w nim wymuszony przez wentylator a wygaśnięcie po braku prądu jest jak najbardziej dla mnie wskazane.... Ale czy nie grozi to np. zaczadzeniem przy braku prądu ?

    0 5
  • #2 20 Sie 2008 22:07
    Bobbo
    Poziom 22  

    W garażu się nie śpi a jak pali to kontrolujesz proces spalania. A tak a propos to kocioł montuje się w kotłowni czyli pomieszczeniu spełniającym wymogi. Tu wchodzi w grę przede wszystkim średnica /przekrój komina / a nie tylko jego wysokość., wentylacja itd.

    0
  • #3 21 Sie 2008 16:26
    William Bonawentura
    Poziom 31  

    Bobbo napisał:
    W garażu się nie śpi a jak pali to kontrolujesz proces spalania. A tak a propos to kocioł montuje się w kotłowni czyli pomieszczeniu spełniającym wymogi. Tu wchodzi w grę przede wszystkim średnica /przekrój komina / a nie tylko jego wysokość., wentylacja itd.


    Średnica to nie problem - dziurę w ścianie zrobi się taką jaka potrzeba. Bardziej mi chodzi o wysokość. Producenci kotłów piszą o minimalnej wysokości np. 5m.

    0
  • #4 23 Sie 2008 23:54
    davvid80
    Poziom 17  

    Witam,
    powinieneś mieć 3-12 Pa podciśnienia na zimnym kominie. Inna rzecz na co kolega wcześniej zwraca uwagę to czy ten garaż będzie spełniał wymagania kotłowni - wentylacja, ogrzewanie, kubatura.
    Pozdrawiam

    0
  • #5 24 Sie 2008 11:51
    William Bonawentura
    Poziom 31  

    davvid80 napisał:
    Witam,
    powinieneś mieć 3-12 Pa podciśnienia na zimnym kominie. Inna rzecz na co kolega wcześniej zwraca uwagę to czy ten garaż będzie spełniał wymagania kotłowni - wentylacja, ogrzewanie, kubatura.
    Pozdrawiam


    To miałby być typowy blaszak. 3x5m w podstawie, 3m wysokości. Wentylacja poprzez otwór w ścianie. Ogrzewanie od kotła, rur, wymiennika. Chodzi o tanie stworzenie kotłowni dla budynku bez podpiwniczenia.

    0
  • #6 24 Sie 2008 15:06
    Jerzy Feter
    Poziom 17  

    Witam! Nie ma znaczenia czy to jest narzut ręczny paliwa, czy mechaniczny ale ogólnie jest to konieczność doprowadzenia odpowiedniej ilości powietrza zewnętrznego poprzez odpowiedniego przekroju kratkę wentylacyjną, jak i odprowadzanie spalin poprzez komin o odpowiednim przekroju i wysokości. Kominy zarówno służą do odprowadzania gazów spalinowych z paleniska na zewnątrz ale także doprowadzają do paleniska odpowiednią ilość powietrza (tlenu) za pomocą działającej we wnętrzach kominów tzw. siły "ciągu kominowego" i mają zasadniczy wpływ na odbywający się proces spalania i występujące (nie zawsze uzasadnione) wysokie tzw. straty komina. Energią dla wytwarzania siły ciągu kominowego jest ciepło powstajace w wyniku procesu spalania. Wadliwa budowa kominów (np. większe załamania, nieproporcjonalny przekrój, nadmierne ochłodzenie z zewnątrz itp.) może powodować poważne straty energii cieplnej.
    Ciąg kominowy powstaje wskutek ruchu ogrzanych gazów spalinowych, a uzasadnieniem tego ruchu jest różnica ciężarów ogrzanego (a przez to lżejszego) słupa powietrza w kominie oraz powietrza atmosferycznego (ciśnienie atmosferyczne). Ciąg kominowy nie działa ssąco, lecz zimne powietrze znajdujące się poza kominem wypiera ku górze (ciśnienie do góry) przez ruszta paleniska lżejszy słup powietrza w kominie albo wywiera ciśnienie na znajdujące się tam gazy, aby doprowadzić do równowagi ciśnień. Im wyższa temperatura wewnętrznego słupa powietrza albo gazów w kominie, im niższa temperatura zewnętrzna, tym silniejszy jest pęd (ciśnienie) ku górze. Jeżeli temperatura wewnętrzna słupa powietrza jest niższa od temperatury zewnętrznej, wtedy wewnętrzny słup powietrza jest cięższy od odpowiedniego słupa zewnętrznego i naciska w dół. Wówczas nic ma ciśnienia (ciągu) w górę, lecz jedynie nacisk w dół. Stąd pochodzi zjawisko, że latem przy wysokiej temperaturze zewnętrznej, początkowe gazy spalinowe nie ulatniają się przez komin na zewnątrz.
    Reasumując ja bym jednak doprowadzał do zgodności swój komin z wytycznymi producenta danego typu kotła, a które na pewno wynikają z odpowiednich przepisów.